野王,日本xxxx片免费观看,丁香五月婷婷亚洲,六月丁香婷婷大团结

安全管理網

《電業安全工作規程》(發電廠及變電所部分)題庫點擊此處下載本文件word格式

  
評論: 更新日期:2012年04月19日

五、問答題
1、《安規》規定電氣工作人員必須具備什么條件?
A、經醫師鑒定,無妨礙工作的病癥(體格檢查約兩年一次)。
B、具備必要的安全生產知識和技能,從事電氣作業的人員應掌握會觸電急救等救護法。
C、具備必要的電氣知識和業務技能,熟悉電氣設備及系統。
2、高壓設備符合什么條件,可由單人值班或操作?
A.室內高壓設備的隔離室設有安裝牢固、高度大于1.7m以上遮攔,遮欄通道門加鎖;
B.室內高壓斷路器的操作機構用墻或金屬板與該斷路器隔離或裝有遠方操作機構者。
3、工作票包含內容有那些?
工作票是準許在電氣設備上工作的書面安全要求之一,可包含編號、工作地點、工作內容、計劃工作時間、工作許可時間、工作終結時間、停電范圍和安全措施,以及工作票簽發人、工作許可人、工作負責人和工作班成員等內容。
4、設備應停電情況有那些?
A、檢修設備;
B、與工作人員在工作中的距離小于工作人員工作中與設備帶電的安全距離規定;
C、工作人員與35KV及以下設備距離大于工作人員工作中與設備帶電的安全距離規定但小于設備不停時的安全距離規定,同時又無絕緣隔板、安全遮欄等措施的設備;
D、帶電部分鄰近工作人員,且無可靠安全措施的設備;
E、其他需要停電的設備。
5、在SF6電氣設備上有工作內容有那些?
在SF6電氣設備上的工作內容包含,操作、巡視、作業、事故時防止SF6泄漏的安全措施,其具體的安全要求、措施等應遵照國家、行業的相關標準、導則執行。
6、安全組織措施作為保證安全的制度措施之一包括什么?
安全的組織措施作為保證安全的制度措施之一包括:工作票民、工作的許可、監護、間斷、轉移和終結等。工作票簽發人、工作負責人、工作許可人、專責監護人和工作班成員在整個作業流程中應履行各自的安全職責。
7、在電氣設備上工作,保證安全的技術措施是什么?
A.停電;
B.驗電;
C.裝設接地線;
D.懸掛標示牌和裝設遮欄。
8、什么工作填用電氣第一種工作票 ?
高壓設備上工作需要全部停電、部分停電者或做安全措施的工作。
9、在全部停電或部分停電的電氣設備上工作,必須完成哪些措施?
a.停電;
b.驗電;
c.裝設接地線;
d.懸掛標示牌和裝設遮欄。

