建設工程消防知識競賽題庫

  
評論: 更新日期:2024年11月04日

一、單項選擇題

1.表示燃燒發生和發展的必要條件時,“四面體”是可燃物,氧化物,引火源和(D )。

A.氧化反應 B.熱分解反映C.熱傳遞

D.鏈式反應自由基

2.某金屬配件加工廠的金屬拋光車間廠房內設有一地溝,對該廠所采取的下列防爆措施中,不符合要求的是(D )。

A.用蓋板將車間內的地溝嚴密封閉B.采用不發火花的地面

C.設置除塵設施

D.采用粗糙的防滑地板

3.下列建筑電氣防爆基本措施中,錯誤的是(B)。 A.選用與爆炸危險區域和范圍相適應的防爆電氣設備

B.在同時存在爆炸性氣體和粉塵的區域,按照爆炸性氣體的防爆要求選用電氣設備

C. 設置防爆型剩余電流式電氣火災監控報警系統和緊急斷電裝置

D. 在正常運行時會產生火花,電弧的電氣設備和線路布置在爆炸危險性小或沒

有爆炸危險性的環境內

4.某面粉加工廠的面粉碾磨車間為 3 層鋼筋混凝土結構建筑,建筑高度為 25m, 建筑面積共 3600m3。根據生產的火災危險性分類標準,該面粉碾磨車間的火災危險性類別應確定為(B )。

A.甲類B.乙類C.丙類D.丁類

5.某百貨公司倉庫,儲存的物品包括桶裝食用油、家電、服裝、陶瓷器具、玻璃制品、塑料玩具、自行車。該倉庫的火災危險性類別應確定為(C )。

A.甲類B.乙類C.丙類D.丁類

6.某棉紡織廠的紡織聯合廠房,在回風機的前端設置濾塵器對空氣進行凈化處理。如需將過濾后的空氣循環使用,應使空氣中的含塵濃度低于其爆炸下限的(B )。

A.15% B.25% C.50% D.100%

7.地下汽車庫配置滅火器時,計算單元的最小需配滅火級別計算應比地上汽車庫增加(C )。

A.10% B.20% C.30% D.25%

8.對建筑劃分防煙區時,下列構件和設施中,不應用作防煙分區分隔構件和設施的是(B )。

A.特級防火卷簾B.防火水幕

C.防火隔墻

D.高度不小于 50cm 的建筑結構梁

9.根據《火災自動報警系統設計規范》GB50116-2013 的規定,消防控制室內在值班人員經常工作的一面,設備面盤至墻的距離不應小于(B)m。

A.1.5 B.3

C.2 D.2.5

10. 下列關于自然排煙的說法,錯誤的是(C )。

A.建筑面積為 800m2的地下停車庫可采用自然排煙方式B.采用自然排煙的場所可不劃分防煙分區

C.防煙樓梯間及其前室不應采用自然排煙方式

D.建筑高度小于 50m 的公共建筑,宜優先考慮采用自然排煙方式

11. 某 5 層數據計算機房,層高 5m,每層有 1200m2的大空間計算機用房,設 IG541組合分配氣體滅火系統保護。該建筑的氣體滅火系統防護區最少應劃分為(D )

個。A.5

B.6

C.8 D.10

12. 某廠為滿足生產要求,擬建設一個總儲量為 1500m3的液化石油氣儲罐區。所在地區的全年最小頻率風向為東北風。在其他條件均滿足規范要求的情況下, 該儲罐區宜布置在廠區的(A )。

A.東北側B.西北側C.西南側D.東南側

13. 某修車庫設有 7 個修車位,根據《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》

50067 的規定,該修車庫的防火分類應為( B)類。A.Ⅰ

B. Ⅱ

C. Ⅲ

D. Ⅳ

14. 某場所配置的滅火器型號為“MF/ABC10”。下列對該滅火器類型、規格的說明中,正確的是(A )。

A. 該滅火器是 10kg 手提式(磷酸銨鹽)干粉滅火器

B. 該滅火器是 10kg 推車式(磷酸銨鹽)干粉滅火器

C. 該滅火器是 10L 手提式(碳酸氫鈉)干粉滅火器

D. 該滅火器是 10L 手提式(磷酸銨鹽)干粉滅火器

15. 某建筑采用防火墻劃分防火分區。下列防火墻的設置中,錯誤的是(A)。 A.輸送柴油(閃點高于 60℃)的管道穿過該防火墻,穿墻管道四周縫隙采用防火堵料嚴密封堵

B.防火墻采用加氣混凝土砌塊砌筑,耐火極限為 4.00h C.防火墻直接設置在耐火極限為 3.00h 的框架梁上

D.防火墻上設置常開的甲級防火門,火災時能夠自行關閉

16. 某商業建筑,東西長為 100m,南北寬為 60m,建筑高度為 26m,室外消火栓設計流量為 40L/s,南側布置消防撲救面。沿該建筑南側消防撲救面設置的室外消火栓數量,不宜少于(D )個。

A.1

B.3

C.4

D.2

17. 下列關于高層建筑中設置機械加壓送風系統的說法,錯誤的是(C )。

A.地下室的樓梯間和地上部分的防煙樓梯間均需設置機械加壓送風系統時,機械加壓送風系統宜分別獨立設置

B.建筑高度大于 50m 的公共建筑,其防煙樓梯間、消防電梯前室應設置機械加壓送風系統

C.建筑高度大于 50m 的住宅建筑,其防煙樓梯間、消防電梯前室應設置機械加壓送風系統

D.建筑高度大于 50m 的工業建筑,其防煙樓梯間、消防電梯前室應設置機械加壓送風系統

18. 下列建筑或樓層中,可以開辦幼兒園的是(D )。

A.租用消防驗收合格后未經改造的設有一個疏散樓梯的 6 層單元式住宅的第三層

B.租用消防驗收合格,能提供一個獨立使用的封閉樓梯間的高層辦公樓裙房的第四層

C.租用消防驗收合格、建筑面積為 500m2,有 2 個防煙樓梯間的單獨建造的半地下室

D.建筑面積為 600m2,安全疏散和消防設置滿足要求的單層磚木結構的房屋 19.根據《火災自動報警系統設計規范》GB50116—2013 的規定,區域報警系統應由火災探測器、手動火災報警按鈕、火災報警控制器和(D)等組成。

A.消防應急廣播 B.消防專用電話 C.氣體滅火控制器D.火災聲光警報器

20. 某房產開發商擬在石油化工廠附近開發建設一個居住區,石油化工廠設有總容積為 10000m3的液化石油氣儲罐區,根據《石油化工企業設計防火規范》GB50160—2008 的規定,該新建居住區與石油化工廠液化石油氣儲罐區的防火間距不應小于(D )m。

A.50 B.100 C.200 D.150

21. 某白酒灌裝車間設置推車式滅火器,應優先選擇的是(D )。

A.抗溶性泡沫滅火器B.清水滅火器

C.水霧滅火器

D.碳酸氫鈉干粉滅火器

22. 某 16 層民用建筑,一至三層為商場,每層建筑面積為 1200m2,建筑首層室內地坪標高為±0.000m,室外地坪高為-0.300m,商場平屋面面層標高為 14.6m, 住宅平屋面面層標高為 49.7m,女兒墻頂部標高為 50.9m。根據《建筑設計防火規范》GB50016—2014 規定的建筑分類,該建筑的類別應確定為(B )。

A.二類高層公共建筑B.一類高層公共建筑C.一類高層住宅建筑D.二類高層住宅建筑

23. 某通信機房設置七氟丙烷預制滅火系統,該系統應有(B )種啟動方式。A.1

B.2

C.3

D.4

24. 對建筑進行性能化防火設計時,火災數值模擬軟件 FDS 采用的火災模型是(A)。

A.場模型 B.局部模型C.區域模型D.混合模型

25. 某建筑高度為 98.9m 的大樓,使用功能為辦公、賓館、商業和娛樂。一至四層的裙房設有營業廳和辦公室。地下一層夜總會疏散走道兩側和盡端設有 5 個卡拉OK 小包間;營業廳的兩個疏散門需要通過疏散走道至疏散樓梯間。該建筑按照規范要求設置消防設施。下列建筑內疏散走道的設計中,錯誤的是(C )。A.辦公區域疏散走道兩側的隔墻采用加氣混凝土砌塊砌筑,耐火極限為 1.50h B.賓館區域疏散走道采用輕鋼龍骨紙面石膏板吊頂,耐火極限為 0.30h

C.夜總會疏散走道盡端房間房門至最近的安全出口的疏散走道長度為 15m D.裙房內營業廳的疏散門至最近的安全出口的疏散走道長度為 15m

26. 新建一個內浮頂原油儲罐,容量為 6000m3,采用中倍數泡沫滅火系統時,宜選用(A )泡沫滅火系統。

A.固定 B.移動 C.半固定D.半移動

27. 新建一座地下汽車庫,建筑面積為 15000m2,停車 300 輛,汽車車庫按規定設置了消防設施。該汽車庫室內任一點至最近人員安全出口的疏散距離不應大于(C)m。

A.45 B.50 C.60 D.80

28. 泡沫滅火系統按系統結構可分為固定泡沫滅火系統、半固定泡沫滅火系統、移動泡沫滅火系統。半固定滅火系統是指(B)。

A. 采用泡沫槍、固定泡沫設置和固定消防水泵供應泡沫混合液的滅火系統

B.泡沫產生器和部分連接管道固定,采用泡沫消防車或機動消防泵,用水帶供應泡沫混合液的滅火系統

C.泡沫產生器與部分連接管道連接,固定消防水泵供應泡沫混合液的滅火系統D.采用泡沫槍,泡沫液由消防車供應,水由固定消防水泵供應的滅火系統

29. 某 3 層商業建筑,采用濕式自動噴水滅火系統保護,共設計有 2800 個噴頭保護吊頂下方空間。該建筑自動噴水滅火系統報警閥組的設置數量不應少于 (C )個。

A.2

B.3

C.4

D.5

30. 在某商業建筑的疏散走道上設置的防火卷簾,其聯動控制程序應是(A )。A.專門用于聯動防火卷簾的感煙火災探測器動作,防火卷簾下降至距樓板高1.8m 處;專門用于聯動防火卷簾的感溫火災探測器動作后,防火卷簾下降到樓板面

B.專門用于聯動防火卷簾的感溫火災探測器動作后,防火卷簾下降至距樓板面1.8m 處;專門用于聯動防火卷簾的感煙火災探測器動作后,防火卷簾下降到樓板面

C.專門用于聯動防火卷簾的感煙火災探測器動作后,防火卷簾下降至距樓板面1.5m 處;專門用于聯動防火卷簾的感溫火災探測器動作后,防火卷簾下降到樓板面

D. 專門用于聯動防火卷簾的感溫火災探測器動作后,防火卷簾下降至距樓板面

1.5m 處;專門用于聯動防火卷簾的感溫火災探測器動作后,防火卷簾下降到樓板面

31. 水噴霧滅火系統的水霧噴頭使水從連續的水流狀態分解轉變成不連續的細小水霧滴噴射出來,因此它具有較高的電絕緣性能和良好的滅火性能。下列不屬于水噴霧滅火機理的是(B)。

A.冷卻B.隔離C.窒息D.乳化

32. 某通信樓,設置 IG541 管網滅火系統。該系統的機械應急操作裝置應設在(C )。

A. 防護區內

B. 消防控制室內

C.貯瓶間內或防護區外便于操作的地方D.防護區液壓口處

33. 設置濕式自動噴水滅火系統的房間,起火時噴頭動作噴水,水流指示器動作并報警,報警閥動作,遲延器充水,啟泵裝置動作報警并直接啟動消防水泵。該系統應選擇的啟泵裝置是(A)。

A. 壓力開關

B.電接點壓力表C.流量開關

D.水位儀

34. 每層建筑面積為 5060m2,消防電梯與疏散樓梯間合用前室。下列說法錯誤的

是(D )。

A. 設置 2 臺消防電梯

B.前室的使用面積為 12m2 C.消防電梯兼做員工用電梯

D.在前室入口處設置耐火極限為 3.00h 的防火卷簾

35. 某城市新建一條地鐵線路,其中有多個多線換乘車站。根據《地鐵設計規定》GB50157-2013 的規定,地下換乘車站公用一個公共站廳時,站廳公共區域面積不應大于(B )m2。

A.2000 B.5000 C.3000 D.4000

36. 下列建筑中,室內采用臨時高壓消防給水系統時,必須設置高位消防水箱的是(D)。

A. 建筑面積為 5000m2的單層丙類廠房

B. 建筑面積為 40000m2的 4 層丁類廠房

C. 建筑面積為 5000m2的 2 層辦公樓

D. 建筑面積為 30000m2的 3 層商業中心

37. 根據《火災自動報警系統設計規范》GB50116-2013 的規定,火災自動報警系統的形式可分為區域報警系統.集中報警系統和(C )。

A.消防聯動報警系統B.火災探測報警系統C.控制中心報警系統

D.集中區域報警系統

38. 在標準耐火試驗條件下,對一墻體耐火極限試驗,試驗記錄顯示,該受火作用至 0.5h 時粉刷層開始脫落,受火作用至 1.00h 時背火面的溫度超過規定值, 受火作用至 1.20h 時出現了穿透裂縫,受火作用至 1.50h 時墻體開始垮塌,該墻體的耐火極限是(A)h.

A.1.0

B.0.5

C.1.2

D.1.5

39. 基于細水霧滅火系統的滅火機理,下列場所中,細水霧滅火系統不適用于撲救的是(D )。

A.電纜夾層 B.柴油發電機C.鍋爐房

D.電石倉庫

40. 某加油站設置了 1 個容積為 30m3的 93#汽油罐,1 個容積為 30m3的 95#汽油罐,1 個容積為 20m3的 97#汽油罐,1 個容積 50m3的柴油罐。按照《汽油加油加氣站設計與施工規范》GB50156—2012(2014 版)的規定,該加油站的等級應是(D)。

A.一級B.三級C.四級D.二級

41. 下列關于干粉滅火系統組件及其設置要求的說法中,正確的是( A )。A.儲存裝置的驅動氣體應選壓縮空氣

B. 儲存裝置可設在耐火等級為三級的房間內

C.干粉儲存容器設計壓力可取 1.6MPa 或 2.5MPa 壓力級D.驅動力壓力應大于儲存容器的最高工作壓力

42. 某商業建筑,地上 4 層,地下 2 層,耐火等級一級,建筑高度為 20.6m。地上各層為百貨、小商品和餐飲,地下一層為超市,地下二層為汽車庫,地下一層設計疏散人數為 1500 人,地上一至三層每層設計疏散人數為 2000 人,四層

設計疏散人數為 1800 人,地上一至三層疏散樓梯的最小總凈寬度應是(C)m。A.13

B.15 C.20 D.18

43. 某高層辦公樓的柴油發電機房設置了水噴霧滅火系統。該系統水霧噴頭的滅火工作壓力不應小于(D)MPa。

A.0.05

B.0.10

C.0.2

D.0.35

44. 某一類高層辦公樓的自備柴油發電機房,設置電動啟動雨淋閥組的水噴霧滅火系統保護。當該系統的火災探測裝置動作后,打開雨淋報警閥組,壓力開關動作聯鎖啟動消防水泵,水霧噴頭噴水滅火。該系統采用的火災探測裝置應 ( C )。

A.氣動傳動管探測裝置 B.液動傳動管探測裝置 C.感煙感溫火災探測裝置

D.閉式噴頭驅動傳動管探測裝置

45. 下列場所中,消防用電應按一級負荷供電的是(D)。A.座位數超過 3000 個的體育館

B. 建筑高度為 40m 的丙類倉庫

C. 建筑高度為 30m 的乙類生產廠房

D. 建筑高度為 55m 的住宅建筑

46. 某二級耐火等級的單層家具生產廠房,屋頂承重構件為鋼結構,當采用防火涂料對該屋頂承重構件進行防火保護時,其耐火極限不應小于(B)h。

A.0.50

B.1.00

C.1.50

D.2.00

47. 燃煤發電廠的碎煤機房設置照明燈具時,應選擇(A)燈具。A.外殼保護型

B.隔爆型C.增安型D.充砂型

48. 根據《人民防空工程設計防火規范》GB 50098-2009 的規定,人防工程設置有火災自動報警系統和自動滅火系統時,人防工程中電影院的觀眾廳一個防火分區允許最大面積為(B )m2。

A.500 B.1000 C.1500 D.2000

49. 某建筑采用臨時高壓消防給水系統,經計算消防水泵設計揚程為 0.90MPa, 選擇消防水泵時,消防水泵零流量時的壓力應在(D)MPa 之間。

A.0.90~1.08 B.1.26~1.35 C.1.26~1.44 D.1.08~1.26

50. 自動噴水滅火系統設置場所的危險等級應根據建筑規模、高度以及火災危險性、火災荷載和保護對象的特點等確定。下列建筑中,自動噴水滅火系統之場所的火災危害等級為中危險級I 級的是(A)。

A. 建筑高度為 50m 的辦公樓

B.建筑高度為 23m 的四星級旅館C.2000 個座位劇場的舞臺

D.總建筑面積 5600m2的商場

51. 某地區有一條城市交通隧道,長度 1500m,按照防火規范要求,隧道內設置了各種消防設施。下列關于隧道設置機械排煙系統的說法中,正確的是( A )。A.采用縱向排煙方式時,排煙風速縱向氣流的速度不應小于 2m/s

B.排煙風機應能在 280℃下連續正常運行不小于 2.00h C.排煙管道的耐火極限不應低于 2.00h

D.機械排煙系統與隧道的通風系統應共用

52. 在火焰中被燃燒,一定時間內仍能正常運行的電纜是(D )。A.一般阻燃電纜

B.低煙無鹵素阻燃電纜C.無鹵素阻燃電纜

D.耐火電纜

53. 在環境溫度低于 4℃的地區,建設一座地下車庫,采用干式自動噴水滅火系統保護,系統的設計參數按照火災危險等級的中危險Ⅱ級判斷,其作用面積不應小于(A )m2。

