二、填空題(每題2分,共20分)

??? 1、保護接零是指電氣設備在正常情況下不帶電的(金屬)部分與電網的(保護接零)相互連接。
??? 2、保護接地是把故障情況下可能呈現危險的對地電壓的(導電大)部分同(大地)緊密地連接起來。
??? 3、人體是導體,當人體接觸到具有不同(電位)的兩點時,由于(電位差)的作用,就會在人體內形成(電流),這種現象就是觸電。
??? 4、從人體觸及帶電體的方式和電流通過人體的途徑,觸電可分為:(單相觸電)、(兩相觸電)和( 跨步電壓觸電)。
??? 5、漏電保護器既可用來保護( 人身安全 ) ,還可用來對( 低壓? )系統或設備的(? 對地)絕緣狀況起到監督作用;漏電保護器安裝點以后的線路應是(? 對地)絕緣的,線路應是絕緣良好。
??? 6、重復接地是指零線上的一處或多處通過(接地裝置)與大地再連接,其安全作用是:降低漏電設備(對地)電壓;減輕零線斷線時的(觸電)危險;縮短碰殼或接地短路持續時間;改善架空線路的(? 防雷)性能等。
??? 7、對容易產生靜電的場所,要保持地面 ( 潮濕 ),或者鋪設( 導電)性能好的地面;工作人員要穿(? 防靜電? )的衣服和鞋靴,積聚靜電及時導人大地,防止靜電,產生火花。
??? 8、靜電有三大特點:一是( 高壓? )高;二是(靜電感應)突出;三是(尖端放電)現象嚴重。
??? 9、用電安全的基本要素是( 電氣絕緣? ) 、 ( 安全距離? )、( 設備及其導體載流量? )、(明顯和準確的標志)等是保證用電安全的基本要素。只要這些要素都能符合安全規范的要求,正常情況下的用電安全就可以得到保證。
??? l0、電流對人體的傷害有兩種類型:即( 電擊 ) 和 (? 電傷? )。

三、判斷題(每題1分,共20分)

??? l、在充滿可燃氣體的環境中,可以使用手動電動工具。(? x? )
??? 2、家用電器在使用過程中,可以用濕手操作開關。(? x? )
??? 3、為了防止觸電可采用絕緣、防護、隔離等技術措施以保障安全。(? √? )
??? 4、對于容易產生靜電的場所,應保持地面潮濕,或者鋪設導電性能好的地板。(? √? )
??? 5、電工可以穿防靜電鞋工作。(? x? )
??? 6、在距離線路或變壓器較近,有可能誤攀登的建筑物上,必須掛有“禁止攀登,有電危險”的標示牌。 (? √? )
??? 7、有人低壓觸電時,應該立即將他拉開。(? x? )
??? 8、在潮濕或高溫或有導電灰塵的場所,應該用正常電壓供電。(? x? )
??? 9、雷擊時,如果作業人員孤立處于暴露區并感到頭發豎起時,應該立即雙膝下蹲,向前彎曲,雙手抱 膝。(? √? )?
??? 10、清洗電動機械時可以不用關掉電源。(? x?? )
??? 11、通常,女性的人體阻抗比男性的大。(? x?? )
??? 12、低壓設備或做耐壓實驗的周圍欄上可以不用懸掛標示牌。(? x?? )
??? l 3、電流為100毫安時,稱為致命電流。(? x? )
??? 14、移動某些非固定安裝的電氣設備時(如電風扇,照明燈),可以不必切斷電源。(? x? )
??? 15、一般人的平均電阻為5000一7000歐姆。(? x?? )
??? 16、在使用手電鉆、電砂輪等手持電動工具時,為保證安全,應該裝設漏電保護器。( √ )
??? 17、在照明電路的保護線上應該裝設熔斷器。(? x?? )
??? 18、對于在易燃、易爆、易灼燒及有靜電發生的場所作業的工人,可以發放和使用化纖防護用品( x )。 
??? 19、電動工具應由具備證件合格的電工定期檢查及維修( √? )?
??? 20、人體觸電致死,是由于肝臟受到嚴重傷害。 (? x? )

四、簡答題(每題5分,共15分)?

??? 1.在什么情況下的開關、刀閘的操作手柄上須掛“禁止合閘,有人工作!的標示牌??
???? 答: 1)一經合閘即可送電到工作地點的開關、刀閘。2)已停用的設備,一經合閘即有造成人身觸電危險、設備損壞或引起總漏電保護器動作的開關、刀閘。 3)一經合閘會使兩個電源系統并列或引起反送電的開關、刀閘。
??? 2.防止交流、直流電觸電的基本措施有哪些??
???? 答:將帶電設備設置必要的防護,要求保證防護意外的接觸、意外的接近,做到不可能接觸;對于偶然帶電的設備,應采用保護接地和保護接零或安裝漏電斷路器等措施;另外,要對電氣線路或電氣設備進行檢查、修理或試驗。但需要進行帶電檢修時,應使用適當的偄闳朔雷o用具。?

??? 3.使用電鉆或手持電動工具時應注意哪些安全問題??
???? 答:(1)所有的導電部分必須有良好的絕緣。(2)所有的導線必須是堅韌耐用的軟膠皮線。在導線進入電機的殼體處,應用膠皮圈加以保護,以防電線的絕緣層被磨損。(3)電機進線應裝有接地或接零的裝置。(4)在使用時,必須穿絕緣鞋;戴絕緣手套等防護用品。(5)每次使用工具時,都必須嚴格檢查。?

五、論述題(每題lo分,共10分)?

??? 保護接地和保護接零相比較有哪些不同之處?
?
??? 答:保護接地和保護接零是維護人身安全的兩種技術措施,其不同處是:?
??? 其一,保護原理不同。低壓系統保護接地的基本原理是限制漏電設備對地電壓,使其不超過某一安全圍;高壓系統的保護接地,除限制對地電壓外,在某些情況下,還有促成系統中保護裝置動作的作用。保護接零的主要作用是借接零線路使設備潛心電形成單相短路,促使線路上保護裝置迅速動作。?
??? 其二,適用范圍不同。保護接地適用于一般的低壓不接地電網及采取其它安全措施的低壓接地電網;保護接地也能用于高壓不接地電網。不接地電網不必采用保護接零。?
??? 其三,線路結構不同。保護接地系統除相線外,只有保護地線。保護接零系統除相線外,必須有零線;必要時,保護零線要與工作零線分開;其重要地裝置也應有地線。