野王,日本xxxx片免费观看,丁香五月婷婷亚洲,六月丁香婷婷大团结

安全管理網

?
焦化安全規程部分
1、因正常照明的(?????? )發生故障而啟用的照明稱為應急照明。
2、4.6條:采用新(?????? )、新(技?術)、新(設?備)、新(材?料)時,應制定相應的安全技術措施;對有關生產人員,應進行專門的安全技術培訓,并經考核合格方可上崗。
3、4.14條:兼具電動和手動兩種方式的轉動設備,應設手動時(自 動 斷 電 )聯鎖。手動操作前,應拉下設備的電源開關。
4、4.15條:設備和管道應根據其內部介質的火災危險性和操作條件,設置相應的(?? )、(報 警 信 號)、(自 動 聯 鎖 保 護)系統或(緊急?停車)措施。
5、5.2.2條:當采用搗固煉焦工藝,煤氣凈化車間布置在焦側時,其建(構)筑物最外邊緣距大型焦爐熄焦車外側軌道邊緣不應小于(4?5)m。
6、5.3.3 條:易燃與可燃性物質生產廠房或庫房的門窗應向(?外)開,油庫泵房靠儲槽一側不應設門窗。
7、安全出入口(疏散門)不應采用(?拉)門(庫房除外),嚴禁采用(?轉 )門。
8、6.4條:滅火蒸汽管線蒸汽源的壓力,不應小于(?0.4 ?)MPa,其操縱閥門或接頭應安裝在便于操作的安全地點。
9、6.8條:甲、乙、丙類液體儲槽區的消火栓應設在防火堤外,距槽壁(1?? 5)m范圍外的消火栓,不應計算在該槽可使用的數量內。
10、按照室內爆炸危險環境區域劃分規定,焦爐地下室屬(1 )區,煤氣鼓風機室屬(1 )區。
11、當爆炸和火災危險場所設檢修電源時,檢修電源應為滿足環境危險介質要求的(?爆)電源。
12、在(1?)區內應采用銅芯電纜;在(?2)區內宜采用銅芯電纜,當采用鋁芯電纜時,與電氣設備的連接應有可靠的銅-鋁過渡接頭等措施。所有導線和電纜,(五 ?)年內至少做一次絕緣試驗。
13、設備的電氣控制箱和配電盤前后的地板,應鋪設(?緣?板)。變、配電室,應備有(絕緣手?? )、(絕?? 緣鞋)和(絕?? 緣桿)。
14、滑觸線高度不宜小于(?3.5?)m;低于(?3.5)m時,其下部應設防護網。防護網應良好接地。
15、車輛上配電室的人行道凈寬,不宜小于(??0.8)m。
16、電氣設備(特別是手持電動工具)的金屬外殼和電線的金屬保護管,應與(?? PE)線或(PEN??? )線相連接,手持電動工具應有(漏?? )保護。
17、行燈電壓不應大于(36??? )V ,在金屬容器內或潮濕場所,則電壓不應大于(1?2)V 。安全電壓的電路應是懸浮的。
18、生產裝設上的照明燈,不宜面對可燃氣體(蒸汽)的(放散管)、儲槽頂部人孔(觀察孔)和管道(?法蘭盤),也不宜裝在可能噴出可燃氣體的(水封槽)和(?滿流槽)上部。
19、儲槽、塔器及其他設備的外殼,應有(?? 設備編號)、(名?? )及??? ?? 規格)等醒目標志。
20、生產、儲存和裝卸甲類液體與可燃氣體的管線及設備,應設接地裝置,并應遵守下列規定:直徑小于20m的儲槽,至少(?2)處接地;大于20m的,至少(4?)處接地。
21、在軌道上行走的設備,其兩端應有(緩沖)器,軌道兩端應設(電氣限位)器和(機械安全擋)。
22、在同一軌道上行走的兩臺設備,應有防止(碰撞)的信號或(自動聯鎖)裝置。
23、蒸汽管與易燃物管道同向敷設時,蒸汽管應架設在(上)方。
24、 閥門應有(開、關旋轉)方向和(開、關程度)指示,旋塞應有明顯的????? (開、關)方向標志。
25、翻車機應設置(事故)開關、(自動脫鉤)裝置、(翻轉角度極限)信號和開關,以及人工清掃車廂時的(斷電)開關,且應設置(制動)閘。
26、煤槽上部的入口應設金屬蓋板或圍欄,煤流入口應設篦子,蓖格(篦縫)不應大于(0.2m×0.3m)(0.2m),翻車機下煤槽蓖格(篦縫)不應大于(0.4m×0.8m)(0.4m),粉碎機后各煤槽篦縫不應大于(0.2)m。
27、 膠帶輸送機通廊兩側人行通道,凈寬不應小于(0.8)m,如系單側人行通道,則不應小于(1.3)m。人行通道上不應設置入口或敷設蒸汽管、水管等妨礙行走的管線。
28、沿膠帶輸送機走向每個(50m~100)m,應設一個橫跨膠帶輸送機的過橋。過橋走臺平面的凈高度不應小于(1.6)m。
29、 膠帶輸送機側面的人行道,其傾角大于(6?)的,應有防滑措施,大于(12 ?)時應設踏步。
30、膠帶輸送機的轉動裝置,機頭、機尾和機架等與墻壁的間距,不應小于(1)m,機頭、機尾和拉緊裝置應有(防護)設施。
31、禁止在距打開上升管蓋的炭化室(5)m以內清掃集氣管。
32、爐門修理站卷揚機上的升、降開關,應與旋轉架的(??? 位置)聯鎖,并能( ?點動)控制;旋轉架的上升限位開關應準確可靠。
33、裝煤車與爐頂機、焦兩側建筑物的距離,不應小于(?? 800)mm。
34、 裝煤車托煤板沒有退回到原位時,應設置(????????? 切斷裝煤車行走)的閉鎖裝置。