A.160 B.208 C.192 D.206

54. 感煙滅火探測器是響應懸浮在空氣中的燃燒和/或熱解產生的固體或液體微粒的探測器,可分為離子感煙、紅外光束感煙、吸氣型和( B )等探測器。

A.火焰探測B.光電感煙C.光纖感煙

D.纜式線性探測

55. 某商業綜合體建筑,其辦公區、酒店區、商業區分別設置消防控制室,并將辦公區的消防控制室作為主消防控制室,其他兩個作為分消防控制室。下列關于各分消防控制室內的消防設備之間的關系的說法,正確的是(D )。

A.不可以相互傳輸、顯示狀態信息,不應互相控制B.不可以相互傳輸、顯示狀態信息,但應互相控制

C.可以相互傳輸、顯示狀態信息,也應互相控制 D.可以相互傳輸、顯示狀態信息,但不應互相控制

56. 某工廠有一座建筑高度為 21m 的丙類生產廠房,耐火等級為二級。現要在旁邊新建一座建筑耐火等級為二級,建筑高度為 15m、屋頂耐火極限不低于 1.0h 且屋面無天窗的丁類生產廠房。如該丁類生產廠房與丙類生產廠房相鄰一側的外墻采用無任何開口的防火墻,則兩座廠房之間的防火間距不應小于(D)m。A.10

B.3.5 C.4

D.6

57 某儲罐區有 4 個固定頂輕柴油儲罐,單罐容積為 2000m3,設置了低倍數泡沫滅火系統,該泡沫滅火系統的設計保護面積應按(C)確定。

A.儲罐罐壁與泡沫堰板間的環形面積B.儲罐表面積

C.儲罐橫截面面積

D.防火堤內的地面面積

58.某高度為 120m 的高層辦公樓,其消防應急照明備用電源的連續供電時間不應低于(A)min。

A.90 B.20 C.30 D.60

59.某高層辦公樓,建筑高度為 32m,內走廊為“一”字形,設置兩座防煙樓梯

間,樓前室內入口的中心線間距為 15m,走廊兩端的袋型走道長度為 3m,走廊兩側房間的進深均為 6m,該辦公樓每層設置的消火栓豎管數量不應少于(B)。A.1

B.2

C.3

D.4

60. 某單位的汽車噴漆車間采用二氧化碳滅火系統保護,下列關于二氧化碳滅火系統滅火機理的說法中,正確的是(B)。

A. 窒息和隔離

B.窒息和吸熱冷卻C.窒息和乳化

D.窒息和化學抑制

61. 某新建的汽車加油、加氣合建站,設置消防設施時,下列說法中,錯誤的是(B )。

A. 在LNG 儲存和加氣站應設置可燃氣體檢測報警系統

B.設置 2 臺消防水泵時,可不設備用消防水泵C.在加油站的罩棚下應設置事故照明

D.可燃氣體檢測器的一級報警值應設定為天然氣爆炸下限的 30%

62. 某座 3100 個座位的大劇院,地下車庫采用預作用自動噴水滅火系統,演員化妝間等采用濕式自動噴水滅火系統,舞臺葡萄架下采用雨淋系統,舞臺口采用防護冷卻水幕布系統。該建筑的自動噴水滅火系統應選用(C )種報警閥組。A.1

B.2

C.3

D.4

63.某可燃物堆場,室外消火栓的設計流量為 55L/s,室外消火栓選用 DN150, 其出水流量為 15L/s。根據室外消火栓設計流量,該堆場的室外消火栓數量不應少于(B )個。

A.6

B.4

C.5

D.3

64. 某單層工業廠房,建筑面積 10000m2,室內最大凈高為 8m,屋面坡度為 2%, 未設置吊頂。該建筑按中危險級Ⅱ級設置自動噴水滅火系統,應選擇(A)。

A.直立型B.隱蔽型C.吊頂型D.邊墻型

65. 某民政部門建設了 2 座供老年人居住和活動的建筑,建筑高度均為 12m,建筑內部設置了自動噴水滅火系統和火災自動報警系統。在進行內部裝修時,建筑內疏散走道的頂棚裝飾材料的燃燒性能等級應為(C)。

A.B1 級B.B2 級

C.A 級D.B3 級

66. 某建筑高度為 50m 的賓館,采用一路市政電源供電,采用發電設備作為備用

電源,建筑內部的排煙風機采用主備電源自動切換裝置。下列關于主備電源自動切換裝置說法不合理的是(A)。

A. 自動切換裝置設置在變電站內

B.自動切換裝置設置在排煙風機房的風機控制配電箱內C.主備電源自動切換時間為 20s

D.主備電源自動切換時間為 25s

67. 對于可能散發可燃氣體密度小于空氣密度的場所,可燃氣體探測器應設置在被保護空間的(D)。

A. 下部

B. 中間部位

C.中間部位或下部D.頂部

68. 某座 10 層建筑,建筑高度為 36m,1-5 層為住宅,6-10 層為辦公用房。住宅部分與辦公部分之間應采用耐火極限不低于(B)h 的不燃性樓板和無任何開口的防火墻完全分隔。

A.1.0

B.2.0

C.1.5

D.2.5

69. 某多功能建筑,建筑高度 54.8m,2 座樓梯間分別位于“一”字形走廊的盡端,樓梯間形式和寬度符合相關規范規定。地下一層建筑面積為 2600m2,用途為餐廳、設備房;地上 14 層,建筑面積 24000m2,用途為歌舞娛樂、賓館、辦公。該建筑按照規范要求設置建筑消防設施。下列關于該建筑房間疏散門的設置中,

錯誤的是(D )。

A.九至十四層每層的會議室相鄰兩個疏散門最近的邊緣之間的水平距離不小于6m

B. 位于地下一層的一個建筑面積為 50m2、使用人數為 10 人的小餐廳,設置 1 個向內開啟的疏散門

C.位于三層的一個建筑面積為 80m2、使用人數為 50 人的會議室,設置 2 個向內開啟的疏散門

D.位于一層的一個建筑面積為 60m2、使用人數為 16 人的錄像廳,設置 1 個向外開啟的疏散門

70. 某乙類可燃液體儲罐設置固定液上噴射低倍數泡沫滅火器系統,當采用環泵式泡沫比例混合器時,泡沫液的投加點應在( C )。

A. 消防水泵的出水管上

B.消防給水管道臨近儲罐上C.消防水泵的吸水管上

D.在消防水泵房外的給水管道上

71. 水噴霧滅火系統的基本設計參數根據其防護目的和保護對象確定。水噴霧滅火系統用于液化石油氣罐瓶間防護冷卻目的時,系統的響應時間不應大于(C )s。

A.45 B.120 C.60 D.300

72. 某設置中有中央空調送風系統的建筑,其火災自動報警系統中的點型火災探

測器至空調送風口和多孔送風頂棚孔口邊緣的水平距離,分別不應小于(C)。A.1.2,1.0

B.2.0,1.0

C.1.0,1.5

D.1.5,0.5

73. 用于保護 1kV 及以下的配電線路的電氣火災監控系統,其測溫式電氣火災監控探測器的布置方式應采用(C)。

A.非接觸式B.獨立式 C.接觸式 D.脫開式

74. 下列場所中,應在疏散走道和主要疏散路徑的地面上增設能保持視覺連續的疏散指示標志的是(C )。

A. 總建筑面積為 6000m2的展覽廳

B. 座位數為 1200 個的劇場

C. 總建筑面積為 500m2的電子游藝廳

D. 總建筑面積為 500m2的地下超市

75. 建筑高度超過 100m 的公共建筑應設置避難層。下列關于避難層的說法中, 錯誤的是(A)。

A.第一個避難層的樓地面至滅火救援場地地面的高度不應大于 60m B.封閉的避難層應設置獨立的機械防煙系統

C.通向避難層的疏散樓梯應使人員需經過避難層方能上下D.避難層可兼做設備層

76. 某多層民用建筑的第二層為舞廳,建筑面積 1000m2,該場所設有室內消火栓系統、自動噴水滅火系統、火災自動報警系統及防排煙系統,并按嚴重危險等級配置滅火器。若在該層設置 3 個滅火器設置點,每處設置干粉滅火器 2 具, 則每具滅火器的滅火級別應為(C )。

A.2A B.21B C.3A D.55B

77. 某高層辦公建筑在進行內部裝修時,采用壁柜將辦公室分隔成多個區域,根據《建筑內部裝修設計防火規范》(GB50222-2017)的規定和使用部位及功能, 該壁柜可劃分為(C)。

A. 固定家具

B.墻面裝修材料C.隔斷裝修材料D.其他裝修材料

78. 進行火災風險識別中,需判定火災危險源。下列火災危險源因素中,屬于人為因素的是( B )。

A.人員應急反應能力B.吸煙起火

C.消防安全責任

D.可燃油浸變壓器油溫過高引起起火

79. 根據《建筑材料及制品燃燒性能分級》GB8624-2012,建筑材料及制品的燃燒性能等級標識GB 8624 B1(B-s1,d0,t1)中,t1 表示( A)的等級。

A. 煙氣毒性

B.燃燒滴落物/顆粒C.產煙特性

D.燃燒持續時間

80. 下列關于耐火極限判定條件的說法中,錯誤的是(C )。

A.如果試件失去承載能力,則自動認為試件的隔熱性和完整性不符合要求B.如果試件的完整性被破壞,則自動認為試件的隔熱性不符合要求

C.如果試件的隔熱性被破壞,則自動認為試件的完整性不符合要求

D.A 類防火門的耐火極限應以耐火完整性和隔熱性作為判定條件

81. 某獨立建造且建筑面積為 260m2 的甲類單層廠房,其耐火等級最低可采用(C )。

A.一級B.二級C.三級D.四級

82. 某機械加工廠所在地區的年最小頻率風向為西南風,最大頻率風向為西北風,擬在廠區內新建一座總儲量 15t 的電石倉庫。該電石倉庫的下列選址位置中,符合防火要求的是(C )。

A.生產區內的西南角,靠近需要電石的戊類廠房附近地勢比較低的位置B.輔助生產區內的東南角,地勢比較低的位置

C.儲存區內的東北角,地勢比較高的位置

D.生產區內的東北角,靠近需要電石的戊類廠房附近地勢比較低的位置

83. 某多層磚木結構古建筑,磚墻承重,四坡木結構屋頂,其東側與一座多層的

平屋面鋼筋混凝土結構辦公樓(外墻上沒有凸出構件)相鄰。該辦公樓相鄰側外墻與該古建筑東側的基礎、外墻面、檐口和屋脊的最近水平距離分別是 11.0m、12m、10.0m 和 14.0m。該辦公樓與該古建筑的防火間距應認定為(A )m。A.10.0

B.11.0 C.12 D.14

84. 下列關于建筑防爆的基本措施中,不屬于減輕性技術措施的是( C )。A.設置防爆墻

B.設置泄壓面積

C.采用不發火花的地面D.采用合理的平面布置

85. 某二級耐火等級且設置自動噴水滅火系統的旅館,建筑高度為 23.2m,“一”字形疏散內走道的東、西兩端外墻上均設置采光,通風窗,在走道的兩端各設置了一座疏散樓梯間,其中一座緊靠東側外墻,另一座與西側外墻有一定的距離,建筑在該走道西側盡端的房間門與最近一座疏散樓梯間入口門的允許最大直線距離為(D )m。

A.15 B.20 C.22 D.27.5

86.下列關于室外消火栓設置的說法中,錯誤的是(A )。

A. 室外消火栓應集中布置在建筑消防撲救面一側,且不宜小于 2 個

B. 室外消火栓的保護半徑不應大于 150m

C.地下民用建筑應在出入口附近設置室外消火栓,且距離出入口不宜小于 5m, 不宜大于 40m

D.停車場的室外消火栓與最近一排汽車的距離不宜小于 7m 87.下列關于建筑防火分隔的做法中,錯誤的是( B)。

A.卡拉OK 廳各廳室之間采用耐火極限為 2.00h 的防火隔墻和 1.50h 的不燃性樓梯及乙級防火門分隔

B.柴油發電機房內的儲油間(柴油儲量為 0.8m2),采用耐火極限為 2.50h 的防火分隔和 1.50h 的不燃性樓板與其他部位分隔

C.高層住宅建筑下部設置的商業服務網點,采用耐火極限為 2.00h 的防火隔墻和乙級防火分隔

D.醫院病房樓內相鄰護理單元之間采用耐火極限為 2.00h 的防火隔墻和乙級防火門分隔

88. 下列滅火器中,滅火劑的滅火機理為化學抑制作用的是(D )。A.泡沫滅火器

B.二氧化碳滅火器C.水基型滅火器 D.干粉滅火器

89. 下列關于自動噴水滅火系統的說法中,錯誤的是(A )。A.雨淋系統與預作用系統均應采用開式灑水噴頭

B.干式系統和預作用系統的配水管道應設置成快速排氣閥

C.雨淋系統應能由配套的火災自動報警系統或傳動管控制并啟動雨淋報警閥 D.消防用系統應由火災自動報警系統自動開啟雨淋報警閥,并轉換為濕式系統

90. 下列火災中,可以采用IG541 混合氣體滅火劑撲救的是(B )。A.硝化纖維、硝酸鈉火災

B.精密儀器火災 C.鉀、鈉、鎂火災D.聯氨火災

91. 某火力發電廠輸煤棧橋輸送皮帶總長 405m,采用水噴霧滅火系統保護時, 該輸煤棧橋最多可劃分為(B )段分段進行保護。

A.5

B.4

C.6

D.7

92. 某大型城市綜合體中的變配電間、計算機主機房、通訊設備間等場所內設置了組合分配式七氟丙烷氣體滅火系統。下列關于該系統組件的說法中,錯誤的是(D )。

A. 集流管應設置安全泄壓裝置

B.選擇閥的公稱直徑應和與其對應的防護區滅火系統的主管道的公稱直徑相同C.輸送啟動氣體的管道宜采用銅管

D.輸送氣體滅火劑的管道必須采用不銹鋼管

93. 某建筑高度為 300m 的辦公建筑,首層室內地面標高為±0.000m,消防車登高操作場地的地面標高為-0.600m,首層層高為 6.0m,地上其余樓層的層高均為 4.8m。關于該建筑避難層的做法中,錯誤的是(C )。

A. 第二個避難層與第一個避難層相距 10 層設置

B. 第一個避難層的避難凈面按其負擔的避難人數乘以 0.25m2/人計算確定

C. 將第一個避難層設置在第十二層

D. 第二個避難層的避難面積按其相應的避難人數乘以 0.2m2/人計算確定

94. 下列關于與基層墻體、裝飾層之間無空腔且每層設置防火隔離帶的建筑外墻外保溫系統的做法中,錯誤的是( A)。

A.建筑高度為 23.8m 的住宅建筑,采用 B2 級保溫材料,外墻上門、窗的耐火完整性為 0.25h

B.建筑高度為 48m 的住宅建筑,采用 B1 級保溫材料,外墻上門、窗的耐火完整性為 0.5h

C.建筑高度為 70m 的住宅建筑,采用 B1 級保溫材料,外墻上門、窗的耐火完整性為 0.5h

D.建筑高度為 23.8m 的住宅建筑,采用 B1 級保溫材料,外墻上門、窗的耐火完整性為 0.25h

95. 某汽車加油站設置 2 個單罐容積為 30m3 的汽油罐,1 個單罐容積為 50m3柴油罐,該加油站的等級是( C )。

A.一級B.二級C.三級D.四級

96. 在對可燃纖維織物加工車間配置滅火器時,除水基型滅火器外,下列滅火器中,應選擇的是( B)。

A.輕水泡沫滅火器B.鹵代烷滅火器 C.二氧化碳滅火器

D.碳酸氫鈉干粉滅火器

97. 在有結構梁突出的頂棚上設置的點型感煙火災探測器,當梁間凈間距小于(D )m 時,可忽略梁對探測器保護面積的影響。

A.2

B.3

C.4

D.1

98. 潔凈廠房內潔凈室和疏散走道的頂棚的耐火極限分別不應低于( B)。A.0.25h 和 1.0h

B.0.4h 和 1.0h C.0.5h 和 0.5h D.1.0h 和 0.5h

99. 根據《地鐵設計規范》GB50157—2013,下列關于地鐵車站排煙風機耐高溫性能的說法中,錯誤的是(D )。

A.地上設備與管理用房,排煙風機應保證在 280°C 時能連續有效工作 0.5h B.地上車站公共區,排煙風機應保證在 250°C 時能連續有效工作 1h

C.區間隧道,排煙風機應保證在 250°C 時能連續有效工作 1h

D.高架車站公共區,排煙風機應保證在 280°C 時能連續有效工作 1h

100. 下列關于水噴霧滅火系統噴頭選型和設置要求的說法中,錯誤的是(D )。A.撲救電氣火災應選用離心霧化型噴頭

B. 室內散發粉塵的場所設置的水霧噴頭應帶防塵帽

C. 保護可燃氣體儲罐時,水霧噴頭距離保護儲罐外壁不應大于 0.7m

D. 保護油浸式變壓器時,水霧噴頭之間的水平距離與垂直距離不應大于 1.2m

101. 消防控制室圖形顯示裝置與火災報警控制器、電氣火災監控器、消防聯動控制器和(C )應采用專用線路連接。

A. 區域顯示器

B.消防應急廣播揚聲器C.可燃氣體報警控制器D.火災警報器

102. 某建筑面積為 2000m2 的展廳,層高為 7m,設置了格柵吊頂,吊頂距離樓地面 6m,鏤空面積與吊頂的總面積之比為 10%。該展廳內感煙火災探測器應設置的位置是(C )。

A. 吊頂上方

B.吊頂上方和下方C.吊頂下方

D.根據實際試驗結果確定

103. 某建筑高度為 128m 的民用建筑內設置的火災自動報警系統,需要配備總數為 1600 點的聯動控制模塊,故應至少選擇(C )臺消防聯動控制器或聯動火災報警控制器。

