答:表示繼電保護裝置對在保護范圍內、外發生故障時,該動作的,應可靠動作;凡不該動作的,應可靠地不動作的特性。
128、什么叫開關自由脫扣?(名詞解釋?/div>
答:當開關合閘過程中合閘鐵芯未落時,如果電路中有故障,保護裝置接通跳閘回路使開關跳閘的現象。
129、電氣運行中發生了事故應遵循什么原則進行處理?
答:發生事故時,應遵循:1)值班員應沉著、果斷、忙而不亂,迅速正確地進行操作處理,以免事故擴大。具體要求是:迅速尋找并消除事故的根源,限制事故的發展,消除對人身及設備安全的威脅;2)想方設法保護設備繼續運行,對重要設備應保證不停電,對已停電的用電設備應盡快恢復供電;3)改變運行方式,使供電恢復正常。
130、發生誤操作后應如應對?
答:應注意:1)誤拉或誤碰開關引起跳閘,如該開關控制的電路無并列關系,則可立即合上后再向負責人匯報;對有并列關系的,先匯報后,再按調度的命令處理。
2)誤合備用中的斷路器,可立即拉閘后再匯報。
3)誤拉或誤合斷路器,應立即停止操作,檢查設備是否受到損害,并向領導匯報。
131、目前國內、外水電站裝機容量、單機容量最大值是多少?
答:國內裝機容量最大是葛洲壩水電站,容量為2715MW,國內單機容量最大是龍羊峽水電站,容量為320MW,共4臺。
??? 國外裝機容量、單機容量最大都是巴西和巴拉圭兩國合建的伊泰普水電站,容量為12600MW,單機容量700MW,共18臺 。此外,美國大古力水電站三廠也安裝了3臺單機為700MW的水輪發電機組。
132、檢修發電機應做好哪些安全措施?
答:1)斷開發電機出口斷路器,待發電機完全停轉后,在操作把手、安鈕、機組的起動裝置、并列裝置插座上懸掛“禁止合閘、有人工作!”的標示牌,然后,將電壓互感器從高、低壓兩側斷開。
2)經驗明無電壓后,在發電機和斷路器間裝設接地線;若檢修機組的中性點與其它機組的中性點連在一起,則在工作前必須將檢修發電機的中性點分開。
133、高壓設備上的“五防”功能技術閉鎖裝置,是哪“五防”?
答:防止帶負荷拉、合隔離開關,防止誤拉、合斷路器,防止帶接地線合閘,防止帶電掛接地線和防止誤入帶電間隔。
134、電力生產企業主要規章制度有哪些?
答:1)電力工業技術管理法規;
2)電力工業安全工作規程;
3)電業安全生產事故調查規程;
4)電力部《關于安全生產工作規定》;
5)本單位運行規章制度;
6)部頒和本單位的檢修規章制度;
7)本單位的調度規程;
8)國家和有關部頒的與電力安全生產有關的法規和規程制度;
9)部和網、省電力公司頒發的反事故技術措施。
135、建立安全生產保證體系和安全生產監察體系的意義是么?
答:安全生產是一項復雜的系統工程,它涉及到企業的方方面面,必須動員和組織企業的全部力量,全方位、全過程去做好。為了實現這個目的,企業應建立一種有效的運轉形式來滿足它的需要。電力系統多年來的實踐證明,建立并完善企業的兩個體系,并在生討諧浞值胤⒒鈾塹淖饔茫緦?duì)生产安全哉b芯湍艿玫獎Vぁ?BR>136、在電力規章制度保證體系中要掌握的三個系統要素是什么?
答:一是健全規章制度,實現法制管理。
二是反習慣性違章,實現“三不傷害”。
三是堅持“四不放過”杜絕事故重演。
137、怎樣才能保證執行《安規》規范化?
答:遵守安全規程,結合本班特點,制定“安全規程”實施細則,開展標準化作業。認真執行“兩票”“三制”,在執行“兩票”過程中,重要的是要由企業生產技術部門的專責工程師根據上級“兩票”規定,結合本企業實際,制定“兩票”補充規定,對工作負責人、,“兩票”簽發人進行培訓,統一規范,這樣才能保證執行運作中的規范化。
138、故障分為障礙和事故兩種狀態,哪些故障狀態定為事故?
答:1)對用戶少送電、熱;
2)電廠異常運行,全廠有功、無功出力降低10%以上,延續時間超過1小時;
3)主要設備部件損壞,達到一定程度(以停運時間和損壞價值來表示);
4)電網異常運行達到瓦解或電能質量超過標準一定范圍。
139、事故調查“四不放過”的含義是什么?
答:事故原因調查不清不放過;事故責任者和應受教育者未受到教育不放過;責任者未受到查處不放過;沒有采取防范措施不放過。
140、電業安全作業六項紀律是什么?
