  77.液壓油超過原粘度±15%,雜質含量超過(B)%應換油。

  A、0.02B、0.05C、0.06D、0.1

  78.絕緣等級為E級的電動機允許溫升為()。

  A、75℃B、80℃C、90℃D、100℃

  79.刮板鏈松緊程度是否合適,一般經驗是在額定負荷時鏈輪分離點處松馳鏈輪不大于(A)環。A、2B、3C、4D、5

  80.采掘工作面風流中瓦斯濃度達到(B)時,必須停止電鉆打眼.

  A、1.5%B、1%C、0.75%D、0.5%

  81.用鍍鋅鐵線做的接地連線截面不小于(B).

  A、100mm2B、50mm2C、75mm2D、25mm2

  82.660伏網路中絕緣電阻不小于(C)時,檢漏繼電器能正常工作.

  A、22KΩB、11KΩC、30KΩD、60KΩ

  83.防爆接合面的表面粗糙度不大于(C).

  A、1.6√B、2.4√C、3.2√D、6.3√

  84.峒室各種設備同墻壁之間應留出(A)m以上的通道.

  A、0.5B、0.6C、0.8D、1

  85.壓入式局部通風機必須安裝在進風巷道中,距回風口不得小于(D)m.

  A、5B、15C、20D、10

  86.普通型攜帶式測量儀表只準在瓦斯濃度（D)以下地點使用.

  A、1.5%B、1.2%C、0.5%D、1%

  87.單相短路電流只可能在(B)系統中發生.

  A、中性點不接地B、中性點接地C、小接地電流D、大接地電流

  88.三相異步電動機采用Y---△減壓起動時,其起動電壓是全壓起動時的(C)倍.

  A、1/2B、1/3C、1/3D、1/2

  89.礦用橡套軟電纜線芯的長期允許工作溫度為(B)。

  A、55℃B、65℃C、75℃D、85℃

  90.液壓偶合器易爆塞靜態試驗爆破壓力p=(C)MPa。

  A、1.0±0.2B、1.2±0.2C、1.4±0.2D、1.6±0.2

  91.MQT型系列錨桿機由操縱臂、支腿和(D)部組成。

  A、行走B、提升C、轉動D、旋轉

  92.煤礦井下低壓的不應超過(A)。

  A、1140VB、660VC、380VD、127V

  93.煤電鈴綜合保護裝置在(B)使用前必須進行一次跳閘試驗。

  A、每次B、每班C、每天D、每周

  94.兆歐表系由一直流發電機帶動一個(B)組成。

  A、微安表B、磁電式流化計C、電壓表D、電阻表

  95.采區用電負荷中心,以保證采區所用電設備的端電壓不低于設備額定電壓(A)。

  A、95%B、85%C、80%D、75%

  96.采區電鉗工在井下檢修地點20m內風流中瓦斯濃度為（B)時,嚴禁送電試車。

  A、0.5%B、1%C、1.5%D、2%

  97.功率大于10KW的設備,其內、外接地螺栓的直徑不小于(C)。

  A、M8B、M10C、M12D、M14

  98.井下低壓隔爆開關螺旋式喇叭嘴進入扣數(D)為不失爆。

  A、2扣B、3扣C、5扣D、6扣

  99.井下采掘工作面供電要求遠距離控制線路的額定電壓不應超過(D)。

  A、660VB、380VC、127VD、36V

  100.三相異步電動機的轉向由(A)決定。

  A、固定定子繞組內的電流相序B、電壓C、電流D、磁場

  101.上下運伸縮帶式輸送機最大上運傾角為(A)。

  A、+16°B、+18°C、+20°D、+25°

  102.開動掘進機前,必須提前(A)發出警報。

  A、3minB、5minC、10minD、15min

  103.液力偶合器應按規定注入(B)。

 ?。痢⒂徒橘|(zhì)B、難燃液或水

  104.電纜同風筒等易燃物品應分別掛在巷道兩側,否則應保持(C)以上距離。

 ?。?、0.1MB、0.2MC、0.3M

  105.使用局部通風機通風的掘進工作面,當停風時必須(C)。

  A、查明原因B、撤出人員C、撤出人員、切斷電源

  106.巷道中同一測鋪設的高低壓電纜間距應大于(B)。

 ?。?、0.2MB、0.1MC、0.3M

  107.一般鼠籠型感應電動機全壓起動時的電流約為額定電流的(C)倍。

  A、1~2 ?。隆?.5 ?。谩?~7

  108.機電硐室的空氣溫度不得超過(B),否則要采取措施。

  A、250B、300C、350

  109.人體觸電的安全極限電流(B)mA。

  A、20B、30C35

  110.異步電動機改變(?。谩。┛梢哉{(diào)節電動機的速度。

  A、電源電壓B、額定電流C、頻率

  111.運輸機集中控制中______方向起動,_____方向停車,以防止堆煤。(B)