A.1

B.3

C.2

D.4

104. 某總建筑面積為 5200m2 的百貨商場,其營業廳的室內凈高為 5.8m,所設置的自動噴水滅火系統的設計參數應按火災危險等級不低于( A)。

A. 中危險II 級

B. 嚴重危險II 級

C. 嚴重危險I 級

D. 中危險I 級

105. 下列火災中,不適合采用水噴霧進行滅火的是(A )。A.樟腦油火災

B.人造板火災C.電纜火災 D.豆油火災

106. 城市消防遠程監控系統由用戶信息傳輸裝置、報警傳輸網、監控中心和(B ) 等部分組成。

A.用戶服務系統B.火警信息終端C.報警受理系統D.遠程査崗系統

107. 某建筑面積為 70000m2,建筑高度為 80m 的辦公室建筑,下列供電電源中, 不滿足該建筑消防用電設備供電要求的是(A )。

A.由城市一個區域變電站引來 2 路電源,并且每根電纜均能承受 100%的負荷B.由城市不同的兩個區域變電站引來兩路電源

C.由城市兩個不同的發電廠引來兩路電源

D.由城市一個區域變電站引來一路電源,同時設置一臺自備發電機組108.下列關于建筑室內消火栓設置的說法中錯誤的是(B )。

A. 消防電梯前室應設置室內消火栓,并應計入消火栓的使用數量

B. 設置室內消火栓的建筑,層高超過 2.2m 的設備層宜設置室內消火栓

C. 冷庫的室內消火栓應設置在常溫穿堂或樓梯間內

D. 屋頂設置直升機停機坪的建筑,應在停機坪出入口處設置消防栓

109. 下列建筑中的消防應急照明備用電源的連續供電時間按 1.0h,設置其中不符合規范要求的是(C )。

A. 醫療建筑、老年人建筑

B. 總建筑面積大于 100000m2 的商店建筑

C. 建筑高度大于 100m 的住宅建筑

D. 總建筑面積大于 20000m2 的地下汽車庫

110. 對于可能散發相對密度為 1 的可燃氣體的場所,可燃氣體探測器應設置在該場所室內空間的(B )。

A. 中間高度位置

B.中間高度位置或頂部C.下部

D.中間高度位置或下部

111. 某 2 層地上商店建筑,每層建筑面積為 6000 ㎡,所設置的自動噴水滅火系統應至少設置(C )個水流指示器。

A.2

B.3

C.4

D.5

112. 某高層賓館,下列關于消防設備配電裝置的做法中,不能滿足消防設備供電要求的是( C)。

A. 引至消防泵的兩路電源在泵房內末端自行切換

B. 消防負荷的配電線路設置短路動作保護裝置

C.消防負荷的配電線路設置過負荷和過、欠電壓保護裝置D.消防負荷的配電線路未設置剩余電流保護裝置

113. 與其他手提式滅火器相比,手提式二氧化碳滅火器的結構特點是( D)。A.取消了壓力表,增加了虹吸管

B.取消了安全閥,增加了虹吸管C.取消了安全閥,增加了壓力表D.取消了壓力表,增加了安全閥

114. 對某石油庫進行火災風險評估,辨識火災危險源時,下列因素中,應確定為第一類危險源的是(D )。

A. 雷電

B. 油罐呼吸閥故障

C.操作人員在卸油時打手機D.2000m3的柴油罐

115. 下列關于細水噴霧滅火系統聯動控制的做法中,錯誤的是( D)。A.開式系統在接收到兩個不同類型的火災報警信號后自動啟動

B.開式系統在接收到兩個獨立回路中相同類型的兩個火災報警信號后自動啟動C.閉式系統在噴頭動作后,由壓力開關直接聯鎖自動啟動

D.閉式系統在噴頭動作后,由分區控制閥啟閉信號自動啟動

116. 下列關于采用傳動管啟動水噴霧滅火系統的做法中,錯誤的是(A )。A.雨淋報警閥組通過電動開啟

B.系統利用閉式噴頭探測火災C.雨淋報警閥組通過氣動開啟

D.雨淋報警閥組通過液動開啟

117. 下列建筑中,當其樓梯間的前室或合用前室采用敞開陽臺時,樓梯間可不設置感煙系統的是(C )。

A. 建筑高度為 68m 的旅館建筑

B. 建筑高度為 52m 的生產建筑

C. 建筑高度為 81m 的住宅建筑

D. 建筑高度為 52m 的辦公建筑

118. 某長度為 1400m 的城市交通隧道,頂棚上懸掛有若干射流風機。該隧道的排煙方式屬于(A )方式。

A.縱向排煙 B.重點排煙 C.橫向排煙 D.半橫向排煙

119. 下列氣體滅火系統分類中,按系統的結構特點進行分類的是( B)。

A.二氧化碳滅火系統、七氟丙烷滅火系統、惰性氣體滅火系統和氣溶膠滅火系統

B. 管網滅火系統和預制滅火系統

C. 全淹沒滅火系統和局部應用滅火系統

D.自壓式氣體滅火系統、內儲壓式氣體滅火系統和外儲壓式氣體滅火系統 120.某藏書 60 萬冊的圖書館,其條形疏散走道寬度為 2.1m,長度為 51m,該走道頂棚上至少應設置( D)只點型感煙火災探測器。

A.2

B.3

C.5

D.4

121. 某二級耐火等級的 3 層養老院,老人住宿床位數 80 張,總建筑面積為 4600

㎡,設置了室內外消火栓系統、自動噴水滅火系統、火災自動報警系統等,下列關于該場所配置手提式滅火器的說法中,正確的是( A)。

A.單具滅火器的最低配置基準應為 3A,最大保護距離應為 15m B.單具滅火器的最低配置基準應為 5A,最大保護距離應為 15m C.單具滅火器的最低配置基準應為 3A,最大的保護距離應為 20m D.單具滅火器的最低配置基準應為 5A,最大的保護局里應為 20m

122. 某設置 110 個停車位的室內無車道且無人員停留的機械式地下汽車庫,下列自動滅火系統中不適用于該車庫的是(B )。

A.濕式自動噴水滅火系統B.二氧化碳滅火系統

C.泡沫一水噴淋滅火系統D.高倍數泡沫滅火系統

123. 下列建筑中,允許不設置消防電梯的是(A )。A.埋深為 10m,總建筑面積為 10000 ㎡的地下商場

B. 建筑高度為 27m 的病房樓

C. 建筑高度為 48m 的辦公建筑

D. 建筑高度為 45m 的住宅建筑

124. 下列關于防煙分區劃分的說法中,錯誤的是(B )。A.防煙分區可采用防火隔墻劃分

B. 設置防煙系統的場所應劃分防煙分區

C. 一個防火分區內可劃分為多個防煙分區

D. 防煙分區可采用在樓板下突出 0.8m 的結構梁劃分

125. 下列關于火災自動報警系統組件設置的做法中,錯誤的是(B )。A.壁掛手動火災報警系統的底邊距離樓地面 1.4m

B.壁掛緊急廣播揚聲器的底邊距離樓地面 2.2m

C.壁掛消防聯動控制器的主顯示頻的底邊距離樓地面 1.5m D.墻上安裝的消防專用電話插孔的底邊距離樓地面 1.3m

126. 建筑高度為 48m 的 16 層住宅建筑,一梯 3 戶,每戶建筑面積為 120 ㎡,每個單元設置一座防煙樓梯間,一部消防電梯和一部客梯,該建筑每個單元需設置的室內消火栓總數量不應少于(A )個。

A.16 B.8 C.32 D.48

127. 下列情形中,有利于火災時縮短人員疏散時間的是(B )。A.正常照明轉換為應急照明

B.背景音樂轉為火災應急廣播C.疏散通道上的消防卷簾落下

D.自動噴水滅火系統噴頭啟動灑水

128. 自然排煙是利用火災煙氣的熱浮力和外部風壓等作用,通過建筑物的外墻或屋頂開口將煙氣排至室外的排煙方式,下列關于自然排煙的說法中,錯誤的是(A )。

A. 自然排煙窗的開啟方向應采用上懸外方式

B.具備自然排煙的條件的多層建筑,宜采用自然排煙方式C.排煙窗應設置在建筑空間室內凈高的 1/2 以上

D.排煙口的排放速率主要取決于煙氣的厚度和溫度

129. 下列關于干式自動噴水滅火系統的說法中,錯誤的是( C)。

A.在準工作狀態下,有穩壓系統維持干式報警閥入口前管道內的充水壓力B.在準工作狀態下,干式報警閥出口后的配水管道內應充滿有壓氣體

C.當發生火災后,干式報警閥開啟,壓力開關動作后管網開始排氣充水D.當發生火災后,配水管道排氣充水后,開啟的噴頭開始噴水

130. 下列關于消防給水設施的說法中,錯誤的是(C )。

A.消防水泵的串聯可在流量不變的情況下增加揚程,消防水泵的串聯可增加流量

B. 消防水泵控制柜在平時應使消防水泵處于自動啟泵狀態

C.室內消火栓給水管網與自動噴水等其他滅火系統中的管網分開設置,當合用消防水泵時,供水管路沿水流方向應在報警閥后分開設置

D.室外消防給水管道應采用閥門分成若干獨立段,每段內室外消火栓的數量不宜超過 5 個

131. 某電子計算機主機房為無人值守的封閉區域,室內凈高為 3.6m,采用全淹沒式七氟丙烷滅火系統防護。該防護區設置的泄壓口下沿距離防護區樓地板的高度不應低于(A )m。

A.2.4

B.1.8

C.3.0

D.3.2

132. 下列關于地下商店營業廳的內部裝修材料中,允許采用 B1 級燃燒性能的是(B )。

A.地面裝修材料B.裝修織物

C.售貨柜臺,固定貨架D.墻面裝修材料

133. 下列關于建筑防煙系統聯動控制要求的做法中,錯誤的是( C)。

A.常閉加壓送風口的開啟由其所在防火分區內兩只獨立火災探測器的報警信號作為聯動觸發信號

B.加壓送風機啟動由其所在防火分區內的一只火災探測器與一只手動火災報警按鈕的報警信號作為聯動觸發信號

C.樓梯間的前室或合用前室的加壓送風系統中任一常閉加壓送風口開啟時,聯動啟動該樓梯間各樓層的前室及合用前室內的常閉加壓送風口

D.對于防火分區跨越多個樓層的建筑,樓梯間的前室或合用前室內任一常閉加壓送風口開啟時,聯動啟動該防火分區內全部樓層的樓梯間前室及合用前室內的常閉加壓送風口

134. 下列關于電氣火災監控系統設置的做法中,錯誤的是(C )。A.將剩余的電流式電氣火災監控探測器的報警值設定為 400mA

B.對于泄露電源流失大于 500mA 的供電線路,將剩余電流式電氣火災監控探測器設置在下一級配電柜處

C.將非獨立式電氣火災監控探測器接入火災報警探測器的探測回路D.將線型感溫火災探測器接入電氣火災監控器用于電氣火災監控

135. 某汽車庫建筑面積為 5100 ㎡,停車數量為 150 輛,該汽車庫的防火分類應

為(D )。A.Ⅰ

B. Ⅲ

C. Ⅳ

D. Ⅱ

136. 下列因素中,不易引起電氣線路火災的是(D )。A.線路短路

B. 線路絕緣損壞

C. 線路接觸不良D.電壓損失

137. 下列廠房倉庫中,按規范應設置排煙設施的是( A)。A.每層建筑面積為 1200 ㎡的兩層丙類倉庫

B.丙類廠房內建筑面積為 120 ㎡的成產監控器

C.建筑面積為 3000 ㎡的丁類生產車間D.單層丙類廠房內長度為 35m 的疏散走道

138. 在開展建筑消防性能化設計與評估時,預測自動噴水滅火系統灑水噴頭的啟動時間,主要應考慮火災的(B )階段。

A.陰燃B.增長

C.全面發展D.衰退

139. 一座建筑高度為 55m 的新建辦公樓,無裙房,矩形平面尺寸為 80mX20m, 沿該建筑南側的長邊連續布置消防車登高操作場地。該消防車登高操作場地的

最小平面尺寸應為(D )。A.15mX10m

B.20mX10m C.15mX15m D.80mX10m

140. 某鋼筋混凝土結構的商場,建筑高度為 23.8m。其中,地下一層至地上五層為商業營業廳,地下二層為汽車庫和設備用房,建筑全部設置自動噴水滅火系統和火災自動報警系統等,并采用不燃性材料進行內部裝修,下列關于防火分區劃分的做法中,錯誤的是( A)。

A. 地上一層的防火分區中最大一個的建筑面積為 9900 ㎡

B. 地下一層的防火分區中最大一個的建筑面積為 1980 ㎡

C. 地上二層的防火分區中最大一個的建筑面積為 4950 ㎡

D. 地下二層的設備用房劃分為一個防火分區,建筑面積為 1090 ㎡

141. 某辦公建筑,地上 28 層,地下 3 層,室外地坪標高為-0.600m,地下三層的地面標高-10.000m。下列關于該建筑平面布置的做法中,錯誤的是(C )。A.將消防控制室設置在地下一層,其疏散門直通緊鄰的防煙樓梯間

B.將使用天然氣做燃料的常壓鍋爐房布置在屋頂,與出屋面的疏散樓梯間出口的最近距離為 7m

C.將消防水泵房布置在地下三層,其疏散門直通緊鄰的防煙樓梯間D.將干式變壓器布置在地下二層,其疏散門直通緊鄰的防煙樓梯間

142. 某人防工程設置在地下一層,其室內地面與室外出入口地坪的高度為 8m, 下列場所中,不能設置在該人防工程內的是( C)。

A. 歌舞娛樂放映游藝場所

B.醫院病房 C.兒童游樂廳D.百貨商店

143. 下列關于建筑內疏散樓梯間的做法中,錯誤的是( B)。

A.設置敞開開放式外廊的 4 層教學樓,每層核定人數 500 人,設置 3 部梯段凈寬度均為 2.00m 的敞開式疏散樓梯間

B.建筑高度為 15m 的 3 層商用建筑,總建筑面積為 2400 ㎡,一、二層為美術教室和體型訓練室,三層為卡拉 OK 廳和舞廳,設置 2 座梯段凈寬度均為 2.00m 的敞開式疏散樓梯間

C.電子廠綜合裝配大樓,建筑高度為 31.95m,每層作業人數 100 人,設置 2 座凈寬度均為 1.20m 的防煙樓梯間

D.建筑高度為 31.9 的住宅建筑,每個單元的建筑面積為 500 ㎡,戶口至樓梯間的最大水平距離為 2m,每個單元設置一座梯段將寬度為 1.10m 的封閉樓梯間144.下列關于電氣裝置設置的做法中,錯誤的是( C)。

A. 在照明燈具靠近可燃物處采取隔熱防火措施

B. 額定功率 150W 的吸頂白熾燈的引入線采用陶瓷管保護

C.額定功能 60W 的白熾燈直接安裝在木梁上D.可燃材料倉庫內使用密閉型熒光燈具

145. 下列關于建筑安全出口或疏散樓梯間的做法中,錯誤的是(D )。

A.位于地下一層,總建筑面積為 1000 ㎡的卡拉OK 廳和舞廳,設置了 3 個凈寬度均為 2m 的安全出口

B.每層為一個防火分區且每層使用人數不超過 180 人的多層制衣廠,設置了 2 座梯段凈寬度均為 1.2m 的封閉樓梯間

C.高層辦公樓的每層使用人數為 60 人,設置了 2 座防煙疏散樓梯間,樓梯間的梯段凈寬度及樓梯間在首層的門的凈寬度均為 1.2m

D.單層二級耐火等級且設置自動噴水滅火系統的電影院,其中一個 1000 座的觀眾廳設置了 4 個凈寬度均為 1.5m 的安全出口

146. 關于火災探測器的說法,正確的是(C)。A.點型感溫探測器是不可復位探測器

B.感煙型火災探測器都是點型火災探測器

C.既能探測煙霧又能探測溫度的探測器是復合火災探測器D.剩余電流式電氣火災監控探測器不屬于火災探測器

147. 關于控制中心報警系統的說法,不符合規范要求的是(D)。A.控制中心報警系統至少包含兩個集中報警系統

B. 控制中心報警系統具備消防聯動控制功能

C. 控制中心報警系統至少設置一個消防主控制室

D.控制中心報警系統各分消防控制室之間可以相互傳輸信息并控制重要設備148.關于火災自動報警系統組件的說法,正確的是(B)。

A.手動火災報警按鈕是手動產生火災報警信號的器件,不屬于火災自動報警系統觸發原件

B.火災報警控制器可以接受、顯示和傳遞火災報警信號,并能發出控制信號 C.剩余電流式電氣火災監控探測器與電氣火災監控器連接,不屬于火災自動報警系統

D.火災自動報警系統備用電源采用的蓄電池滿足供電時間要求,主電源可不采用消防電源

149. 下列場所中,不宜選擇感煙探測器的是(C)。

A.汽車庫 B.計算機房C.發電機房D.電梯機房

150. 某酒店廚房的火災探測器經常誤報火警,最可能的原因是(A)。A.廚房內安裝的是感煙火災探測器

B.廚房內的火災探測器編碼地址錯誤C.火災報警控制器供電電壓不足

D.廚房內的火災探測器通信信號總線故障

151. 下列設置在公共建筑內的柴油發電機房的設計方案中,錯誤的是(A)。A.采用輕柴油作為柴油發電機燃料

B.燃料管道在進入建筑物前設置自動和手動切斷閥C.火災自動報警系統采用感溫探測器

D.設置濕式自動噴水滅火系統

152. 下列建筑場所中,不應布置在民用建筑地下二層的是(C)。A.禮堂

B.電影院觀眾廳C.歌舞廳

D.會議廳

153. 下列建筑或場所中,可不設置室外消火栓的是(D)。A.用于消防救援和消防車停靠的屋面上

B.高層民用建筑

C.3 層居住區,居住人數小于等于 500 人

D.耐火等級不低于二級,且建筑物體積小于等于 3000m3的戊類廠房154.建筑物的耐火等級由建筑主要構件的(C)決定。

A.燃燒性能B.耐火等級

C.燃燒性能和耐火極限D.結構類型

155. 關于疏散樓梯間設置的做法,錯誤的是(D)。

A.2 層展覽建筑無自然通風條件的封閉樓梯間,在樓梯間直接設置機械加壓送風系統

B.與高層辦公主體建筑之間設置防火墻的商業裙房,其疏散樓梯間采用封閉樓梯間

C.建筑高度為 33m 的住宅建筑,戶門均采用乙級防火門,其疏散樓梯間采用敞開樓梯間

D.建筑高度為 32m,標準層建筑面積為 1500 ㎡的電信樓,其疏散樓梯間采用封閉樓梯間

156. 采用泡沫滅火系統保護酒精儲罐,應選用(A)。A.抗溶泡沫液

B.水成膜泡沫液C.氟蛋白泡沫液D.蛋白泡沫液

157. 下列建筑或場所中,可不設置室內消火栓的是(B)。A.占地面積 500 ㎡的丙類倉庫

B. 糧食倉庫

C. 高層公共建筑

D. 建筑體積 5000m3,耐火等級三級的丁類廠房

158. 關于滅火器配置計算修正系數的說法,錯誤的是(A)