1) 執行工作票、操作票、監護制;
2) 登高作業綁安全帶、戴安全帽;
3) 登桿作業先檢查桿根、拉線;
4) 停電作業必須驗電和掛接地線;
5) 帶電作業要嚴格保持安全距離;
6) 一切現場工作均須有安全措施,并嚴格執行。
141、電氣火災一般有哪兩個特點?
答:一個是電氣設備可能是帶電的,如不注意,可能引起觸電事故;另一個是有些電氣設備(如電力變壓器、多油斷路器等)本身充有大量的油,可能發生噴油甚至爆炸事故,擴大火災范圍。
142、帶電滅火的安全要求是什么?
答:1)選擇適當?shù)臏缁鹌?。二氧化碳?211、或干粉滅火器等。
2)用水槍滅火時應采用噴霧水槍。
3)人體與帶電體之間應保持必要的安全距離。
4)對架空線等空中設備進行滅火時,人體位置與帶電體之間的仰角不超過45度,以防導線斷落傷人。
7) 如遇帶電導線斷落地面,要劃出一定的句區,防止跨步電壓傷人。
143、怎樣撲救發電機、電動機等轉動電氣火災?
答:為防止軸和軸承變形,可使其慢慢轉動,用噴霧水滅火,并使其均勻冷卻,以免修復困難。
144、雷電的破壞作用有哪些?
答:電作用的破壞;熱作用的破壞;機械作用的破壞。
145、避雷器有哪些種類?使用最廣泛的是哪些?
答:有保護間隙、管型避雷器、閥型避雷器和磁吹避雷器四種。其中保護間隙和閥型避雷器使用最廣泛。
146、防雷裝置應進行哪些方面的檢查,檢查周期是多少?
答:包括外觀檢查和測量檢查兩個方面。10KV以下的防雷裝置每三年檢查一次,但每次雷雨過后,應注意對防雷保護裝置的巡視。避雷器應在每年雷雨季節前檢查一次。
147、觸電事故的發生有哪些規律?
答:1)事故的原因大多是作業人員缺乏安全用電知識或不遵守安全技術要求,違章作業。
2)觸電事故的發生有明顯的季節性。
3)低壓工頻電源觸電事故較多,家用電氣觸電事故較多。
4)潮濕、高溫、有腐蝕性氣體、液體或金屬粉塵的場所較易發生觸電。
148、使觸電者解脫電源后,應做哪些簡單診斷?
答:1)判斷是否喪失意識;
2)觀察是否呼吸存在;
3)檢查頸動脈是否搏動;
4)觀察瞳孔是否放大。
?
149、電力系統、電力網各包括什么內容?
答:電力系統是由各種類型的發電廠,各種電壓等級的變壓器及輸配電線路,用戶的各類型用電設備組成的統一體;電力系統中各種電壓等級的變電所、配電線路組成的部分,稱為電力網。
150、變壓器并列運行需要什么條件?
答:1)變壓器接線組別相同;2)變壓器的變比相同;3)變壓器的短路電壓相等。此外,對于并列運行變壓器的容量比,一般不超過3:1。
151、變壓器輕斯保護動作的原因有哪些?
答:1)因濾油、加油和冷卻系統不嚴密,致使空氣進入變壓器;2)溫度下降和漏油致使油位慢慢降低;3)變壓器內部故障,產生少氣體;4)變壓器內部短路;5)保護裝置二次回路故障。
152、為了使電壓互感器在任何情況下都不短路,應怎樣保護?
答:在電壓互感器的一、二次側都要裝設熔斷器保護;同時在其一次側應裝設隔離開關,作為檢修時確保人身安全的必要措施。
153、值班時,遇到哪些工作可以不用操作票?
答:1)事故處理;2)應拉合斷路器(開關)的單一操作;3)拉開接地刀閘或全廠(所)僅有的一組接地線。上述操作應記入操作票內。
154、在高壓設備上工作必須遵守的三項規定是什么?
答:1)填用工作票或口頭電話命令;2)至少兩人一起工作;3)完成保證工作人安全的組織措施和技術措施。
155、在電氣設備上工作,保證安全的組織措施是什么?
答:1)工作票制度;2)工作許可制度;3)工作監護制度;4)工作間斷、轉移和終結制度。
?
157、《中華人民共和國道路交通安全法》于第十屆全國人大常委會第幾次會議2003年10月28日通過,什么時候施行
??? 答:第五次會議,這部法律自2004年5月1日起施行。
158、駕駛機動車五大禁令是什么?
答:嚴禁無證開車;禁酒后開車;嚴禁超速開車;嚴禁空檔溜車;嚴禁設備帶病開車。