10、什么工作填用電氣第二種工作票 ?
大于設備不停電時的安全距離的相關場所和帶電設備外殼上的工作以及不可能觸及帶電設備導電部分的工作。
11、工作許可人在完成施工作業現場的安全措施后,還應完成那些手續?
A.會同工作負責人到現場再次檢查所做的安全措施;
B.對工作負責人指明帶電設備的位置和注意事項;
C.會同工作負責人在工作票上分別確認、簽名;
12、 在帶電的電流互感器二次回路上工作時,應采取哪些安全措施?
A、嚴禁將電流互感器二次側開路;
B、短路電流互感器二次繞組,必須使用短路片或短路線,短路應妥善可靠,嚴禁用導線纏繞;
C、嚴禁在電流互感器與短路端子之間的回路和導線上進行任何工作;
D、工作必須認真、謹慎,不得將回路的永久接地點斷開;
e、工作時,必須有專人監護,使用絕緣工具,并站在絕緣墊上。
13、在帶電的電壓互感器二次回路上工作時,應采取哪些安全措施?
A、 嚴格防止短路或接地。應使用絕緣工具,戴手套。必要時,工作前停用有關保護裝置;
B、接臨時負載,必須裝有專用的刀閘和熔斷器(保險)。
14、帶電作業工具的使用、保管和試驗?
A.存放帶電作業應符合《帶電作業用工具庫房》要求;
B.不應使用損壞、受潮、變形、失靈的帶電作業工具;
C.帶電絕緣工具在運輸過程中,應裝在專用的工具袋、工具箱或孲霉ぞ哕噧?nèi)。
D、作業現場使用的帶電作業工具應放置在防潮的帆布或絕緣物上。
E、帶電作業工器具應按規定定期進行試驗。
15、不停電工作系指在哪些條件下的工作?
A.工作本身不需要停電和沒有偶然觸及導電部分的危險者;
B.許可在帶電設備外殼上或導電部分上進行的工作。
16、遇有電氣設備著火時應如何處理?
遇有電氣設備著火時,應立即將有關設備的電源切斷,然后進行救火。對帶電設備應使用干式滅火器、二氧化碳滅火器等滅火,不得使用泡沫滅火器滅火。對注油設備應使用泡沫滅火器或干燥的砂子等滅火。發電廠和變電所控制室內應備有防毒面具,防毒面具要按規定使用并定期進行試驗,使其經常處于良好狀態。
17、工作人員工作中與設備的安全距離應滿足那些規定?
A、地電位作業人體與帶電體的距離
B、等電位作業人體與接地體的距離
C、工作人員進出強電場時與接地體和帶電體兩部分所組成的組合間隙
D、工作人員與相鄰導線的距離
18、在帶電設備附近測量絕緣電阻時有何要求?
在帶電設備附近測量絕緣電阻時,測量人員和搖表安放位置,必須選擇適當,保持安全距離,以免搖表引線或引線支持物觸碰帶電部分。移動引線時,必須注意監護,防止工作人員觸電。
19、測量設備絕緣有何規定?
測量絕緣時,應將被測設備從各方面斷開,驗明無電壓,確認設備無人工作后,方可進行。在測量中不應讓他人接近被測量設備。 在測量絕緣前后,應將被試設備對地放電。
20、測量線路絕緣電阻有何要求?
測量線路絕緣電阻,若有感應電壓,應將相關線路同時停電,取得許可,通知對側后方可進行。
21、操作分類有那些?
A、監護操作,是指有人監護的操作。
B、單人操作,是指一人進行的操作。
C、程序操作,是指應用可編程計算機進行的自動化操作。
22、工作票簽發人的安全責任有哪些?
A.工作必要性,工作是否安全;
B.工作票上所填安全措施是否正確完備;
C.所派工作負責人和工作班人員是否適當和充足。
23、工作負責人(監護人)的安全責任有哪些?
a.正確安全地組織工作;
b.確認工作票所載安全措施是否正確完備符合現場實際條件,必要時予以補充;
c.工作前向工作班全體成員告之危險點,督促、監護工作班成員執行現場安全措施和技術措施。
24、工作許可人的安全責任有哪些?
a.確認工作票所列安全措施正確完備,是否符合現場條件;
b.確認工作現場布置的安全措施完善; 確認停電設備有無突然來電的危險;
d.對工作票中所列內容有疑問,應向工作票簽發人詢問清楚,必要時應要求補充。
25、專責監護人的安全責任有哪些?
A、明確被監護人的監護范圍
B、工作前對被監護人員交待安全措施,告知危險點和安全注意事項
C、監督被監護人員執行本標準和現場安全措施,及時糾正不安全行為。
26、工作班成員的安全責任有那些?
A、熟悉工作內容、工作流程,掌握安全措施,明確工作中的危險點,并履行確認手續。
B、遵守安全規章制度、技術規程和勞動紀律,執行安全規程和實施現場安全措施
C、正確使用安全工具器和勞動防護用品。
27、什么工作填用帶電作業工作票?
帶電與帶電設備的安全距離小于設備不停電時的安全距離規定但按帶電作業方式開展的不停電工作,填用電氣帶電作業工作票。
?