A. 同時設置室內消火栓系統,滅火系統和火災自動報警系統時,修正系數為 0.3

B. 僅設室內消火栓系統時,修正系數為 0.9

C. 僅設有滅火系統時,修正系數為 0.7

D.同時設置室內消火栓系統和滅火系統時,修正系數為 0.5 159.室外消火栓距建筑物外墻不宜小于(D)

A.2.0

B.3.0

C.6.0

D.5.0

160.大學生集體宿舍樓疏散走道內設置的疏散照明,其地面水平照度不應低于

(A)lx。A.3.0

B.1.0

C.5.0

D.10.0

161. 滅火器組件不包括(B)。A.筒體閥門

B. 壓力開關

C. 壓力表、保險銷

D. 虹吸管、密封閥

162. 下列建筑防爆措施中,不屬于預防性措施的是(D)。A.生產過程中盡量不用具有爆炸性危險的可燃物質

B.消除靜電火花

C.設置可燃氣體濃度報警裝置D.設置泄壓構件

163. 根據防排煙系統的聯動控制設計要求,當(B)時,送風口不會動作。A.同一防護區內一只火災探測器和一只手動報警按鈕報警

B.聯動控制器接收到送風機啟動的反饋信號C.同一防護區內兩只獨立的感煙探測器報警D.在聯動控制器上手動控制送風口開啟

164. 聯動型火災報警控制器的功能不包括(C)。A.顯示火災顯示盤的工況

B.顯示系統屏蔽信息 C.聯動控制穩壓泵啟動D.切斷非消防電源供電

165. 水噴霧的主要滅火機理不包括(D)。A.窒息

B.乳化C.稀釋

D.阻斷鏈式反應

166. 采用非吸氣型噴射裝置的泡沫噴淋保護非水溶性甲乙丙類液體時,應選用

(A) 。

A.水成膜泡沫液或成膜氟蛋白泡沫液B.蛋白泡沫液

C.氟蛋白泡沫液D.抗溶性泡沫液

167. 在建筑高度為 126.2m 的辦公塔樓短邊側擬建一座建筑高度為 23.9m,耐火等級為二級的商業建筑,該商業建筑屋面板耐火極限為 1.00h 且無天窗,毗鄰辦公塔樓外墻為防火墻,其防火間距不應小于(A)m。

A.9

B.4

C.6 D.13

168. 單臺消防水泵的設計壓力和流量分別不大于(D)時,消防泵組應在泵房內預留流量計和壓力計接口。

A.0.50MPa、25L/s B.1.00MPa、25L/s

C.1.00Mpa、20L/s D.0.50MPa、20L/s

169. 下列消防配電設計方案中,符合規范要求的是(D)。A.消防水泵電源由建筑一層低壓分配電室出線

B.消防電梯配電線路采用樹干式供電C.消防配電線路設置過負載保護裝置

D.排煙風機兩路電源在排煙機房內自動切換

170. 關于地鐵防排煙設計的說法,正確的是(A)。

A. 站臺公共區每個防煙分區的建筑面積不宜超過 2000 ㎡

B.地下車站的設備用房和管理用房的防煙分區可以跨越防火分區C.站廳公共區每個防煙分區的建筑面積不宜超過 3000 ㎡

D.地鐵內設置的擋煙垂壁等設施的下垂高度不應小于 450mm 171.下列自動噴水滅火系統中,屬于開式系統的是(C)。A.濕式系統

B.干式系統 C.雨淋系統 D.預作用系統

172. 避難走道樓板及防火隔墻的最低耐火極限分別為(B)。A.1.00h、2.00h

B.1.50h、3.00h C.1.50h、2.00h D.1.00h、3.00h

173. 人防工程里的采光窗井與相鄰一類高層民用建筑主體出入口的最小防火間距是(D)m。

A.6

B.9 C.10 D.13

174. 機械加壓送風系統啟動后,按照余壓值從大到小排列,排序正確的是(C)。A.走道、前室、防煙樓梯間

B.前室、防煙樓梯間、走道

C.防煙樓梯間、前室、走道D.防煙樓梯間、走道、前室

175. 凈空高度不大于 6.0m 的民用建筑采用自然排煙的防煙分區內任一點至最近排煙窗的水平距離不應大于(D)m。

A.20 B.35 C.50 D.30

176. 某地上 4 層乙類廠房,其有爆炸危險的生產部位宜設置在第(B)層靠外泄壓設施附近。

A. 三

B. 四

C. 二

D. 一

177. 根據《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》(GB 50967),關于室外消火栓用水量的說法,正確的是(B)。

A.Ⅱ類汽車庫、修車庫、停車場室外消火栓用水量不應小于 15L/s B.Ⅰ類汽車庫、修車庫、停車場室外消火栓用水量不應小于 20L/s C.Ⅲ類汽車庫、修車庫、停車場室外消火栓用水量不應小于 10L/s D.Ⅳ類汽車庫、修車庫、停車場室外消火栓用水量不應小于 5L/s 178.消防用電應采用一級負荷的建筑是(B)。

A. 建筑高度為 45m 的乙類廠房

B. 建筑高度為 55m 的丙類倉庫

C. 建筑高度為 50m 的住宅

D. 建筑高度為 45m 的寫字樓

179. 下列初始條件中,可使甲烷爆炸極限范圍變窄的是(A)。A.注入氮氣

B.提高溫度C.增大壓力

D.增大點火能量

180. 下列民用建筑的場所或部位中,應設置排煙設施的是(C)。A.設置在二層,房間建筑面積為 50 ㎡的歌舞娛樂放映游藝場所B.地下一層的防煙樓梯間前室

C.建筑面積 120m2 的中庭

D.建筑內長度為 18m 的疏散走道

181. 下列建筑材料中,燃燒性能等級屬于 B1 級的是(C)。A.水泥板

B.混凝土板C.礦棉板 D.膠合板

182. 下列裝修材料中,屬于 B1 級墻面裝修材料的是(D)。A.塑料貼面裝飾板

B.紙質裝飾板C.無紡貼墻布D.紙面石膏板

183. 根據規范要求,剩余電流式電氣火災檢測探測器應設置在(D)。

A. 高壓配電系統末端

B. 采用 IT、TN 系統的配電線路上

C.泄露電流大于 500mA 的供電線路上D.低壓配電系統首端

184. 判定某封閉段長度為 1.5km 的城市交通隧道的類別,正確的是(C)。A.允許通行危險化學品車的隧道,定為一類隧道

B.不允許通行危險化學品車的隧道,定為二類隧道

C.僅限通行非危險化學品車的隧道,無論單孔雙孔,均定為三類隧道D.單孔的隧道定為一類隧道,雙孔的隧道定為二類隧道

185. 下列消防救援入口設置的規范中,符合要求的是(B)。A.一類高層辦公樓外墻面,連續設置無間隔的廣告屏幕

B.救援口凈高和凈寬均為 1.6m C.每個防火分區設置 1 個救援口

D.多層醫院頂層外墻面,連續設置無間隔的廣告屏幕

186. 關于中庭與周圍連通空間進行防火分隔的做法,不正確的是(A)。A.采用乙級防火門、窗,且火災時能自行關閉

B. 采用耐火極限為 1.00h 的防火隔墻

C. 采用耐火隔熱和耐火完整性為 1.00h 的防火玻璃墻

D.采用耐火完整性為 1.00h 的非隔熱性防火玻璃墻,并設置自動噴水滅火系統保護。

187. 一個防護區內設置 5 臺預制七氟丙烷滅火器裝置,啟動時其動作響應時差不得大于(D)s。

A.1

B.3

C.5

D.2

188. 下列多層廠房中,設置機械加壓送風系統的封閉樓梯間應采用乙級防火門的是(A)。

A.服裝加工廠房B.機械修理廠

C.汽車廠總裝廠房D.金屬冶煉廠房

189. 發生火災時,濕式噴水滅火系統中的濕式報警閥由(C)開啟。A.火災探測器

B.水流指示器C.閉式噴頭 D.壓力開關

190. 關于可燃性氣體探測報警系統設計的說法,符合規范要求的是(D)。

A.可燃氣體探測器可接入可燃氣體報警器,也可直接接入火災報警控制器的探測回路

B.探測天然氣的可燃氣體探測器應安裝在保護空間的下部C.液化石油氣探測器可采用壁掛及吸頂安裝方式

D.能將報警信號傳輸至消防控制室時,可燃氣體報警控制器可安裝在保護區域附近無人值班的場所

191. 關于建筑防煙分區的說法,正確的是(C)。

A. 防煙分區面積一定時,擋煙垂壁下降越低越有利于煙氣及時排出

B.建筑設置敞開樓梯時,防煙分區可跨越防火分區C.防煙分區劃分的越小越有利于控制煙氣蔓延

D.排煙與補風在同一防煙分區時,高位補風優于低位補風192.下列物質中,火災分類屬于A 類火災的是(D)。 A.石蠟

B.瀝青C.鉀 D.棉布

193. 對于 25 層的住宅建筑,消防車登高操作場地的最小長度和寬度是(A)。A.20m、10m

B.15m、10m C.15m、15m D.10m、10m

194. 建筑保溫材料內部傳熱的主要方式是(B)。A.絕熱

B.熱傳導C.熱對流D.熱輻射

195. 采用 t2 火模型描述火災發展過程時,裝滿書籍的厚布郵袋火災是(D)t2 火。

A.超快速B.中速 C.慢速

D.快速

196. 下列易燃固體中,燃點低、易燃燒并能釋放出有毒氣體的是(B)。A.萘

B.赤磷C.硫磺D.鎂粉

197. 某機組容量為 350MW 的燃煤發電廠的下列滅火系統設置中,不符合規范要求的是(A)。

A.汽機房電纜夾層采用自動噴水滅火系統B.封閉式運煤棧橋采用自動噴水滅火系統C.電子設備間采用氣體滅火系統

D.點火油罐區采用低倍數泡沫滅火系統

198. 下列火災中,不應采用碳酸氫鈉干粉滅火的是(D)。A.可燃氣體火災

B.易燃、可燃液體火災C.可溶化固體火災

D.可燃固體表面火災

199. 濕式自動噴水滅火系統的噴淋泵,應由(C)信號直接啟動系統。A.信號閥

B.水流指示器C.壓力開關

D.消防聯動控制器

200. 集中電源集中控制型消防應急照明和疏散指示系統不包括(C)。

A. 分配電裝置

B.應急照明控制器C.輸入模塊

D.疏散指示燈具

201. 影響公共建筑疏散設計指標的主要因素是(A)。A.人員密度

B.人員對環境的熟悉度C.人員心理承受能力 D.人員身體狀況

202. 凈高 6m 以下的室內空間,頂棚射流的厚度為室內凈高的 5%?12%,而在

頂棚射流內最大溫度和速度出現在頂棚以下室內凈高的(B)處。A.5%

B.1% C.3%?5%

D.5%?10%

203. 閉式泡沫-水噴淋系統的供給強度不應小于(B)L/(min·㎡)。A.4.5

B.6.5

C.5.0

D.6.0

204. 需 24h 有人值班的大型通訊機房,不應選用(A)。A.二氧化碳滅火系統

B.七氟丙烷滅火系統

C.IG541 滅火系統D.細水霧滅火系統

205. 七氟丙烷滅火系統不適用于撲救(C)。A.電氣火災

B.固體表面火災 C.金屬氫化物火災

D.滅火前能切氣源的氣體火災

206. 下列建筑中,不需要設置消防電梯的是(C)。A.建筑高度 26m 的醫院

B.總建筑面積 21000 ㎡的高層商場

C.建筑高度 32m 的二類辦公樓

D.12 層住宅建筑

207. 下列場所滅火器配置方案中,錯誤的是(B)。A.商場女裝庫房配置水型滅火器

B.堿金屬( 鉀鈉)庫房配置水型滅火器C.食用油庫房配置泡沫滅火器

D.液化石油氣灌瓶間配置干粉滅火器

208. 細水霧滅火系統按供水方式分類,可分為泵組式系統、瓶組與泵組結合式系統和(B)。

A.低壓系統 B.瓶組式系統C.中壓系統 D.高壓系統

209. 下列場所中,不需要設置火災自動報警系統的是(D)。A.高層建筑首層停車數為 200 輛的汽車庫

B.采用汽車專用升降機做為汽車疏散出口的汽車庫C.停車數為 350 輛的單層汽車庫

D.采用機械設備進行垂直或水平移動形式停放汽車的敞開汽車庫210.室內消火栓栓口動壓大于(A)MPa 時,必須設置減壓裝置。A.0.70

B.0.30

C.0.35

D.0.50

211.關于消防車道設置的說法,錯誤的是(A)。A.消防車道的坡度不宜大于 9%

B.超過 3000 個座位的體育館應設置環形消防車道C.消防車道邊緣距離取水點不宜大于 2m

D.高層住宅建筑可沿建筑的一個長邊設置消防車道212.關于火災類別的說法,錯誤的是(A)。

A.D 類火災是物體帶電燃燒的火災

B.A 類火災是固體物質火災

C.B 類火災是液體火災或可熔化固體物質火災

D.C 類火災是氣體火災

213. 關于汽車庫防火設計的做法中,不符合規范要求的是(C)。

A.社區幼兒園與地下車庫之間采用耐火極限不低于 2h 的樓板完全分隔,安全出口和疏散樓梯分別獨立設置

B.地下二層設置汽車庫、設備用房、存放丙類物品的工具庫和自行車庫C.地下一層汽車房附設一個修理車位,一個噴漆間

D.地下二層設置谷物運輸車、大巴車和垃圾運輸車間

214. 某總建筑面積為 900 ㎡的辦公建筑,地上 3 層,地下 1 層,地上部分為辦公用房,地下一層為自行車庫和設備用房,該建筑地下部分最低耐火等級為

(B) 。A.二級B.一級C.三級D.四級

215、木制桌椅燃燒時,不會出現的燃燒方式是( D )。A、分解燃燒

B、表面燃燒C、熏煙燃燒D、蒸發燃燒

216、某電子計算機房,擬采用氣體滅火系統保護,下列氣體滅火系統中,設計滅火濃度最低的是( D )。

A、氮氣滅火系統

B、IG5-41 滅火系統C、二氧化碳滅火系統D、七氟丙烷滅火系統

217、下列氣體中,爆炸下限大于 10%的是( A )。A、一氧化碳

B、丙烷C、乙炔D、丙烯

218、下列可燃液體中火災危險性為甲類的是( C )。A、戊醇

B、丙烷 C、異丙醇D、乙二醇

219、下列儲存物品倉庫中,火災危險性為戊類的是( D )。A、陶瓷制品倉庫(制品可燃包裝與制品)

B、玻璃制品倉庫(制品可燃包裝與制品本) C、水泥刨花板制品倉庫(制品無可燃包裝) D、硅酸鋁纖維制品倉庫(制品無可燃包裝)

220、某廠房的房間隔墻采用金屬夾芯板。根據現行國家標準《建筑設計防火規范》(GB50016),該金屬夾芯板芯材的燃燒性能等級最低( A )。

A、A 級B、B1 級C、B2 級D、B3 級

221、某建筑高度為 110m 的 35 層住宅建筑,首層設有商業服務網點,該住宅建筑構件耐火極限設計方案中,錯誤的是( B )。

A、居住部分與商業服務網點之間隔墻的耐火極限為 2.00h B、居住部分與商業服務網點之間樓板的耐火極限為 1.50h

C、居住部分疏散走道兩側隔墻的耐火極限為 1.00h D、居住部分分戶的耐火極限為 2.00h

222、關于建筑機械防煙系統聯動控制的說法,正確的是( A )。

A、由同一防火分區內的兩只獨立火災探測器作為相應機械加壓送風機開啟的聯動觸發信號

B、火災確認后,火災自動報警系統應能在 30s 內聯動開啟相應的機械加壓送風機

C、加壓送風口所在防火分區確認火災后,火災自動報警系統應僅聯動開啟所在樓層前室送風口

D、火災確認后,火災自動報警系統應能在 20s 內聯動開啟相應的常壓加壓送風223、根據現行國家標準《建筑防排煙系統技術標準》(GB51251),下列民用建筑樓梯間的防排煙設計方案中,錯誤的是( B )。

