41.導體的電阻與其兩端的電壓成正比,與通過它的電流成反比。(×)
正確:歐姆定律:流過導體的電流與導體兩端的電壓成正比,與導體的電阻成反比。
42.在純電感電路中,電壓的相位超前電流π/2.(√)
43.單相橋式整流電路中,輸出的直流電壓U等于整流變壓器二次側電壓E。(×)
正確:?jiǎn)蜗鄻蚴秸麟娐分?,輸出的直流電壓等于變壓器二次?cè)電壓的0.9倍。
44.三相短路電流用于校驗電氣設備的動穩定性。(×)
正確:三相短路電流用于校驗電氣設備的動穩定性、熱穩定性和開關的分斷能力?/p>
45.電壓互感器二次側不允許開路。(×)
正確:電壓互感器二次側不允許短路。電流互感器二次側不允許開路。
46.井下機電工人一般不需要掌握觸電急救知識。(×)
47.用驗電筆驗電時,應將金屬筆尖緩慢觸向測試點(√)
48.測量電流時,電流表與負載關聯(×)
49.正常運行故障時,不會引起固圍爆炸性混合物爆炸的電氣設備稱防外電氣設備(√)
50.液壓系統職能符合能表達液壓元件的形狀(×)
51.單作用油缸從油缸的一側進液(×)
52.阻燃輸送帶是能阻止燃燒的輸送帶(×)
53.設在調高油缸上的液壓鎖其作用是使搖臂能停留在需要工作的位置(√)
54.厚度在5m以上的煤層為厚煤層 ?。ā蹋?/p>
55.采掘機械維修中必須保護設備的隔爆面?。ā蹋?/p>
56.采區低壓電纜可采用鋁芯 (×)
57.搖臂不升不降的原因可能是調高泵吸力空氣,不能正常排油 (√)
58.工作面內停止用液時卸載閥動作頻繁可能的原因是卸載閥單向閥漏液?。ā蹋?/p>
59.當發現觸電者呼吸困難是不時發生抽動時,應進行人工呼吸和心臟擠壓 (√)
60.交流電一周內各瞬時值的平等的平均值的平等根稱均為根值或有效值。?。ā蹋?/p>
61.液壓傳動是以液體為工作介質 (√)
62.風機在更換風葉時新舊兩葉輪質量相差很?。ā蹋?/p>
63.礦山重要設備裂紋超過直徑5%時應更換(√)
64.噴滌法可以修理軸的磨損(√)
65.一齒輪m=5齒數為20,則其分度圓直徑為90mm(×)
66.液體粘度隨強度升高而升高(×)
67.三相異步電動機磁極對數愈多,總的轉速越快。(×)
68.熔斷器保護特性曲線,電流與熔斷時間成反比。(√)
69.有功功率一定時,功率因數下降則電流也下降。(×)
70.當流進人體的電流大于擺脫電流時,就有生命危險。(√)
71.井下處理電氣故障,可以約時停、送電。(×)
72.只要兩臺變壓器的變比相同,接線組別相同就可以并聯使用。(×)
73.660V系統中,電氣設備的消弧片片數應不少于15片。(×)
74.660V系統中,電氣設備的消弧片片數應不少于11片。
75.電氣設備的絕緣等級依次為A、E、B、F、H五個級別。(√)
76.功率表也叫瓦特表,它的電流線圈與電路串聯。(√)
77.計算最大三相短路電流值用于校驗開關分斷能?。(√?/p>
78.三相交流電的頻率,波形,最大值均相同,但相位互差180度。(×)
79.行星輪系是周轉輪系的一種。(√)
80.36V以上的和由于絕緣損壞可能帶有危險電壓的電氣設備的金屬外殼、構架等,必須有可靠的接地保護。(√)
81.檢漏繼電器通過零序電抗器補償線路漏電的電容電流。(√)
82.隔爆外殼內外有銹皮脫落即為失爆。(√)
83.機械制圖中三視圖指的是主視圖,俯視圖,和左視圖。(√)
84.齒輪正確嚙合條件是:摸數相等和壓力角相等(√)
85.零件加工粗糙度越高,則誤差越大?! 。ā粒?/p>
86.機械裝配過程有:過盈配合、過渡配合、間隙配合。(√)
87.表面潤滑油的作用除了有潤滑外,還有冷卻洗滌、防銹封閉、緩沖和防震等作用。(√)
88.機件向投影面投影結果的圖形稱視圖。(√)
89.在拆除設備的過程中,允許戴手套打錘?! 。ā粒?/p>
90.金屬在外力作用表現出來的力學性能包括:強度、硬度、塑性、韌性、及疲勞強度。(√)
91.加工表面具有較小間距和峰谷所組成的微觀幾何形狀稱表面粗糙度。(√)
92.機械設備潤滑中可以注入抗磨油進行潤滑?! 。ā粒?/p>
93.圓柱的過盈連接裝配方法:壓入法、熱脹冷縮冷卻配合(√)
94.手動葫蘆的制動是由重物自重產生的摩擦力來實現的。(√)
95.齒輪齒面的點蝕、膠合、磨損、塑性變形等都可以叫齒面損壞?!。ā蹋?/p>
96.修理齒輪,不成對更換,易使齒輪副工作時產生噪音?! 。ā蹋?/p>
三、簡答題
1.漏電故障分哪幾種,應如何查找?