35、電捕焦油器中采用氮氣保護的絕緣箱,溫度低于(80)℃報警,溫度低于(70)℃時自動斷電。
36、 飽和器開工前,要先保證(?飽和器)及其(?滿流槽)附(?水封槽)液位達到滿流。
37、粗苯儲槽(阻 火器)、(呼 吸閥)、(人?孔)、(放散?管)等金屬附件應保持等電位連接。
38、管式爐點火作業時,應雙人配合作業,先用(?汽)吹掃,然后遵循
“(先送富油后點火???? ) 、(先點引火后送煤氣????? )”的原則。
39、工作場所空氣中粉塵容許濃度應符合下列要求:時間加權平均容許濃度為(4?)mg/m3,短時間接觸容許濃度為8mg/m3。
40、苯的PC-STEL值是(10)mg/m3,PC-TWA值是(?6)mg/m3
41、一氧化碳(非高原)PC-STEL值是(30)mg/m3,PC-TWA值是(20)mg/m3
42、 閃點(28)℃以下的液體(如粗苯、苯、甲苯、二甲苯等)的生產車間或倉庫不應采用散熱器采暖。
43、工作場所操作人員每天連續接觸噪聲8h,噪聲聲級衛生限值為(85)dB(A)。每天連續接觸噪聲4h,噪聲聲級衛生限值為(88)dB(A)。
44、易燃易爆氣體和甲、乙、丙類液體的設備、管道和容器動火,應先辦動火證。動火前,應與其他設備、管道可靠隔斷,清除置換合格。合格標準(體積百分濃度):爆炸下限大于4%的易燃易爆氣體,含量小于(0.5)%;爆炸下限小于或等于4%者,其含最小于(0.2)%。
45、?在有毒物質的設備、管道和容器內檢修時,應可靠地切斷物料進出口,有毒物質的濃度應小于允許值,同時含氧量應在(18%)~(21%)(體積百分濃度)范圍內。監護人不應少于(2)人,應備好防毒面具和防護用品,檢修人員應熟悉防毒面具的性能和使用方法。設備內照明電壓應小于等于(36)V,在潮濕容器、狹小容器內作業應小于或等于(12)V。
46、高處作業應系好安全帶,作業點下部應采取措施,人員不應通行和逗留,上下時手中不應持物。(六)級以上大風、大雪、大霧、暴雨等惡劣環境和有職業禁忌人員,不應從事高處作業。
47、焦爐地下室應加強通風,兩端應有安全出口,并應設有(??? )。地下室煤氣分配管的凈空高度不小于(???? );
48、焦爐地下室、機焦兩側煙道走廊、煤塔底層的儀表室、煤塔爐問臺底層、集氣室、儀表間,都屬于(???? )類火災危險廠房
49、新建、擴建、(???? )和(???? )的焦化設施,應經過檢查驗收合格,并有完事的安全操作規程,才能投入運行。焦化設施的經收,應有使用單位的(??????????? )參加。
50、企業對涉及的重大危險源應登記建檔,進行定期(????? )、(????? )、(??? ),并制定應急預案,告知從業人員和相關人員在緊急情況下應當采取的應急措施。
51、兼具電動和手動兩種方式的轉動設備,應設手動時(?????? )聯鎖。手動操作前,應拉下設備的電源開關
52、廠房、梯子的出入口和人行道,不宜正對車輛、設備運行頻繁的地點,否則應設(????? )或懸掛醒目的(警告標志)。
53、生產區域必須設安全通道,安全通道凈寬不應小于(?),僅通向一個操作點或設備的不應小于(??? ),局部特殊情況不應小于(??? )。
54、有爆炸危險的甲、乙類廠房,宜采用(??? )或(??? )式建筑
55、設備的電氣控制箱和配電盤前后的地板,應鋪設(??? )。變、配電室,應備有(???? )、(???? )和(???? )等。
56、在軌道上行走的設備,其兩端應有(???? ),軌道兩端應設(???? )和(???????? ).在同一軌道上行走的兩臺設備,應有防止(???????? )的信號或(???????? )裝置 。
57、轉動設備和提升設備周圍應設(?????? )或其他(?????? );自動或遙控的設備,其周圍應有防止人員接近的措施和(????????
58、輸送易凝可燃液體的管道及閥門均應(??? ???),不應使用明火烘烤。
59、閥門應有(?????? )方向和(??????? )的指示,旋塞應有明顯的(??????? )標志。
60、可燃液體的儲罐,應設(???????? )和(???????? ),必要時可設自動聯鎖切斷進液裝置。酸、堿和甲、乙、丙類液體高位儲槽。應設(??????? )或(????????? )。濃硫酸儲槽頂部應設(?????? ),或采用其他放水措施,槽底的出口管應設(?)道閥門。
61、翻車機應設置(??????? )、(???????? )、(????????? ),以及人工清掃車廂時的斷電開關,且應設置(????? )閘。
62、配煤盤下的膠帶輸送機與配煤斗槽立柱之間的距離,在跑盤一側不應小于(?? )m。
63、沿膠帶輸送機走向每隔(?????? ),應設一個橫跨膠帶輸送機的過橋。過橋走臺平臺的凈空高度應不小于(????? )。
網友評論 more