A、建筑高度 97m 的住宅建筑,防排樓梯間及其前室均采用自然通風方式防煙B、采用自然通風方式的封閉樓梯間,在最高部位設置 1.0 ㎡的固定窗

C、建筑高度 48m 的辦公樓,防煙樓梯間及其前室采用自然通風方式防煙

D、采用自然通風的防煙樓梯間,樓梯間外墻上開設的可開啟外窗最大的布置間隔為 3 層

224、根據現行國家標準《火災自動報警系統設計規范》GB50116,關于電氣火災監控探測器設置的說法,正確的是( D )。

A、剩余電流式電氣火災探測器應設置在低壓配電系統的未端配電柜內

B、在無消防控制室且電氣火災監控探測器不超過 10 只時,非獨立式電氣火災監控探測器可接入火災報警控制器的探測器回路

C、設有消防控制室時,電氣火災監控器的報警信息應在集中火災報警控制器上

顯示

D、電氣火災監控探測器發出報警信號后,應在 3s 內聯動電氣火災監控器切斷保護對象的供電電源

225、根據現行國家標準,《消防給水及消火栓系統技術規范》(GB50974),關于市政消火栓設置的說法,正確的是( D )。

A. 市政消防栓最大保護半徑應為 120m

B.當市政道路寬度不超過 65m 時,可在道路的一側設置市政消防栓C.當市政消防栓距路邊不宜小于 0.5m 不應大于 5m

D.室外地下式消火栓應設置直徑為 100mm 和 65mm 的栓口各一個226、關于火災風險評估方法的說法,正確的是( B )。

A、在評估對象運營之前,采用表格方式對潛在火災危險性進行評估的方法屬于安全檢查表法

B、運用安全檢查表法進行火災風險評估時,可通過事故樹進行定性分析,找出評估對象的薄弱環節,將其作為安全檢查的重點

C、運用安全檢查表法進行火災風險評估時,每一個事件的可能的后續事件只能取完全對立的兩種狀態

D、運用運籌學原理,對火災事故原因和結果進行邏輯分析的方法屬于事件樹分析方法

227、關于建筑消防電梯設置的說法,錯誤的是( C )。A、建筑高度為 30m 的物流公司辦公樓可不設置消防電梯

B、埋深 9m、總建筑面積 4000 ㎡的地下室可不設置消防電梯C、建筑高度為 25m 的門診樓可不設置消防電梯

D、建筑高度為 32m 的住宅建筑可不設置消防電梯

228、某建筑高度為 36m 的病房樓,共 9 層,每層建筑面積3000 ㎡,劃分為 3 個護理單元。該病房樓避難間的下列設計方案中,正確的是( D )。

A、將滿足避難要求的監護室兼作避難間B、在二至九層每層設置 1 個避難間

C、避難間的門采用乙級防火門

D、不靠外墻的避難間采用機械加壓送風方式防煙

229、某大型商業建筑,油浸變壓器室、消防水池和消防水泵房均位于建筑地下一層,油浸變壓器采用水噴霧滅火系統進行保護。經計算得到了水噴霧系統管道揚程和局部水頭損失總計 0.13MPa,最不利點處水霧噴頭與消防水池的最低水位之間的靜壓差為 0.02MPa,則該系統消防水泵的揚程至少應為( D )。

A、0.30MPa B、0.35MPa C、0.65MPa D、0.50MPa

230、某室內凈高為 4.0m 的檔案館擬設置七氟丙烷滅火系統。根據現行國家標準《氣體滅火系統設計規范》(GB50370),該氣體滅火系統的下列設計方案中, 錯誤的是( C )。

A、泄壓口下沿距頂棚 1.0m B、一套系統保護 5 個防護區C、設計噴放時間為 12s

D、滅火設計濃度為 10%

231、某耐火極限為二級的會議中心,地上 5 層,建筑高度為 30m,第二層采用敞開式外廊作為疏散走道。該外廊的最小凈寬度應為( A )。

A、1.3m B、1.1m C、1.2m D、1.4m

232、某建筑高度為 54m 的住宅建筑,其外墻保溫系統保溫材料的燃燒性能為B1 級。該建筑外墻及外墻保溫系統的下列設計方案中,錯誤的是( D )。

A、采用耐火完整性為 0.50h 的外窗

B、外墻保溫系統中每層設置水平防火隔離帶C、防火隔離帶采用高度為 300mm 的不燃材料

D、首層外墻保溫系統采用厚度為 10mm 的不燃材料防護層

233、某冷庫冷藏室室內凈高為 4.5m,設計溫度為 5℃,冷藏間內設有自動噴水滅火系統,該冷藏間自動噴水滅火系統的下列設計方案中,正確的是( B )。 A、采用干式系統,選用公稱動作溫度為 68℃的噴頭

B、采用濕式系統,選用用公稱動作溫度為 57℃的噴頭C、采用預作用系統,選用公稱動作溫度為 79℃的噴頭D、采用雨淋系統,選用水幕噴頭

234、建筑外墻外保溫材料下列設計方案中,錯誤的是( C )。

A、建筑高度 54m 的住宅建筑,保溫層與基層墻體、裝飾層之間無空腔,選用燃燒性能為B1 級的外保溫材料

B、建筑高度 32m 的辦公樓,保溫層與基層墻體、裝飾層之間無空腔,選用燃燒性能為B1 級的外保溫材料

C、建筑高度 18m 的展覽建筑,保溫層與基層墻體、裝飾層之間無空腔,選用燃燒性能為B1 級的外保溫材料

D、建筑高度 23m 的旅館建筑,保溫層與基層墻體、裝飾層之間有空腔,選用燃燒性能為B1 級的外保溫材料

235、某綜合樓的變配電室擬配置滅火器。該配電室應配置的滅火器是( B )。A、水基型滅火器

B、磷酸銨鹽干粉滅火器C、泡沫滅火器

D、裝有金屬喇叭筒的二氧化碳滅火器

236、根據現行國家標準《潔凈廠房設計規范》(GB50073),關于潔凈廠房室內消火栓設計的說法,錯誤的是( D )。

A、消火栓的用水量不應小于 10L/s

B、可通行的技術夾層應設置室內消火栓C、消火栓同時使用水栓數不應小于 2

D、消火栓水槍充實水柱長度不應小于 7m

237、某平戰結合的人防工程,地下 3 層,每層建筑面積 30000 ㎡,地下一層為商業和設備用房;地下二層和地下三層為車庫、設備用房和商業用房,該人防工程的下列防火設計方案中,錯誤的是( D )

A、地下一層設置的下沉式廣場疏散區域的凈面積為 180 ㎡

B、地下二層設置銷售各種啤酒的超市

C、地下一層防煙樓梯間及前室的門為火災時能自動關閉的敞開式甲級防火門D、地下一層防火隔間的墻為耐火極限 3.00h 的實體防火隔墻

238、根據現行國家標準《人民防空工程設計防火規范》(GB50098)人防工程疏散指示標志的下列設計方案中,正確的是( C )。

A. 沿墻面設置的疏散標志燈下邊緣距地面的垂直距離為 1.2m

B. 沿地面設置的燈光型疏散方向標志的間距為 10m

C.設置在疏散走道上方的疏散標志燈下邊緣距離室內地面的垂直距離為 2.2m D.沿地面設置的蓄光型發光標志的間距為 10m

239、某一類高層商業建筑,室內消火栓系統設計流量為 30L/s。該建筑室內消火栓系統設計滅火用水量至少應為( B )

A.108m3 B.324m3 C.216m3 D.432m3

240、消防用電負荷按供電可靠性及中斷供電所造成的損失或影響程度分為一級負荷、二級負荷和三級負荷。下列供電方式中,不屬于一級負荷的是( B )。A、來自兩個不同發電廠的電源

B、來自同一變電站的兩個 6Kv 回路

C、來自兩個 35Kv 的區域變電站的電源

D、來自一個區域變電站和一臺柴油發電機的電源

241、某劇場舞臺設有雨淋系統,雨淋報警閥采用充水傳動管控制。該雨淋系統消防水泵的下列控制方案中,錯誤的是( C )。

A. 由報警閥組壓力開關信號直接連鎖啟動消防噴淋泵

B.由高位水箱出水管上設置的流量開關直接自動啟動消防噴淋泵C.由火災自動報警系統報警信號直接自動啟動消防噴淋泵

D.由消防水泵出水干管上設置的壓力開關直接自動啟動消防噴淋泵

242、某場所內設置的自動噴水滅火系統,灑水噴頭玻璃球工作液色標為黃色, 則該灑水噴頭公稱動作溫度為( D )。

A.57℃ B.68℃ C.93℃ D.79℃

243、根據現行國家標準《泡沫滅火系統設計規范》(GB50151),油罐采用液下噴射泡沫滅火系統時,泡沫產生器應選用( C )。

A.橫式泡沫產生器 B.高背壓泡沫產生器C.立式泡沫產生器 D.高倍數泡沫產生器

244、某耐火等級為二級的印刷廠房,地上 5 層建筑高度 30m,廠房內設有自動噴水滅火系統。根據現行國家標準《建筑設計防火規范》(GB50016),該廠房首層任一點至最近安全出口的最大直線距離應為( A )。

A、40m B、45m C、50m D、60m

245、某公共建筑的地下一層至地下三層為汽車庫,每層建筑面積為 2000 ㎡,

每層設有 50 個車位。根據現行國家標準《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》(GB50067),該汽車庫屬于( D )車庫。

A.I 類B.Ⅲ類

C.IV 類

D.Ⅱ類

246、根據現行國家標準《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》附設在幼兒園建筑地下部分的汽車庫的下列設計方案中,正確的是( D )

A、汽車庫與幼兒園的疏散樓梯在首層采用耐火極限為 3.0h 的防火隔墻和甲級防火門分隔

B、汽車庫與幼兒園的疏散樓梯在首層采用耐火極限為 2.00h 的防火隔墻和乙級防火門分隔

C、汽車庫內設 1 個面積為 100 ㎡的充電間

D、汽車庫與幼兒園之間采用耐火極限為 2.00h 的樓板完全分隔

247、某耐火等級為二級的 5 層建筑,高度為 28m,每層建筑面積為 1200 ㎡, 首層設有凈空高度為 6.2m 的商店營業廳。建筑內全部采用不燃或難燃材進行裝修,并設置了濕式自動噴水滅火系統和火災自動報警系統保護,該商店營業廳內至少應設置( B )個水流指示器。

A、20

B、3 C、4 D、19

248、根據現行國家標準《自動噴水滅火系統設計規范》,下列自動噴水滅火系統中,可組成防護冷卻系統的是( A )。

A、閉式灑水噴頭

B、開式灑水噴頭雨淋報警閥組C、水幕噴頭雨淋報警閥組

D、閉式灑水噴頭干式報警閥組

249、根據現行國家標準《建筑滅火器配置設計規范》(GB50140),下列建筑滅火器的配置方案中,正確的是( A )。

A、某電子游戲廳,建筑面積 150 ㎡,配置 2 具MF/ABC4 型手提式滅火器B、某辦公樓,將 1 間計算機房和 5 間辦公室作為一個計算單元配置滅火器C、某酒店建筑首層的門廳與二層相通,兩層按照一個計算單元配置滅火器D、某高校教室,配置的MF/ABC3 型手提式滅火器,最大保護距離為 25m

250、根據現行國家標準《建筑滅火器配置設計規范》(GB50140)下列配置滅火器的場所中,危險等級屬于嚴重危險級的是( C )。

A、中藥材庫房

B、酒精度數小于 60 度的白酒庫房C、工廠分控制室

D、電腦、電視機等電子產品庫房

251、磷酸銨鹽干粉滅火劑不適合撲救( C )火災。A.汽油

B.石蠟C.鈉

D.木制家具

252、根據國家標準《火災自動報警系統》(GB50116)( B )不屬于區域火災報警系統的組成部分。

A、火災探測器

B、消防聯動控制器 C、手動火災報警按鈕D、火災報警控制器

253、根據現行國家標準《氣體滅火系統設計規范》GB50370,當IG541 混合氣體滅火劑噴放至設計用量的 95%時,其最長噴放時間應為( D )。

A、30s B、48s C、70s D、60s

254、下列民用建筑房間中,可設一個疏散門的是( C )

A、老年人日間照料中心內位于走道盡端,建筑面積為 50 ㎡的房間

B、托兒所內位于袋形走道一側,建筑面積為 60 ㎡的房間

C、教學樓內位于袋形走道一側,建筑面積為 70 ㎡的教室

D、病房樓內位于兩個安全出口之間、建筑面積為 80 ㎡的病房。

255、根據現行國家標準《建筑設計防火規范》(GB50016)不宜分布在民用建筑附近的廠房是( B )。

A、橡膠制品硫化廠房B、活性炭制備廠房 C、苯甲酸生產廠房 D、甘油制備廠房

256、根據現行國家標準《火災自動報警系統設計規范》(GB50116),( D )不應作為聯動啟動火災聲光警報器的觸發器件。

A、手動火災報警按鈕

B、紅紫外復合火災探測器C、吸氣式火災探測器

D、輸出模塊

257、某商場中庭開口部位設置用作防火分隔的防火卷簾。根據現行國家標準《火災自動報警系統設計規范》(GB50116)關于該防火卷簾聯動控制的說法,正確的是( B )。

A、應由設置在防火卷簾所在防火分區內任一專門聯動防火卷簾的感溫火災探測器的報警信號作為聯動觸發信號,聯動控制防火卷簾直接下降到樓板面

B、防火卷簾下降到樓板面的動作信號和直接與防火卷簾控制器連接的火災探測器報警信號,應反饋至消防控制室內的消防聯動控制器

C、應由防火卷簾一側距卷簾縱深 0.5m-5m 內設置的感溫火災探測器報警信號作為聯動觸發信號,聯動控制防火卷簾直接下降到樓板面

D、防火卷簾兩側設置的手動控制按鈕應能控制防火卷簾的升降,在消防控制室內消防聯動控制器上不得手動控制防火卷簾的降落

258、根據現行國家標準《火災自動報警系統設計規范》(GB50116),關于消防控制室設計的說法,正確的是( A )。

A、消防控制室內的消防控制室圖形顯示裝置應能顯示消防安全管理信息B、設有 3 個消防控制室時,各消防控制室可相互控制建筑內的消防設備C、一類高層民用建筑的消防控制室不應與弱電系統的中央控制室合用 D、消防控制室內雙列布置的設備面板前的操作距離不應小于 1.5m

259、某高層宿舍樓,標準層內走道長度為 66m,走道兩側布置進深 5m、建筑面積不超過 20 ㎡的宿舍和附屬用房,走道兩端各設置一部疏散樓梯,室內消火栓設計流量為 20L/s。該建筑每個標準層至少應設( B )室內消火栓。

A、2 個B、4 個C、3 個

D、5 個

260、某多層科研樓設有室內消防給水系統,消防水泵采用兩臺離心式消防水泵, 一用一備,該組消防水泵管路的下列設計方案中,正確的是( C )。

A、2 臺消防水泵的 2 條DN150 吸水管通過 1 條DN200 鋼管接入消防水池B、2 臺消防水泵的 2 條DW150 吸水管均采用同心異徑管件與水泵相連

C、消防水泵吸水口處設置吸水井,喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹沒深度為 650mm

D、消防水泵吸水口處設置旋流防止器,其在消防水池最低有效水位下的淹沒深度為 150mm

261、下列水噴霧滅火系統噴頭選型方案中,錯誤的是( C )。

A、用于白酒廠酒缸滅火保護的水噴霧滅火系統,選用離心霧化型水霧噴頭 B、用于液化石油氣灌瓶間防護冷卻的水噴霧滅火系統,選用撞擊型水霧噴頭C、用于電纜溝電纜滅火保護的水噴霧滅火系統,選用撞擊型水霧噴頭

D、用于丙類液體固定頂儲罐防護冷卻的水噴霧滅火系統,選用離心霧化型水霧噴頭

262、某耐火等級為一級的公共建筑,地下 1 層,地上 5 層,建筑高度 23m。地下一層為設備用房,地上一、二層為商店營業廳,三至五層為辦公用房。該建筑設有自動噴水滅火系統和火災自動報警系統,并采用不燃和難燃材料裝修。該建筑下列防火分區劃分方案中,錯誤的是( B )。

A. 地下一層防火分區建筑面積最大為 1000 ㎡

B. 首層防火分區建筑面積最大為 10000 ㎡

C. 二層防火分區建筑面積最大為 5000 ㎡

D. 三層防火分區建筑面積最大為 4000 ㎡

263、某耐火等級為二級的多層電視機生產廠房,地上 4 層,設有自動噴水滅火系統,該廠房長 200m,寬 40m,每層劃分為 1 個防火分區。根據現行國家標準

《建筑設計防火規范》(GB50016),供消防人員進入廠房的救援窗口的下列設計方案中。正確的是( A )。

A、救援窗口下沿距室內地面為 1.1m B、教援窗口的凈寬度為 0.8m

C、廠房二層沿一個長邊設 2 個救援窗口D、利用天窗作為頂層救援窗口

264、為修車庫服務的下列附屬建筑中,可與修車庫貼鄰,但應采用防火隔開, 并應設置直通室外的安全出口是( B )。

A、貯存 6 個標準鋼瓶的乙塊氣瓶庫B、貯存量為 1.0t 的甲類物品庫房C、3 個車位的封閉噴漆間

D、總安裝流量為 6m3/h 的乙塊發生器間

265、根據現行國家標準《火災自動報警系統設計規范》(GB50116),( B )屬于線性火災探測器。

A、紅紫外線復合火災探測器B、紅外光束火災探測器

C、圖像型火災探測器

D、管路吸氣式火災探測器

266、根據現行國家標準《建筑鋼結構防火規范》(GB51249),下列民用建筑鋼結構的防火設計方案中,錯誤的是( C )。

A、一級耐火等級建筑,鋼結構樓蓋支撐設計耐火極限取 2.00h

B、二級耐火等級建筑,鋼結構樓面梁設計耐火極限取 1.50h C、一級耐火等級建筑,鋼結構柱間支撐設計耐火極限取 2.50h D、二級耐火等級建筑,鋼結構屋蓋支撐設計耐火極限取 1.00h

267、下列汽車庫、修車庫中,應設置 2 個汽車疏散出口的是( C )。A、總建筑面積 1500 ㎡、停車位 45 個的汽車庫

B、設有雙車道汽車疏散出口、總建筑面積 3000 ㎡、停車位 90 個的地上汽車庫

C、總建筑面積 3500 ㎡、設 14 個修車位的修車庫

D、設有雙車道汽車疏散出口、總建筑面積 3000 ㎡、停車位 90 個的地下汽車庫268、某建筑凈空高度為 5m 的商業營業廳,設有機械排煙系統,共劃分為 4 個防煙分區,最小防煙分區面積為 500 ㎡,根據《建筑防煙排煙系統技術標準》(GB51251),該建筑內機械排煙系統設置的下列方案中,正確的是( B )。

A、排煙口與最近安全出口的距離為 1.2m B、最小防煙分區的排煙量 30000m3/h

C、防煙分區的最大長邊長度為 40m

D、最大防煙分區的建筑面積為 1500 ㎡

269、某建筑高度為 156m 的公共建筑設有機械加壓送風系統。根據現行國家標準《建筑防煙排煙系統技術標準》(GB51251),該機械加壓送風系統的下列設計方案中,錯誤的是( A )。

A、封閉避難層的送風量按避難層凈面積每平方米不小于 25m3/h 確定B、樓梯間與走道之間的壓差為 40Pa

C、前室與走道之間的壓差為 25Pa

D、機械加壓送風系統按服務區段高度分段獨立設置

270、某百貨商場,地上 4 層,每層建筑面積均為 1500m2,層高均為 5.2m,該

商場的營業廳設置自動噴水滅火系統,該自動噴水滅火系統最低噴水強度應為( B )。

A、4L/(min·㎡) B、8L/(min·㎡) C、6L/(min·㎡) D、12L/(min·㎡)