答:漏電分為集中性漏電和分散性漏電兩種。
①集中性漏電查找:分別依次合上總開關和各分路開關,當合某一開關時,出現跳閘,則故障即在該開關與下段開關之間的范圍內,然后用兆歐表查對。
②分散性漏電查找:當網路絕緣水平降低,尚未發生一相接地時,繼電器動作跳閘,可以采取拉開全部分路開關,再將各分路開關分別逐個合閘的方法,并觀察檢漏繼電器的歐姆表指數變化情況,確定是哪一支線路的絕緣水平最低,然后再用搖表搖測,檢查到某設備或電纜絕緣水平太低時,則應更換。
2.怎樣鑒別隔爆設備的銹蝕?
答:⑴隔爆設備非加工面,有脫落的氧化層即為銹蝕。
?、圃诟舯嬗袖P跡,用棉絲擦后,仍留有銹跡班痕者即為銹蝕。
3.煤礦井下三大保護的內容是什么?
答:漏電保護、過濾保護、漏電保護系統
4.煤礦井下對管狀局部接地極規格怎樣要求的?如何安裝?
答:可用直徑不小35mm,長度不小于1.5m的鋼管制成,管上至少鉆20個直徑、不小于5mm的透眼,并垂直埋入地下。
5.哪些地點應裝設局部接地板.
答⑴.每個采區變電所(包括移動變電站)
?、?無低壓配電點的工作面兩道及掘進工作面.
⑶.高壓電纜接線盒.
?、?每個裝有電氣設備的峒室,單獨裝設的高壓電氣設備.
?、?每個低壓配電點或裝有3臺以上電氣設備的地點.
6.井下供電應做到哪三無、四有二齊、三全、三堅持?
答:三無:路雞爪子,無羊尾巴,無明接頭,
四有:有過流和漏電保護,有螺絲和彈簧墊,有密封圈和擋板,有接地裝置,
二齊:電纜懸掛整齊,設備峒室清潔整齊,
三全:防護裝置全,絕緣用具全,圖紙資料全,
三堅持:堅持使用檢漏電器,堅持使用煤電鉆,綜合保護,堅持使用局部扇風機,風電閉鎖。
7.什么是保護接地?井下采用保護接地的作用是什么?
答:①為了保證人身安全,避免發生人體觸電事故,將電氣設備的金屬外殼與接地裝置聯接的接地措施,稱為保護接地。
?、谧饔茫簻p少人身接觸帶電設備時的觸電電流;防止設備帶電對地泄漏電流時產生的電火花,引起礦井有害氣體的燃燒和爆炸。
8.對井下接電網接地電阻值有哪些規定?
答:接地網上任一保護接地點測得接地電阻值不得超過2歐,每一移動式或手持式電氣設備同接地網之間的保護接地用的連接導線的電阻值不得超過1歐。
9.電動機過載,常見原因有哪些?