  A、順煤、逆煤B、逆煤、順煤C、順煤、順煤

  112.對進下總接地電阻的測定,一般每(B)進行一次。

  A、半年B、季度C、每年

  113.模數計算公式m=d/z;d是指(A)的直徑。

  A分度圓     B齒頂圓C齒根圓   D基圓

  114.3、工件毛坯通過找正劃線可使加表面之間保持(  A?。?/p>

  A尺寸相同     B開關正確C位置正確   D位置相同

  115.4、銼刀是由是( B?。┲瞥?/p>

  A合金鋼     B碳素工具鋼C滲碳鋼     D中性鋼

  116.5、鋸削管子時必須用( B?。╀彈l

  A粗齒     B細齒      C中齒

  117.6、O形密封圈規格22*2.4其中22表示( D?。?/p>

  A公稱外徑   B實際內徑C實際外徑  D實際外徑減截面直徑

  118.7、起吊鋼絲繩的破斷力要求大于設備重量的(B)倍。

  A、2     B、5C、3     D、6

  119.9、在載荷較大目定心精度要求較高傳動系統采( B )聯接。

  A、切向鍵鍵   B、花鍵鍵C、平鍵鍵   D、半圓鍵鍵

  120.10、在高溫和載重較大功率的電動機滾動軸承內應加注(D)潤滑脂

  A、鈣基脂     B、鈉基脂C、齒輪油     D、鋰基脂

  121.井下常用橡套電纜的載流量為:

主芯線截面/mm2

4

6

10

16

25

35

50

70

長時允許電流? /A

36

46

64

85

113

138

173

215

  122.潤滑材料的作用:減磨冷卻沖洗密封減振卸荷保護

  123.潤滑材料的分類:液體潤滑劑、半固體、固體

  124.潤滑油的主要質量指標:粘度、閃點、凝固定、潤滑性

  125.粘性包括運動粘度動力粘度相對粘度。

  126.閃點至少要高出設備工作溫度20—30°C才能確保安全。

  127.潤滑脂的質量指標:針入度、滴點。

  128.鈉基潤滑脂有:2、3、4三個牌號。

  129.黃油一般用于60°C以下和溫度不太低的場合使用。

  130.當工作溫度在60°C以下時,所有潤滑脂可以互相代用。

  131.不同牌號所潤滑油不可混用。

  132.用飛濺潤滑的減速器,園柱齒輪中最大齒輪浸油深度為齒高的1—3倍但不小于10mm。

  133.軸承座的空腔只要填入其容量的40—60%的潤滑脂即可。

  二、判斷題

  1.礦用隔爆型電氣設備的防爆,標志是EX。(×)

  正確:礦用隔爆型電氣設備的防爆,標志是d。EX防爆電氣設備的總標志。

  2.防爆電氣設備的類型及標志為:隔爆型d;增安型e;本質安全型i;澆封型m;氣密型h;充油型o;充砂型q;正壓型p;無火花型n;特殊型s;礦用一般型KY;(√)

  3.止口式轉蓋防爆接合面間隙為0.5mm。(×)

  正確:止口式轉蓋防爆接合面間隙與外殼容積有關,容積≤0.1時,最大間隙不能大于0.3mm,容積>0.1,最大間隙不能大于0.4。

  4.導體一方面有導電的作用,另一方面又具有阻礙電源通過的作用。(√)

  5.小型電氣必須絕緣良好,660V不低于5MΩ,127V不低于1MΩ。

  6.在同一饋電開關控制的系統中有兩個及以上多點同時作業時,嚴禁約時停送電(√)

  7.井下防爆電氣設備,經設備人員同意即可入井。(×)

  正確:井下防爆電氣設備應由指定的經礦務局考試合格的電氣防爆檢查員檢查其電氣設備的防爆性能,并取得合格證方可準備入井。

  8.1983年國家標準局發布GB3805-83規定,安全電壓最高等級為36V。(×)

