19、安全事故處理原則是什么?
答:安全事故處理原則是事放原因不清楚不放過,事故責任者和員工沒有受到教育不放過,事故責任者沒有處理不放過,沒有制定防范措施不放過。
20、X年X月X日,某建筑公司承建的某面粉廠工地,廠房內有一預留洞口,原有蓋板,整修地面時被拆掉,未及時恢復。冷某在拉車時,倒退著走與推車者邊走邊談話,從預留洞口墜落,經搶救無效死亡。
直接原因:違反勞動紀律,拆掉蓋板不復原,留下隱患。
間接原因:管理不嚴,監督檢查不力,防護措施有漏洞。
主要原因:工人違章拆除防護設施使預留洞口無防護。
21、X年X月X日,某公司一名鋼筋工在某住宅區8號樓“層大模板工作臺上調整內墻板鋼筋,由于臨邊沒有防護,用力不慎從工作臺上掉下,落差2.7m,工人未戴安全帽,頭部碰在大模板角鋼支撐上,送醫院搶救無效死亡。主要原因,(1)大模板工作臺上無防護欄桿;(2)工人未戴安全帽。
22、X年X月X日,某公司在某工地拆除辦公樓東頭外架子,架子工楊某站在第11步架的大橫桿上,身體在架子里側倚靠著十二步架子大橫桿,拆除一根4m長的立桿。他用雙手將立桿從扣件中撥出隨即放下約1m,在身體從12步架大橫桿下鉆出架外時形成雙手和身體均無依靠,墜落死亡。主要原因:(1)高空作業沒有防護也不系安全帶。(2)在雙手握立桿的情況下身體鉆出腳手架外,嚴重違章作業。
23、X年x月X日,某城建公司在某5號樓用吊籃架搞外裝飾,工長指派1名抹灰工升降吊籃,在用倒鏈開降時,未掛保險鋼絲繩,突然一個倒鏈急劇下滑70cm,吊籃隨即傾斜,使一名工人從吊籃上摔下死亡。主要原因:(1)升降吊籃應由架子工擔任,但工長以架子工緊缺為理由,指派抹灰工操作,抹灰工沒有進行培訓,作業中不掛保險繩;(2)在吊籃上作業未系安全帶。
24、某縣建筑公司施工的縣煙草公司工地普工王某系班組自己招的臨時工,未經培訓。X年X月X日,他在操作振搗器時,未穿絕緣鞋,未戴絕緣手套,觸電保護器失靈沒及時修理,因振搗器電線磨破漏電,觸電死亡。直接原因:電動機具有缺陷、漏電,作業人員不戴個人防護用品。間接原因:勞力私招亂雇,管理混亂,新工人不培訓,無安全用電常識,缺乏自我防護能力,缺乏檢查維修。主要原因:電動機具漏電,作業人員未戴絕緣防護用品。
25、X年X月x日,某建筑趴安排加班搞基礎回填土,因蛙式打夯機電源線未接,該隊民工全某就主動去接線,因全某不懂用電設備接線規定。僅將三相火線接通,而未接通保護零線,加之本人又無電工工具,赤手操作,因而接線松動。在操作過程中,由于打夯機帶電,致使操作工人盧某(未戴絕緣手套)觸電身亡。
直接原因:工人亂接電線。
間接原因:電動機具管理不嚴,隨意拆、接電動機具電源線。
主要原因:工人全某違章操作,違反勞動紀律。
26、X年X月X日X時,某建筑公司施工的某綜合樓工地,木工劉某根據工長分配,到地下室安裝照明。當移動整理防水線時,手觸摸到電線接頭外露處被電擊倒,由于發現晚,搶救無效死亡。
直接原因:線路絕緣不良。
間接原因:工長違章指揮非電工從事電工作業。
主要原因:違章指揮。
27、X年X月X日,某縣建筑公司施工的某棉紡廠工地,工人孫某用小鐵推車為混凝土攪拌機運水泥、石子。因攪拌機膠皮電線拖在地上被車子鐵腿扎破,孫某觸電死亡。
直接原因:現場沒備電線拖地且破損漏電。
間接原因:工人缺乏自我防護意識。
主要原因:現場設備用電線路鋪設不合理,未按規定架空或穿管理地敷設。
28、x午X月X日,某公司艱建的某工地12層6號電梯井內,木工班工人孔某、姬某、翟某、李某站在井內定型大模板底盤上,將底盤從11層提升到12層就位,四人用鋼絲繩穿過吊環進
行吊掛,信號工陳某(無證)指揮上到12層時,由于南側兩個支撐點沒到位,木工班長工某上到底盤上,欲幫助調整。由于吊掛不合理,底盤受力不均,逐向南側傾斜,除李某一人外,其余四人墜落到一層,兩人當場死亡,一人送醫院經搶救無效死亡,一個重傷。
直接原因:工人違章站在吊物上;鋼絲繩吊掛吊點部位不對,底板失去平衡傾翻。
間接原因:無證信號工違反“十個不吊”原則,違章指揮;電梯井防護不到位,工人安全教育不嚴。
主要原因:無證信號工違章指揮、工人違章作業。