答:1)功率與負載不匹配2)重載起動3)長期負壓進行4)周囬質溫度過高5)單相運轉
10.什么是電氣設備的電氣間隙和爬電距離?
答:電氣間隙:是指兩個裸露的導體之間的最短空間距離。
爬電距離:是指不同的電位,兩相導體之間沿絕緣材料表面的最短距離。
11.檢漏繼電器的作用.
答:①通過歐姆表可以經常監視電網的絕緣水平,以便進行預防性檢修.
?、诋旊娋W(wǎng)對地絕緣電阻降低到危險值時或人觸及電網一相或電網一相接地能自動切斷饋電開關,斷開電源確保安全.
?、垩a(bǔ)償電網對地電容電流.
12.礦井對安全供電有哪些要求?
答:1.供電可靠。2.安全供電。3.供電經濟合理。4.供電質量好。
13.采掘工作面供電的一般要求有哪些?
答:采掘工作面一般應用低壓供電,配電電壓等級不應超過1200v,照明、手持式電氣設備、信號裝置的供電電壓不應超過127v,遠距離控制線路的額定電壓不應超過36v。
低壓供電系統允許同時存在兩種或兩種以上的電壓,但所有低壓電氣設備均應明顯地標出其電壓額定值。井下電力網的短路電流不得超過其控制用的斷路器的開斷能力。
14.真空開關哪些情況下會產生操作過電壓?用什么方法抑制?
答:(1)截流過電壓。(2)多次重燃過電壓。(3)合閘過電壓。
抑制方法:(1)研制低截流和低重燃率的真空觸頭。(2)負荷端并聯電容器(3)負荷端并聯電阻--電容。
15.《煤礦安全規程》規定:操作井下電氣設備應遵守哪些規定?
答:(1)非專職人員或非值班電氣人員不得擅自操作電氣設備。
?。?)操作高壓電氣設備主回路時,操作人員必須戴絕緣手套,并穿電工絕緣靴或站在絕緣臺上。
?。?)手持式電氣設備的操作手柄和工作中必須接觸的部分必須有良好的絕緣。
16.選擇電纜載面必須滿足哪些條件?
答:(1)電纜實際流過的長時工作電流必須大于或等于所允許的負荷電流。
?。?)正常運行時電纜網路的實際電壓損失,必須小于或等于網路所允許的電壓損失。
(3)離電源距離最遠容量最大的電動機起動時,應保證電動機端電壓不低于該設備所允許的最小起動電壓。
?。?)電纜的機械強度必須滿足要求,特別對移動電氣設備供電的電纜。
?。?)電纜必須能經得起短路電流的沖擊。
17.什么叫齒輪傳動?齒輪傳動有什么特點?
答:齒輪傳動是靠輪齒的嚙合來傳遞動力改變機構的速比及運動方向。
特點:外廓尺寸小,傳動效率高,傳動比準確,壽命長,傳動功率大,速比范圍大。
四、計算題
1、電路如圖所示,U=1.5V、R1=2Ω、R2=2Ω、R3=4Ω、R4=3Ω、R5=4Ω、R6=4Ω、R7=2Ω計算流過電源的電流。
解:R1,2=R1//R2=2/2=1(Ω)
R3,5=R3//R5=4/2=2(Ω)
R3,5,7=R3,5+R7=2+2=4(Ω)
R3,5,6,7=R3,5,7//R6=4/2=2(Ω)
R1,2,3,5,6,7=R1,2+R3,5,6,7=1+2=3(Ω)
R總=R1,2,3,5,6,7//R4=3/2=1.5(Ω)
I=U/R總=1.5/1.5=1(A)
2、某礦一采煤工作面運輸機道設計有四臺SGW-40T型刮板運輸機,電機功率為40KW,試求:(1)刮板運輸機采用QCZ83-120開關起動其過載保護整值為多少?(2)計算該運輸機道DW80-350型饋電開關的過流整定值為多少?(要求要寫出計算公式)
答:(1)Ie=1.15Pe=1.15×40=46(A)
(2)Iz≥Iqe+∑Ie
因為：qe=40×1.15(4-7)=40×1.15×6=276(A)
∑Ie=40×1.15×3=138A
所以:Iz≥276+138=414(A)