271、可以安裝在消防配電線路上,以保證消防用電設備供電安全性和可靠性的裝置是( D )。

A、過流保護裝置

B、剩余電流動作保護裝置C、欠壓保護裝置

D、短路保護裝置

272、根據現行國家標準《建筑設計防火規范》(GB50016),下列車間中,空氣調節系統可直接循環使用室內空氣的是( C )。

A. 紡織車間

B. 白蘭地蒸餾車間

C.植物油加工廠精煉車間D.甲酚車間

273、某文物庫采用細水霧滅火系統進行保護,系統選型為全淹沒應用方式的開式系統,該系統最不利點噴頭最低工作壓力應為( C )。

A、0.1MPa B、1.0MPa C、1.2MPa

D、1.6MPa

274、某單層丙類廠房,室內凈空高度為 7m。該建筑室內消火栓系統最不利點消火栓栓口最低動壓應為( B )。

A、0.10MPa B、0.35MPa C、0.25MPa D、0.50MPa

275、根據現行國家標準《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》關于汽車庫排煙設計的說法,錯誤的是( B )。

A、建筑面積為 1000 ㎡的地下一層汽車庫應設置排煙系統

B、自然排煙口的總面積不應小于室內地面面積的 1%

C、防煙分區的建筑面積不宜大于 2000 ㎡

D、用從頂棚下突出 0.5m 的梁來劃分防煙分區

276、某 2 層商業建筑,呈矩形布置,建筑東西長為 80m,南北寬為 50m,該建筑室外消火栓設計流量為 30L/s,周圍無可利用的市政消火栓。該建筑周邊至少應設置( A )室外消火栓。

A、2 個B、3 個C、4 個D、5 個

277、根據現行國家標準《火災自動報警系統設計規范》(GB50116),關于可燃氣體探測器和可燃氣體報警控制器設置的說法,正確的是( C )。

A、可燃氣體探測器少于 8 只時,可直接接入火災報警控制器的探測回路

B、可燃氣體報警控制器發出報警信號后,應由消防聯動控制器啟動防護區的火災聲光警報器

C、人工煤氣探測器可安裝在保護區的頂部D、天然氣探測器可安裝在保護區的下部

278、根據現行國家標準《火災自動報警系統設計規范》(GB50116),關于探測器設置的說法,正確的是( A )

A、點型感煙火災探測器距墻壁的水平距離不應小于 0.5m

B、在 2.8m 寬的內走道項棚上安裝的點型感溫火災探測器之間的間距不應超過15m

C、相鄰兩組線性光束感煙火災探測器的水平距離不應超過 15m

D、管路采樣吸氣式感煙火災探測器的一個探測單元的采樣管總長不宜超過100m

279、某大學科研樓共 6 層,建筑高度 22.8m,第六層為國家級工程實驗中心, 該中心設有自動噴水滅火系統和自然排煙系統,根據現行國家標準《建筑內部裝修設計防火規范》(GB50222)該工程實驗中心的下列室內裝修材料選用方案中,正確的是( B )。

A、墻面采用燃燒性能為B1 級的裝修材料

B、試驗操作臺采用燃燒性能為B1 級的裝修材料

C、窗簾等裝飾織物采用燃燒性能為B2 級的裝修材料D、地面采用燃燒性能為B2 級的裝修材料

280、某消防技術服務機構受某大型綜合體業主請托,出具虛假消防設施檢測報告,消防救援機構責令該服務機構改正,處十萬元罰款,并對直接負責人王某處一萬元罰款,該服務機構及王某到期未繳納罰款。根據《中華人民共和國行

政處罰法》,到期不繳納罰款的,應對該服務機構及王某分別每日加處( B ) A.1000 元和 100 元

B.3000 元和 300 元C.5000 元和 500 元D.7000 元和 700 元

281、根據《消防法》《公安部關于實施【機關、團體、企業、事業單位消防安全管理規定】有關問題的通知》。下列單位中,應當界定為消防安全重點單位的是( C )。

A. 建筑面積為 190 ㎡的卡拉OK 廳

B.住宿床位為 40 張的養老院C.高層公共建筑的公寓樓

D.生產車間員工為 150 人的建筑鋼磨具加工企業

282、對某在建工程作業場所設置的臨時疏散通道進行防火檢查,下列檢查結果中,不符合現行國家標準《建設工程施工現場消防安全技術規定》(GB 50720) 要求的是( B )。

A. 地面上的臨時疏散通道凈寬度為 1.5m

B.疏散通道的隔墻采用厚度為 50mm 的金屬巖棉夾芯板C.腳手架的臨時疏散通道凈寬度為 0.6m

D.臨時疏散通道的臨空面設置了高度為 1.2m 的防護欄桿

283、某在建高層公共建筑,擬安裝室內消火栓 150 套,消防工程施工單位對該建筑的消火栓進行現場檢查。根據《消防給水及消火栓系統技術規范》 (GB 50974),下列檢查的做法和結果中,不符合標準要求的是( D )。

A. 旋轉型消火栓的轉動部件為銅質

B.消防軟管卷盤的消防軟管內徑為 19mm,長度 30m C.消防水槍的當量噴嘴直徑為 16mm

D.消火栓外觀檢查,抽檢數為 50 套

284、某消防技術服務機構對某賓館的火災自動報警系統進行年度檢測,下列檢測結果中不符合現行國家標準《火災自動報警系統施工及驗收規范》(GB 50166) 要求的是( B )。

A.? 斷開 1 個探測回路與控制器之間的連線,56s 時控制器發出故障信號

B.? 報警控制器在故障狀態下,使任一非故障部位的探測器發出火災報警信號, 85s 時控制器發出火災報警信號

C.? 將 1 個探測回路中任一探測器的接線斷開,30s 時控制器發出故障信號

D.? 斷開備用電源與控制器之間的連線,66s 時控制器發出故障信號

285、某消防工程施工單位對某建筑安裝的自動噴水滅火系統進行調試,根據現行國家標準《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》(GB 50261), 屬于系統調試的是( A )。

A.排水設施調試B.管道試壓

C.管網沖洗

D.支吊架間距測量

286、某博物館附屬的地下 2 層丙類倉庫,每層建筑面積為 900 ㎡,每層劃分為

2 個防火分區,設有自動噴水滅火系統,對該倉庫的下列防火檢查結果中,不符合現行國家標準要求的是( D )。

A.倉庫通向疏散走道的門采用乙級防火門 B.倉庫通向疏散樓梯間的門采用乙級防火門

C.地下二層 1 個防火分區的兩個安全出口中的 1 個安全出口借用相鄰防火分區疏散

D. 地下二層建筑面積為 300 ㎡的防火分區,設 1 個安全出口

287、對某乙炔站的供配電系統進行防火檢查,下列檢査結果中,不符合現行國家標準要求的是( C )。

A.導線選用了截面積為 2.5mm2 的銅芯絕緣導線B.電氣線路采用電纜橋架架空敷設

C.絕緣導線的允許載流量是熔斷器額定電流的 1.2 倍D 電纜內部的導線為絞線,終端采用定型端子連接

288、某地上 3 層汽車庫,每層建筑面積為 3600 ㎡,建筑高度為 12m,采用自然排煙,對該車庫的下列防火檢查結果中,不符合現行國家標準要求的是( C )。A.外墻上排煙口采用上懸窗

B. 屋頂的排煙口采用平推?/p>

C. 每層自然排煙口的總面積為 54 ㎡

D. 防煙分區內最遠點距排煙口的距離為 30m

289、某消防施工單位對某酒店的自動消防設施進行安裝施工,根據現行國家標準《火災自動報警系統設計規范》(GB 50116),下列消防設備中,可直接與火災報警控制器連接的是( B )。

A. 可燃氣體探測器

B. 可燃氣體報警控制器

C. 非獨立式電氣火災監控探測器

D. 集中電源非集中控制型消防應急照明燈具

290、某消防救援機構對某商業綜合體設置的擋煙垂壁進行監督檢查,下列檢查

結果中,不符合現行國家標準《建筑防煙排煙系統技術標準》(GB 51251)要求的是( B )。

A.活動擋煙垂壁的手動操作按鈕安裝在距樓地面 1.4m 的墻面上B.活動擋煙垂壁與墻面、柱面的縫隙為 70mm

C.由兩塊活動擋煙垂簾組成的連續性擋煙垂壁,擋煙垂簾搭接寬度為 200mm D.活動擋煙垂壁由無機纖維織物材料制作

291、某 3 層養老院,設有自動噴水滅火系統和火災自動報警系統,對其內裝修工程進行驗收。下列驗收檢查結果中。不符合現行國家標準要求的是( D )。A.頂棚采用輕鋼龍骨紙面石膏板

B.地面采用PVC 卷材地板C.窗簾采用純棉裝飾布

D.墻面采用印刷木紋人造板

292、某消防工程施工單位在消防給水系統施工前制定了設備進場前的檢驗方案,其中穩壓泵進場檢驗要求包括:(1)穩壓泵的流量應滿足設計要求,且不宜小于 1L/s;(2)穩壓泵的電機功率應滿足水泵全性能曲線運行的要求;(3)泵及電機的外觀表面不應有碰損;(4)泵與電機軸心的偏心不應大于 2mm。根據現行國家標準《消防給水及消火栓系統技術規范》(GB 50974),上述 4 項檢驗要求中,符合規范要求的共有( C )。

A.1 項

B.2 項

C.3 項

D.4 項

293、某高層酒店,設有自動噴水滅火系統。根據現行國家標準《自動噴水滅火

系統施工及驗收規范》(GB 50261),該酒店對自動噴水滅火系統維護保養的下列做法中,不符合規范要求的是( D )。

A. 每個季度檢查一次室外閥門井中進水管上的控制閥門

B. 對消防水池、高位消防水箱進行儲水量檢查,安排在每年 6 月份進行

C. 利用末端試水裝置對水流指示器試驗,安排在每月 15 日進行

D.每月手動啟動消防水泵運轉一次,每季度模擬自動控制的條件啟動運轉一次294、某建筑高度為 39m 的住宅,共 2 個單元,地上一至二層為商業服務網點, 對該住宅樓的下列防火檢查結果中,不符合現行國家標準要求的是( C )。

A.每個單元設 1 部疏散樓梯并通過屋面連通B.消防電梯在商業服務網點不開口

C.戶門為乙級防火門,疏散樓梯間采用封閉樓梯間D.戶門的凈寬度均為 0.9m

295、某建筑高度為 26m 的商業綜合體,設有火災自動報警系統和自動噴水滅火系統,對于地上三層的卡拉OK 廳的室內裝修工程進行驗收。下列驗收結果中, 不符合現行國家標準要求的是( B )

A. 頂棚采用金屬復合板

B.沙發采用實木布藝材料制作C.墻面采用珍珠巖裝飾吸聲板D.地面采用氯丁橡膠地板

296、某建筑髙度為 30m 的寫字樓,標準層建筑面積為 800 ㎡,人均使用面積為

6 ㎡,采用剪刀樓梯間。對該寫字樓的下列防火檢查結果中,符合現行國家標準要求的是( B )。

A. 樓梯間共用一套機械加壓送風系統

B. 梯段之間隔墻的耐火極限為 2.00h

C.其中一間辦公室門至最近安全出口的距離為 15m D.梯段的凈寬度為 1.1m

297、某單位設有石油泡沫滅火系統,系統設置及系統各項性能參數均符合現行國家標準要求。該泡沫滅火系統發泡倍數的測量參數為:量桶空桶重量為 2Kg, 量桶裝滿清水重量為 32Kg,量桶裝滿泡沫重量為 12Kg。該泡沫滅火系統的形式最有可能的是( D )。

A.低倍數液上噴射泡沫滅火系統B.中倍數泡沬滅火系統

C.高倍數泡沫滅火系統

D.低倍數液下噴射泡沫滅火系統

298、某 12 層病房樓,設有火災自動報警系統和自動噴水滅火系統。該建筑每

層有 3 個護理單元,潔凈手術部設置在第十二層,在二層以上的樓層設置了避難間。對該病房樓的下列防火檢查結果中,不符合現行國家標準要求的是( D )。A.每層設置了 2 個避難間

B.在走道及避難間均設置了消防專線電話和應急廣播C.每個避難間均設有可開啟的乙級防火窗

D.每層避難間的總凈面積為 50 ㎡

299、對某建筑面積為 300 ㎡的網吧配置的滅火器進行竣工驗收。根據《建筑滅火器配置驗收及檢查規范》(GB 50444),下列驗收檢查結果中,不符合規范要求的是( B )。

A.每個滅火器箱內放置兩具滅火器,滅火器箱的布置間距為 20m B.配置了手提式MF/ABC4 型滅火器

C.滅火器箱為翻蓋型,翻蓋開啟角度為 105° D.滅火器放置在網吧靠墻位置,并設有取用標志

300、某消防技術服務機構對某商場疏散通道上設置的常開防火門的聯動功能進行調試,下列調試結果中符合國家標準《火災自動報警系統設計規范》(GB 50116) 要求的是( A )。

A.防火門所在防火分區內兩只獨立的火災探測器警報后,聯動控制防火門關閉B.防火門所在防火分區內任一只火災探測器報警后,聯動控制防火門關閉

C.防火門所在防火分區內任一只手動火災報警按鈕報警后,聯動控制防火門關閉

D.防火門所在防火分區及相鄰防火分區各一只火災探測器警報后,聯動控制防火門關閉

301、根據現行國家技術標準《建筑消防設施的維護管理》(GB 25201),( C ) 不屬于每日應對防排煙系統進行巡查的項目。

A.擋煙垂壁的外觀B.送風機房的環境

C.排煙風機的供電線路 D.風機控制柜的工作狀態

302、根據現行國家規定《氣體滅火系統施工及驗收規范》(GB 50263),關于低壓二氧化碳滅火系統管道強度試驗及氣密性試驗的說法,正確的是( C )。

A. 管道氣壓強度試驗壓力應為設計壓力的 1.5 倍

B.氣密性試驗前應進行吹掃,吹掃時管道末端的氣體流速不應小于 10m/s C.經氣壓強度試驗合格且在試驗后未拆卸過的管道可不進行氣密性試驗

D.采用氣壓強度試驗代替水壓強度試驗時,試驗壓力應為 60%的水壓強度試驗

303、某高層酒店,地下燃油、燃氣鍋爐房內設置水噴霧滅火系統。根據現行國家標準《水噴霧滅火系統技術規范》(GB 50219)對該系統進行檢查驗收。下列檢測結果中,不符合規范要求的( B )。

A. 水霧噴頭布置在鍋爐的頂部周圍,水霧直接噴向鍋爐

B.雨淋報警閥前的管道過濾網為 316L 不銹鋼,其網孔為 0.50mm C.雨淋報警閥后的管道采用銅管

D.主、備供水泵均采用柴油泵

304、根據《機關、團體、企業、事業單位消防安全管理規定》(公安部令第 61 號),某大型超市將倉庫確定為消防安全重點部位,設置明顯的防火標志,實行嚴格管理。該超市制定的下列管理規定中,屬于加強嚴格管理措施的是( C )。A.倉庫內禁止吸煙和使用明火

B.不應使用碘鎢燈和超過 60W 以上的白熾燈等高溫照明燈具C.應用電氣火災監測、物聯網技術等技術消防措施

D.倉庫內不得使用電熱水器、電視機、電冰箱

305、某多層旅館安裝了自動噴水滅火系統,某消防技術服務機構對該系統進行檢測。下列檢測結果中,符合現行國家標準要求的是( A )。

A.有水平調降的 3.8m×3.8m 的客房中間,設置一只下垂型標準覆蓋面積灑水噴頭

B.頂板為水平面的 3.8m×3.8m 的客房內,設置一只邊墻型標準覆蓋面積灑水噴頭

C.客房內直立式邊墻型標準覆蓋面積灑水噴頭濺水盤與頂板的距離為 75mm D.客房內直立式邊墻型標準覆蓋面積灑水噴頭濺水盤與背墻的距離為 150mm

306、根據現行國家標準《消防給水及消火栓系統技術規范》(GB 50974),消防

設施維護管理人員對消防水泵和穩壓泵維護管理的下列做法中,符合規范要求的是( C )。

A. 每周對穩壓泵的停泵啟泵壓力和啟泵次數進行一次檢查

B.每月模擬消防水泵自動控制的條件,自動啟動消防水泵運轉一次C.每季度對消防水泵的出流量和壓力進行一次試驗

D.每季度對氣壓水罐的壓力和有效容積進行一次檢測

307、對某服裝廠的倉庫進行電氣防火檢查。下列檢查結果中,符合現行國家標準《建筑設計防火規范》(GB50016)要求的是( C )。

A. 倉庫采用鹵鎢燈照明

B.額定功率為 10w 的照明燈的引入線采用阻燃材料做隔熱保護C.照明配電箱設置在倉庫門口外墻上

D.倉庫門口內墻上設置照明開關

308、根據現行國家標準《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》(GB 50261),對寒冷地區某汽車庫的預作用自動噴水滅火系統進行檢查。下列檢查結果中,不符合規范要求的是( B )。

A. 設置場所冬季室內溫度長期低于 0℃

B.配水管道未增設快速排氣閥,排氣閥入口前的控制閥為手動閥門C.噴頭選用直立型易熔合金噴頭

D.氣壓表顯示配水管道內的氣壓值為 0.035MPa

309、對某多層辦公樓設置的自帶蓄電池非集中控制型消防應急照明和疏散指示系統功能進行調試。根據現行國家標準《消防應急照明和疏散指示系統技術標準》(GB51309),下列調試結果中不符合規范要求的是( B )

A. 手動操作應急照明配電箱的應急啟動按鈕,應急照明配電箱切斷主要電源輸

B.啟動應急照明配電箱的應急按鈕,其所配接的持續型燈具的光源由節電點亮模式轉入應急點亮模式的時間為 10s

C. 走廊的最低地面水平照度為 1.01x

D. 燈具應急點亮的持續工作時間達到 45min

310、某 10 層辦公樓,建筑高度為 36m,標準層建筑面積為 3000 ㎡,設置有自動噴水滅火系統,外墻采用玻璃幕墻。對該辦公樓的下列防火檢查結果中,不符合現行國家標準要求的是( A )。