  正確:1983年國家標準局發布GB3805-83規定,安全電壓最高等級為42V。

  9.井下測量電動機的對地絕緣電阻,主要是測相與相之間的絕緣電阻(×)

  正確:井下測量電動機的對地絕緣電阻,主要是測相與地之間的絕緣電阻。

  10.低壓電纜不應采用鋁芯,采區低壓電纜嚴禁采用鋁芯。(√)

  11.保護接地只選用于中性點對地絕緣的電力系統。(√)

  12.下井電纜的運行方式為并列運行。(×)

  正確:下井電纜的運行方式應采用分別運行方式,一回路運行時另一回路必須帶電熱備用,以保證供電的連續性。

  13.變壓器是一種固定電器,用以將一種電壓和電流的交流電轉變為另一種電壓和流。(×)

  14.操作高壓電器設備時,只要戴絕緣手套就可以不用站在絕緣臺上。(×)

  正確:操作高壓電器設備時,操作人員必須載絕緣手套并穿電工絕緣靴或站在絕緣臺上。

  15.電流互感器二次回路不得開路,電壓互感器二次回路不得短路。(√)

  16.普通型攜帶式電氣測量儀表,只準在瓦斯濃?.5%以下的地方使用。(×)

  正確:普通型攜帶式電氣測量儀表,只準在瓦斯濃?%以下的地方使用。

  17.同一采區相鄰的兩個掘進巷道的局部通風機可用一條從采區變電所所來的專用電纜為其供電。(√)

  18.在低壓操作中,人體及所攜帶的工具與帶電距離不應小于0.1m。(√)

  19.過電流時間超過其所允許過負荷時間稱為過載。(√)

  20.《煤礦安全規程》第475條規定,發出的礦燈最低應能連續正常使用11小時。(√)

  21.在井下帶電檢修電氣設備時,應有措施,經防人身觸電事故。(×)

  正確:井下不準帶電檢修電氣設備。

  22.電纜護套伸入器壁的長度為5-10mm。(×)

  23.小型電氣必須絕緣良好,660V不低于5MΩ,380V不低于2MΩ,127V不低于1MΩ.(√)

  24.二極管具有放大作用,三極管具有單向導電作?。(×?/p>

  正確:二極管具有單向導電性，三極管具有放大作用。

  25.各種規格的兆歐表都是測絕緣電阻的,與被測設備的額定電壓無關。(×)

  正確:被測設備的額定電壓不同,選用的兆歐表不同;兆歐表的電壓等級應超過被測設備的額定電壓。

  26.孔的尺寸總是大于軸的尺寸稱為過盈。(×)

  正確:孔的尺寸總是大于軸的尺寸稱為間隙配合,孔的尺寸總是小于軸的尺寸稱為過盈配合。

  27.井下接地網任一保護地點測得的接地電阻值不得超過2歐。(√)

  28.通過測量所得的尺寸稱為基本尺寸。(×)

  正確:通過測量所得的尺寸稱為實際尺寸。

  29.橡套電纜的接地芯線,除用作監測接地回路外,不得兼作其它用途。(√)

  30.當發現電氣火災時,應盡快用水、黃沙、干粉滅火器等立即將火撲滅。(×)

  正確:在滅火之前應先切斷電氣設備的電源。

  31.三相電路中,線電壓等于相電壓√3倍,相電流等于線電流。(×)

  正確:三相對稱電路中,負載做星形連接時,線電壓等于相電壓√3倍,相電流等于線電流。

  32.齒輪泵油液從兩齒輪嚙合輪齒間流過。(×)

  33.對觸電者進行人工呼吸急救時,應間斷進行。(×)

  34.陶瓷濾波器的工作原理是基于其壓電效應。(√)

  35.運行中的電纜一相對地故障可由檢漏繼電器來檢測出。(√)

  36.一般感應電動機運轉時的轉差率約在2%-5%左右。(√)

  37.用萬用表判別電解電容器好壞時,應使用歐姆檔測量,其紅表筆接電容器的正極,黑表筆接電容器的負極。(×)

  38.當三相負載對稱時,三相電路的功率等于任一單相功率的3倍。(√)

  39.漏電繼電器的輔助接地線的截面不得小于10平方毫米。(√)

  40.密封圈的厚度不得小于電纜外徑的0.7倍。(×)

  正確:密封圈的厚度不得小于電纜外徑的0.3倍。寬度不得小于電纜外徑的0.7倍