A.九層、十層外墻上、下層開口之間防火玻璃墻的耐火極限為 0.50h B.一至四層外墻上、下層開口之間采用高度為 0.80m 的實體墻分隔C.五至八層外墻上、下層開口之間采用高度為 1.20m 的實體墻分隔D.標準層采用大空間辦公,每層為 1 個防火分區

311、某病房樓共 6 層,建筑高度為 28m,每層建筑面積為 3000 ㎡,劃分為 2 個護理單元。對該病房樓的下列防火檢查結果中,符合現行國家標準要求的是( B )。

A.疏散樓梯間為封閉樓梯間B.每層設 1 個避難層(間)

C.四層為單面布房,走道凈寬度為 1.30m

D.位于袋形走道盡端的病房門至最近安全出囗的直線距離為 18m

312、某勞動密集型生產企業依法編制了滅火和應急疏散預案,組織開展年度滅火和應急疏散預案演練。按照組織形式,演練分為實戰演練等不同種類,實戰演練是指( B )

A. 針對事先假設的演練情景,討論和推演練應急決策及現場處置的過程

B.針對設置的突發火災事故情景,通過實際行動和操作,完成真實響應的過程C.査找滅火和應急疏散預案中的間題,提高應急預案的實用性和可操作性

D.促進參與單位和人員掌握滅火和應急疏散預案中規定的職責和程序,提高指揮決策和協同配合能力

313、對某 24 層住宅建筑進行屋面和外墻外保溫系統施工,保溫材料均采用 B1 級材料,該建筑外墻外保溫的防火措施中,不符合現行國家標準要求的是( D )。A.在外墻外保溫系統中每層采用不燃材料設置高度為 300mm 的水平防火隔離帶B.建筑外墻上窗的耐火完整性為 0.50h

C.外墻外保溫系統首層采用厚度為 15mm 的不燃材料作為防火層D.屋面與外墻之間采用不燃材料設置寬度為 300mm 的防火隔離帶

314、某圖書館是“L”型布置,防火墻設置在內轉角,兩側墻上的窗口之間的距離為 3m。對該圖書館的下列防火檢查結果中,不符合現行國家標準要求的是( B )。

A.外墻上所設防火窗的耐火極限為 1.00h B.溫控釋放裝置動作后,窗扇在 70s 時關閉C.模擬火災,可開啟窗扇自動關閉

D.窗框與墻體采用預埋鋼件連接

315、消防水泵安裝的步驟包括:(1)復核消防水泵之間,以及消防水泵與墻或其他設備之間的間距,應滿足安裝運行和維護管理的要求;(2)將消防水泵調定于基礎上;(3)安裝消防水泵吸水管上的控制閥,根據現行國家標準《消防給水及消火栓系統技術規范》(GB50974),安裝順序正確的是( A )。

A.(1)(2)(3)

B.(2)(1)(3)

C.(1)(3)(2)

D.(2)(3)(1)

316、某造紙廠干燥車間,耐火等級為二級,地上 2 層,每層劃分 4 個防火分區,

地下局部 1 層,劃分為 2 個防火分區。該車間采用自動化生產工藝,平時只有巡檢人員。對該車間的下列防火檢查結果中,不符合現行國家標準要求的是 ( D )。

A. 首層的最大疏散距離為 60m

B.地下一層 1 個防火分區的其中 1 個安全出口借用相鄰防火分區疏散C.首層外門的凈寬度為 1.2m

D.地上二層 1 個防火分區的其中 1 個安全出口借用相鄰防火分區疏散

317、某工業建筑的室外消火栓供水管網,管材采用鋼絲網骨架塑料管,系統工作壓力為 0.4MPa。對該消火栓系統管道進行水壓強度試驗,試驗壓力最小不應小于( B )。

A.0.48MPa B.0.8MPa C.0.6MPa D.0.9MPa

318、對某廠區進行防火檢查,消防電梯設置的下列防火檢查結果中,不符合現行國家標準要求的是( B )。

A. 設置在冷庫穿堂區的消防電梯未設置前室

B.高層廠房兼做消防電梯的貨梯在設備層不??緾.消防電梯前室的短邊尺寸為 2.40m

D.消防電梯井與相鄰電梯井之間采用耐火極限為 2.00h 的防火隔墻分隔

319、某養老院共 5 層,建筑高度為 22m,每層建筑面積為 1000 ㎡,對該養老院的下列防火檢查結果中,符合現行國家標準要求的是( C )。

A. 地下一層設有 1 間建筑面積為 200 ㎡的健身房,有 35 人使用

B. 地上四層設有 1 間有 40 個就餐座位的餐廳

C.地上三層設有 1 間建筑面積為 300 ㎡的診療室D.疏散門采用火災時能自動開啟的電動推拉門

320、對防火門的檢驗項目包括:(1)檢查是否提供出廠合格證明文件;(2)檢查耐火性能是否符合設計要求;(3)檢查是否在防火門上明顯部位設置永久性標 牌;(4)檢查防火門的配件是否存在機械損傷。根據現行國家標準《防火卷簾、防火門、防火窗施工及驗收規范》(GB50877),上述檢驗項目中屬于防火門進場檢驗項目的共有( D )。

A.1 項

B.2 項

C.3 項

D.4 項

321、某大型廠房施工現場,在用電防火方面的下列做法中,不符合現行國家標準要求的是( C )。

A. 產生粉塵的作業區距配電屏 6 米

B. 普通燈具與易燃物的距離為 0.3 米

C. 堆放的可燃物距配電屏 1.5 米

D. 聚光燈與易燃物的距離為 0.6 米

322、某單位工作人員在對本單位配置的滅火器進行檢查時,發現其中一具干粉滅火器筒體表面輕微銹蝕,筒體有錫焊的修補痕跡,壓力指針在綠區范圍。根

據現行國家標準《建筑滅火器配置驗收及檢查規范》(GB 50444),對該具滅火器的處置措施正確的是( B )。

A.筒體銹蝕處涂漆B.報廢

C.送修

D.采取防潮措施

323、根據現行國家標準《建筑設計防火規范》(GB 50016),下列消防配電線路的敷設方式中,不符合規范要求的是( A )。

A. 阻燃電線穿封閉式普通金屬線槽明敷設

B.礦物絕緣類不燃性電纜直接敷設在電纜井內C.耐火電纜直接敷設在電纜井內

D.阻燃電纜在吊頂內穿涂刷防火涂料保護的金屬管敷設

324、某消防技術服務機構對不同工程項目的消防應急燈具在蓄電池電源供電時的持續工作時間進行檢測,根據現行國家標準《消防應急照明和疏散指示系統技術標準》(GB51309),下列檢測結果中,不符合規范要求的是( C )。

A.某建筑高度為 55m,建筑面積為 10000 ㎡的辦公建筑的消防應急燈具持續工作時間為 0.5h

B. 某建筑面積為 1500 ㎡的幼兒園的消防應急燈具持續工作時間為 0.5h

C. 某建筑面積為 1500 ㎡的養老院的消防應急燈具持續工作時間為 0.5h

D. 某建筑面積為 1000 ㎡的KTV 的消防應急燈具持續工作時間為 0.5h

325、某超高層建筑高度為 230m,塔樓功能為酒店、辦公,裙房為商業。對該建筑消防設施進行驗收檢測,下列檢測結果中,不符合現行國家標準要求的是( A )。

A.采用消防水泵轉輸水箱串聯供水,轉輸水箱有效儲水容積為 50m3 B.比例式減壓閥垂直安裝,水流方向向下

C.塔樓酒店客房灑水噴頭采用快速響應噴頭D.第三十層酒店大堂采用隱蔽型噴頭

326、某商場安裝了自動噴水滅火系統,該商場管理人員在巡查中發現濕式報警閥組漏水故障無關的是( D )。

A、閥瓣密閉墊老化或者損壞 B、報警閥組排水閥未完全關閉

C、閥瓣組件與閥座組件處有雜物

D、濕式報警閥組前水控制閥未完全關閉

327、下列低倍數泡沫滅火系統維護保養的做法,符合現行國家標準《泡沫滅火系統施工及驗收規范(GB50281)要求的是( A )。

A. 每年對泡沫滅火系統進行一次噴泡沫試驗

B. 每月以手動控制方式對消防泵進行一次啟動試驗

C.每半年對泡沫產生器和泡沫比例混合器進行一次外觀檢查D.每年對泡沫滅火系統的全部管道進行一次沖洗,清除銹渣

328、某消防施工單位對某建筑的自動噴水系統組件進行進場檢驗。根據現行國家標準《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》(GB50261),不屬于噴頭現場檢驗內容的是( B )。

A.噴頭的型號、規格B.噴頭的工作壓力

C.噴頭的公稱動作溫度

D.噴頭的響應時間指數(RTI)

329、某電子元件生產廠房首層 2 個防火分區有疏散門通向避難走道,其中,防

火分區一設置 1 個門通向該避難走道,門的凈寬為 1.20m,防火分區二有 2 個凈寬均為 1.20m 的門通向避難走道。對該廠房的下列防火檢查結果中,不符合現行國家標準要求的是( A )。

A.避難走道設 1 個直通室外的出口B.避難走道的凈寬度為 2.40m

C.避難走道入口處前室的使用面積為 6.0 ㎡

D.進入避難走道前室的門為甲級防火門

330、常用檢驗儀器包括:(1)稱重器;(2)壓力表;(3)液位儀;(4)流量計。上述

4 種檢驗儀器中,可適用于低壓二氧化碳滅火系統滅火劑泄漏檢查的儀器共有( C )。

A.1 種

B.3 種

C.2 種

D.4 種

331、某電信大樓安裝細水霧滅火系統,系統的設計工作壓力為 10.0MPa。根據現行國家標準《細水霧滅火系統技術規范》(GB50898),該系統調試的下列做法和結果中,不符合規范要求的是( A )。

A. 柴油泵作為備用泵,柴油泵的啟動時間為 10s

B.制定系統調試方案,根據批準的方案按程序進行系統調試C.對泵組、穩壓泵、分區控制閥進行調試和聯動試驗

D.對控制柜進行空載和加載控制調試

332、某消防工程施工單位對某石化企業原油儲罐區安裝的低倍數泡沫自動滅火

系統進行系統調試,下列噴水試驗的測試方法中,符合現行國家標準《泡沫滅火系統施工及驗收規范》(GB50281)要求的是( D )。

A. 選擇最近和最大的兩個儲罐以手動控制方式分別進行 2 次噴水試驗

B. 選擇最遠和最大的兩個儲罐以自動控制方式分別進行 2 次噴水試驗

C. 選擇最近和最大的兩個儲罐以手動和自動控制方式分別進行 1 次噴水試驗

D.選擇最遠和最大的兩個儲罐以手動和自動控制方式分別進行 1 次噴水試驗333、某松節油生產廠房專用的 10kV 變電站貼鄰廠房設置。該廠房的下列防火防爆做法中,不符合現行國家標準要求的是( D )。

A. 生產廠房貼鄰變電站的墻體為防火墻

B.貼鄰的防火墻設置了一扇不可開啟的甲級防火窗C.廠房的所有電器均采用防爆電器

D.廠房與變電站連通開口處設置了甲級防火門

334、劉某具有國家一級注冊消防工程師資格,擔任某消防安全重點單位的消防安全管理人,根據《機關、團體、企業、事業單位消防安全管理規定》(公安部令第 61 號),不屬于劉某應當履行的消防安全管理職責的是( B )。

A.擬定年度消防安全工作計劃B.批準實施消防安全制度

C.組織實施日常消防安全管理工作D.組織火災隱患整改工作

335、某高層公共建筑消防給水系統的系統工作壓力為 1.25MPa,選用的立式消防水泵參數為流量 40L/s,揚程 100m,對該系統進行驗收前檢測,下列檢測結果中,不符合現行國家標準要求的是( B )。

A.停泵時,壓力表顯示水錘消除設施后的壓力為 1.3MPa B.流量計顯示出水流量為 60L/s 時,壓力表顯示為 0.6MPa C.手動直接啟泵,消防水泵在 36s 時投入正常運行

D.吸水管上的控制閥鎖定在常開位置,并有明顯標記

336、某多層在建工程單體占地面積為 4000 ㎡,對該工程消防車道進行防火檢查。下列檢查結果中,不符合現行國家標準《建設工程施工現場消防安全技術規范》(GB50720)要求的是( D )。

A.設置的臨時消防車道與在建工程的距離為 10m B.在消防車道盡端設置了 12m*12m 的回車場

C.在建筑的長邊設置了寬度為 6m 的臨時消防救援場地 D.在臨時消防車道的左側設置了消防車行進路線指示標識

337、對某 28 層酒店的消防控制室的室內裝修工程進行防火檢查。下列檢查結果中,不符合現行國家標準要求的是( B )。

A.頂棚采用硅酸鈣板B.墻面采用礦棉板

C.地面采用水泥刨花板

D.窗簾采用未經阻燃處理的難燃織物

338、某髙層建筑內的柴油發電機房設置了水噴霧滅火系統,水霧噴火的有效噴射程為 2.5m,霧化角為 90°,噴頭與被保護對象的距離為 1.0m。某消防技術服務機構對該系統進行檢測,根據現行國家標準《水噴霧滅火系統技術規范》(GB50219),下列檢測結果中,符合規范要求的是( D )。

A.水霧噴頭的平面布置方式為矩形,噴頭間距為 1.5m B.頂部噴頭的安裝坐標偏差值為 50mm

C.側向噴頭與被保護對象的安裝距離偏差值為 100mm D.管道支架與水霧噴頭之間的距離為 0.4m

339、對某建筑高度為 110m 的寫字樓設置的機械加壓送風系統進行檢查時,下列系統送風口風壓測試的做法,符合現行國家標準《建筑防排煙系統技術標準》(GB51251)要求的是( A )。

A. 選擇第十五層避難層的機械加壓送風系統,測試風口的風壓值

B. 選擇送風系統首端對應的 3 個連續樓層的樓梯間及前室,測試風口的風壓值

C. 選擇送風系統末端對應的 1 個樓層的樓梯間及前室,測試風口的風壓值

D.選擇送風系統中段對應的 2 個連續樓層的樓梯間及前室,測試風口的風壓值340、根據現行國家技術標準《建筑消防設施的維護管理》(GB25201),消防控制室設專人值班時,關于消防設施設置狀態的說法,符合標準要求的是( A )。A.正常工作狀態下,應將自動噴水滅火系統、防煙排煙系統和聯動控制的用于防火分隔的防火卷簾設置在自動控制狀態

B.正常工作狀態下,可將防煙排煙系統設置在手動控制狀態,發生火災時立即將手動控制狀態轉換為自動控制狀態

C.正常工作狀態下,可將聯動控制的用于防火分隔的防火卷簾設置在手動控制狀態,發生火災時立即將手動控制狀態轉換為自動控制狀態

D.正常工作狀態下,可將聯動控制的用于防火分隔的防火門設置在手動控制狀態,發生火災時立即將手動控制狀態轉換為自動控制狀態

341、某總建筑面積為 33000 ㎡的地下商場,分隔為兩個建筑面積不大于 20000

㎡的區域,區域之間采用防火隔間進行連通。對防火隔間的下列檢查結果中, 符合現行國家標準要求的是( D )。

A. 防火隔間的圍護構件采用耐火極限為 2.00h 的防火隔墻

B.防火隔間呈長方形布置,長邊為 3m,短邊為 2m C.通向防火隔間的門作為疏散門

D.防火隔間門的耐火極限為 1.50h

342、某商場建筑面積為 20000 ㎡,地上營業廳設有吊頂,安裝濕式自動噴水滅火系統,地下場所安裝預作用自動噴水滅火系統,根據現行國家標準《自動噴水滅火系統設計規范》(GB50084),關于該商場自動噴水滅火系統構成的說法, 錯誤的是( D )。

A.地上自動噴水滅火系統有濕式報警閥組、水流指示器、下垂型灑水噴頭等組成

B.有吊頂部位預作用自動噴水滅火系統由預作用報警閥組、水流指示器、干式下垂型灑水噴頭等組成

C.無吊頂部位預作用自動噴水滅火系統由預作用報警閥組、充氣裝置、水流指示器、直立型灑水噴頭等組成

D.地上自動噴水滅火系統有濕式報警閥組、水流指示器、隱蔽式灑水噴頭等組成

二、多項選擇題

1、下列滅火劑中,在滅火過程中含有窒息滅火機理的有(ABDE)。A.二氧化碳

B.泡沫 C.直流水D.水噴霧E.氮氣

2、某地下車庫,設置的自動噴水滅火系統采用直立型噴頭,下列關于噴頭濺水盤與車庫頂板的垂直距離的說法,符合規范規定的有(CE)。

A.噴頭無障礙物遮擋時,不應小于 25mm,不應大于 150mm B.噴頭有障礙物遮擋時,不應大于 850mm

C.噴頭無障礙物遮擋時,不應小于 75mm,不應大于 150mm D.噴頭有障礙物遮擋時,不應大于 650mm

E.噴頭有障礙物遮擋時,不應大于 550mm

3、某建筑高度為 23m 的 5 層商業建筑,長度 100m,寬度 50m,每層建筑面積

5000m2,設置有自動噴水滅火系統、火災自動報警系統和防排煙系統等消防設施。下列關于機械排煙系統應滿足要求的說法中,正確的有(DE )。

A.與垂直管道連接的每層水平支管上應設置在樓層配電間內B.排煙風機配電線路的末端自動切換應設置在樓層配電間內C.采用的排煙風機應能在 280℃時連續工作 30min

D.火災時應有火災自動報警系統聯動開啟排煙口E.排煙口應設置現場手動開啟裝置

4、某地上 18 層、地下 3 層的建筑,每層建筑面積為 1500m2,首層為大堂,二

層至五層為商店,地上六層及以上各層為辦公區,地下一層層高 4.5m,設置設備用房和夜總會。下列關于該夜總會的消防設計中,正確的有(AC)。

A.豪華包間的建筑面積為 200m2,設置 2 個疏散門B.建筑面積為 60m2的房間設置 1 個疏散門

C.夜總會所在空間劃分 3 個防煙分區,設置一套機械排煙風機D.每個房間采用耐火極限 1.00h 的防火隔墻與其它房間分隔

E.夜總會所在空間采用耐火極限為 2.00h 的防火隔墻與設備區分隔

5、某單位經規劃部門許可在一江邊新建一座油品裝卸碼頭,委托設計單位進行工程設計。下列關于油品裝卸碼頭防火設計要求的說法中,正確的是(ABD)。A.油品碼頭宜布置在港口的邊緣區域

B.裝卸甲、乙類油品的泊位與明火或散發火花地點的防火間距不應小于 40m C.甲、乙類油品碼頭前沿線與陸上儲油罐的防火間距不應小于 20m

D.油品泊位的碼頭結構應采用不燃燒材料E.油品碼頭上應設置人行道和檢修道

6、某單層潔凈廠房,設有中央空調系統,用防火墻劃分為兩個防火分區,有一條輸送帶貫通兩個防火分區,在輸送帶穿過防火墻的洞口設有專用防火閘門, 廠房內設置IG541 組合分配滅火系統保護。下列關于該氣體滅火系統啟動聯動控制的說法中,正確的有(ABD)。

A.應聯動關閉輸送帶穿過防火墻處的專用防火閘門B.應聯動關閉中央空調系統

C.應由一個火災探測器動作啟動系統D.應聯動打開氣體滅火系統的選擇閥

E.應聯動打開空調系統穿越防火墻處的防火閥

7、某化工企業擬采用安全檢查表法對甲醇合成車間進行火災風險評估。編制安全檢查表的主要步驟應包括(ABDE)。

A.確定檢查對象B.找出危險點 C.預案演練

D.確定檢查內容E.編制檢查表

8、某建造在山坡上的辦公樓,建筑高度為 48m,長度和寬度分為別為 108m 和

32m,地下設置了 2 層汽車庫,建筑的背面和兩側無法設置消防車道,下列該辦公樓消防車登高操作場地的設計,符合規范的有(ABCE)。

A.消防車登高操作場地靠建筑正面一側的邊緣與建筑外墻的距離為 5m-7m B.消防車登高操作場地寬度為 12m

C. 消防車登高操作場地的坡度為 1%

D.消防車登高操作場地設置在建筑的正面,因受大門雨蓬的影響,在大門前不能連續布置

E. 消防車登高操作場地位于可承受重型消防車壓力的地下室上部

9、生產廠房在劃分防火分區時,確定防火分區的建筑面積的主要因素有(ACD )。A.生產的火災危險性類別

B.廠房內火災自動報警系統設置情況C.廠房的層數和建筑高度

D.廠房的耐火等級

E.特殊生產工藝需要和滅火技術措施

10、為預防古建筑發生火災,必須加強對古建筑的消防安全管理。下列對古建

筑消防安全管理措施中,正確的有(BCD)。A.禁止使用大于 40W 的白熾燈

B.禁止在建筑保護范圍內堆存和使用易燃易爆物品C.嚴禁在古建筑內私接亂拉電氣線路

D.禁止在古建筑的主要殿屋內進行炊煮E.不應在古建筑內燒香

11、某寒冷地區環境溫度低于 4℃,有一個地上 3 層,建筑面積為 40000m2的汽車庫未設置采暖設施,該汽車庫設置自動噴水滅火系統時,可采用(AB)等系統。A.干式

B.預作用

C.自動噴水-泡沫聯用D.濕式

E.雨淋

12、新建一座大型的商業建筑,地下一層為汽車庫,可停車 300 輛。下列設施中,不應設置在該地下汽車庫內的有(ABE)。

A.汽油灌 B.加油機 C.修理車位D.丙類庫房E.充電間

13、某辦公件數設有火災自動報警系統、自動噴水滅火系統和防排煙系統。建筑內下列消防系統中,啟動聯動控制不應受消防聯動控制器處于自動或手動狀態影響的有(BCD )。

A.預作用式自動噴水滅火系統B.濕式自動噴水滅火系統

C.干式自動噴水滅火系統D.濕式室內消火栓系統 E.防排煙系統

14、某建筑高度為 23.8m 的 4 層商業建筑,對其進行室內消火栓的配置和設計中,正確的有(ACE)。

A. 選用DN65 的室內消火栓

B.消火栓栓口動壓大于 0.5mpa C.消火栓栓口動壓不小于 0.25mpa

D.配置直徑 65mm 長 30m 的消防水帶E.水槍充實水柱不小于 10m

15、下列無敞開式外廊的建筑中,可設置封閉樓梯間的有(ABCD)。

A.4 層且建筑高度為 21m 的醫院門診樓

B.3 層且建筑高度為 12m,每層建筑面積為 500m2的舞廳

C.3 層且建筑高度為 19.8m 的紡織廠房

D.6 層且建筑高度為 21.6m 的辦公樓

E.賓館建筑下部設置的 3 層地下設備房和汽車庫

16、某 8 層住宅建筑,層高為 3.0m,首層地面標高為±0.000,室外地坪標高

—0.600m,平屋面面層標高 24.200 m。對該住宅外墻進行保溫設計,選用的保溫方式和材料中,符合規范要求的有(ABD)。

A.除樓梯間外,內保溫材料采用燃燒性能為B1 級的聚氨酯泡沫板B.外保溫體系與基層墻體無空腔,保溫材料采用礦棉板

C. 除樓梯間外,內保溫材料采用燃燒性能為B2 級的聚苯乙烯泡沫板

D.外保溫體系與基層墻體無空腔,保溫材料采用燃燒性能為 B1 級的聚氨酯泡沫板

E.外保溫體系與基層墻體無空腔,保溫材料采用燃燒性能為 B2 級的聚苯乙烯泡沫板

17、對建筑進行性能化防火設計評估中,在計算人員安全疏散時間時,應確定人員密度.疏散寬度、行走速度等相關參數。行走速度的確定需要考慮影響行走速度的因素。影響行走速度的因素主要包括(BDE )。

A.滅火器設置 B.人員自身條件C.報警時間

D.建筑情況E.人員密度

18、下列城市汽車加油加氣站中,應設消防給水系統的有(CD)。A.一級加油站

B.壓縮天然氣儲罐埋地設置的加氣站C.二級液化石油氣加氣站

D.加油和液化石油氣加氣合建站

E.壓縮天然氣儲罐埋地設置的加油加氣合建站

19、新建一座大型城市商業綜合體,根據有關規定,需要在該綜合體設置人民防空工程。下列關于該人防工程中避難走道的做法中,正確的有(ABCD )。

A. 設置 2 個直通地面的出口

B. 防火分區至避難走道入口處設置面積為 6m2的前室

C. 設置室內消火栓

D. 設置火災應急照明和應急廣播

E. 采用燃燒性能等級為B1 級的裝修材料進行裝修

20、某食用油加工廠,擬新建一座大豆油浸出車間廠房,其耐火等級為一級, 車間需要設置與生產配套的浸出溶劑中間倉庫、分控制室、辦公室和專用 10KV 變電所。對該廠房進行總平面布局和平面布置時,正確的措施有(BCD)。

A.車間專用 10KV 變電所貼鄰廠房建造,并用無門洞窗口的防火墻與廠房分隔B.中間倉庫在廠房內靠外墻布置,并用防火墻與其它部位分隔

C.分控制室貼鄰廠房外墻布置,并采用耐火極限 4.00h 的防火墻與廠房分隔D.廠房平面采用矩形布置

E.辦公室設置在廠房內,并與其他區域之間設耐火極限 2.00h 的隔墻分隔

21、某景區,一字形排列建有 6 棟 2 層木結構建筑,使用性質為餐飲、商店。每棟之間間距 4.0-8.7m,900m2,450m2,500m2。有關部門組織專家論證后,在相鄰建筑山墻之間中線處加砌了平行于山墻防區,該防火墻頂部無約束支座, 其高度大于最大允許砌筑高度,下列處理措施中,正確的是(ABD)。

A. 按相關規定封閉相鄰山墻上的門窗和洞口

B.調整相鄰山墻上的門窗洞口不正對、且開口面積之和不大于山墻面積的 10% C.將相鄰山墻改造為厚 240mm 磚墻且高出屋面 0.5m

D.在相鄰山墻屋檐處增設水幕E.增設濕式自動噴水滅火系統

22、滅火器日常檢查中,發現滅火器達到維修條件或維修期限時,建筑使用管理單位應及時按照規定程序送修,(BCD)的滅火器應及時送修。

A. 未曾使用過但出廠期剛滿 2 年

B. 機械損傷

C.筒體明顯銹蝕D.滅火劑泄露

E.再次維修以后剛滿 2 年

23、對民用建筑實施防火檢查時,檢查人員應注意查看特殊功能場所設置在地下或半地下,且不應設置在四層及四層以上的用房有(ADE)。

A.托兒所、幼兒園的兒童用房B.醫院的住院部分

C.療養院的住院部分

D.兒童游樂廳等兒童活動場所E.老年人活動場所

24、某汽車輪轂打磨廠房,地上 2 層,建筑高度 12m,建筑面積 5600m2。在防火檢查時獲取的下列信息中,正確的有(BD)。

A.屋頂鋼承重構件涂刷防火涂料保護,耐火極限達到 1.0h B.除塵管道避開廠房的梁、柱,沿外墻布置

C.一層設置辦公室,并采用防火墻和耐火極限不低于 1.5h 的樓板與其他部位分隔

D. 廠房設封閉樓梯間,并采用乙級防火門

E.排風除塵設備集中布置在室外獨立的建筑內,該建筑外墻與廠房的防火間距為 10m

25、自動噴水滅火系統的管網安裝完畢后應對其進行(ACE )。A.強度試驗

B.密封性試驗

C.嚴密性試驗D.滲漏試驗 E.沖洗

26、某建筑設有火災系統報警系統和濕式自動噴水滅火系統,使消防泵控制柜處于自動狀態,檢測消防泵聯動控制功能,能啟動消防泵的操作有(BDE)。

A.使消防聯動控制器處于自動狀態,斷開壓力開關與消防泵控制柜的控制連接線,在沒有任何火災報警信號的情況下,打開末端試水裝置,壓力開關動作 B.使消防聯動控制器處于手動狀態,打開末端試水裝置,壓力開關動作

C.使消防聯動控制器處于手動狀態,斷開壓力開關與消防泵控制柜的控制連接線,使末端試水裝置所在防火分區內的一只感煙火災探測器報警,打開末端試水裝置,壓力開關動作

D. 使消防聯動控制器處于自動狀態,打開末端試水裝置,壓力開關動作

E.使消防聯動控制器處于自動狀態,斷開壓力開關與消防泵控制柜的控制連接線,打開末端試水裝置,壓力開關動作,在消防聯動控制器上手動操作啟動消防泵

27、消防技術服務機構對某電信機房安裝的瓶組式細水霧滅火系統進行驗收前的檢測工作。在查驗有關產品質量合格證明文件時,發現該滅火系統使用的貯水瓶、貯氣瓶均不具備《氣瓶安全監察規程》規定的合格證明文件,但產品持有某國家級消防產品檢驗中心出具的型式試驗合格報告。下列結論中,正確的有(BE )。

A. 該滅火系統具有合格的型式試驗合格報告,可以使用

B.該滅火系統不符合《消防產品監督管理規定》及有關安全法規的要求,不能使用

C.貯水瓶、貯氣瓶應取得《氣瓶安全監察規程》規定的合格證明文件D.該滅火系統可暫時使用,應在產品保修期內更換貯水瓶、貯氣瓶

E.型式試驗結論不能證明適用于該工程的貯水瓶、貯氣瓶符合特種設備安全監察管理規定

28、管徑大于 DN50mm 的消防管道水平架空安裝時,應按規定設置防晃支架。下列相關要求中,正確的是(ABE )。

A.應在管道拐彎位置處設置一個防晃支架B.應在管道三通位置處設置一個防晃支架C.應在管道的始端設置一個防晃支架

D.應在管道的終端設置一個防晃支架

E.應在管道四通位置處設置一個防晃支架

29、消防技術服務機構對某電視發射塔安裝的IG541 混合氣體滅火系統進行驗收前檢測。在模擬啟動試驗環節,正確的檢測方法有(ABCD)。

A.手動模擬啟動試驗時,按下手動啟動按鈕,觀察相關聲光報警及啟動輸出端負載的動作信號、聯動設備動作是否正常

B.手動模擬啟動試驗時,使壓力信號反饋裝置動作,觀察相關防護區門外的氣體噴放指示燈動作是否正常

C.自動模擬啟動試驗時,用人工模擬火警使防護區內的任意火災探測器動作, 觀察火警信號輸出后,相關報警設備動作是否正常,再用人工模擬火警使防護區內的另一火災探測器動作,觀察相關聲光報警及啟動輸出端負載的動作信號、聯動設備動作是否正常

D.可用一個與滅火系統驅動裝置啟動電壓、電流相同的負載代替滅火系統驅動裝置進行模擬啟動試驗

E. 手動模擬啟動試驗與自動模擬啟動試驗任選一項即可

30、對火災自動報警系統實施檢查維護,每季度應開展一次檢查和試驗的項目有(BCDE)。

A. 強制切斷非消防電源功能試驗

B. 火災報警裝置的聲光顯示功能試驗

C.水流指示器、壓力開關的報警功能試驗D.1-3 次主電源和備用電源自動切換試驗E.防火卷簾抽查試驗

31、下列關于室外消火栓安裝的說法中,正確的有(BCE)。

A.地下式消火栓應安裝在消火栓井內,消火栓井內徑不宜小于 1.2m B.同一建筑物設置的室外消火栓應采用同一廠家的栓口及配件

C.消火栓栓口安裝高度允許偏差為±20mm D.地下式消火栓頂部出水口應正對井口 E.地下式消火栓應設置永久性固定標志

32、用電設施安裝或使用不規范是引發電氣火災事故的重要原因之一。下列用電設施的安裝方案中,正確的有(AD )。

A.采用A 級材料將配電箱體與墻面裝飾布隔離B.開關和插座直接安裝在墻體的木飾面板上 C.白熾燈直接安裝在木紋人造吊頂上

D.敷設在吊頂內的配電線路穿金屬管保護E.吊頂安裝在塑料貼面裝飾板下

33、火災自動報警系統施工安裝過程中出現的下列現象中,錯誤的是(ABE)。A.將火災報警總線金屬管直接穿到安裝盒中,并在盒外側加鎖母

B.將不小心弄斷的火災報警總線重新剝線,燙錫后鉸接,用膠布纏繞好后再穿管

C.將不小心弄斷的火災報警總線重新剝線,燙錫,并在中斷處增加一個接線盒, 再將金屬管切斷后按要求接入接線盒

D.接線過程中,如只剩下一種顏色的導線,將其中一根導線兩段分別打個結, 以區分電源極性

E.施工人員在看起來十分干凈、干燥的工作環境施工后,還特意搭穿管與接線盒的接口處做了密封處理

34、某辦公樓,每層為一個防火分區,設有火災自動報警系統、室內消火栓系統和防煙排煙系統等消防設施。當正壓送風機控制柜處于自動狀態時,檢測風機的啟動情況,下列操作中,能啟動正壓送風機的有(ABD)。

A.使消防聯動控制器處于自動狀態,使用發煙器分別對十層的樓梯間前屋及內走道的各一只感煙探測器進行模擬火災報警測試,兩只探測器先后發出火災報警信號

B.使消防聯動控制器處于手動狀態,試驗發煙器對一樓大堂的一只感煙探測器進行模擬火災報警測試,探測器發出火災報警信號,再按下一只手動火災報警按鈕發出火災報警信號

C. 在消防控制室內的消防聯動控制器上手動按下正壓送風機的啟動按鈕

D.使消防聯動控制器處于手動狀態,使用發煙器分別對八層的兩間辦公室內的各一只感煙探測器進行模擬火災報警測試,兩只探測器先后發出火災報警信號E.使消防聯動控制器處于自動狀態,手動開啟設在六層防煙樓梯間的送風口 35、某辦公樓,設置 1 部消防電梯和 2 部防煙樓梯間,消防電梯單獨設置。在檢查消防電梯及前室時,下列做法中,符合規定的有(ABE)。

A. 消防電梯從首層到頂層的運行時間為 60s

B.在首層的消防電梯入口處設置供消防隊員專用的操作按鈕C.在消防電梯前室的入口處采用防火卷簾分隔

D.地下層為無人員經常停留的汽車庫,消防電梯不停靠E.消防電梯前室的建筑面積為 6m2

36、消防技術人員對某工業區進行安全檢查。下列僅設置一個安全出口的生產場所中,符合安全出口設置要求的場所有(BC)。

A.某甲類廠房,每層建筑面積 120m2,同一時間作業人數 3 人B.某戊類廠房,每層建筑面積 300m2,同一時間作業人數 24 人C.某丁類廠房,每層建筑面積 350m2,同一時間作業人數 20 人D.某乙類廠房,每層建筑面積 180m2,同一時間作業人數 8 人E.某丙類廠房,每層建筑面積 260m2,同一時間作業人數 18 人

37、對自動噴水滅火系統進行年度監測,打開某個防火分區的末端試水裝置, 壓力開關和水流指示器均正常動作,但消防水泵卻沒有啟動,出現這種情況的原因有(CDE )。

A. 水流指示燈前的信號蝶閥故障

B.水流指示器的報警信號沒有反饋到聯動控制設備C.消防聯動控制設備中的控制模塊損壞

D.水泵控制柜的控制模式未設定在“自動”狀態E.水泵控制柜故障

38、某紡織廠房,地上 3 層,耐火等級為二級,建筑高度 18m,建筑面積 16800m

2,設置 4 部疏散樓梯間。下列關于疏散樓梯間的做法,正確的有(ACD )。

A. 廠房的 3 部疏散樓梯間靠外墻布置,并具備天然采光和自然通風條件,設置

為封閉樓梯間

B.廠房的 1 部疏散樓梯間不能自然通風采光,因廠房的建筑高度小于 32m,防煙樓梯間可不設置前室

C. 廠房的 1 部疏散樓梯間不能自然通風采光,將其改為防煙樓梯間

D.封閉樓梯間、防煙樓梯間的頂棚、墻面和地面的裝修材料均采用不燃燒材料E.其中 1 部封閉樓梯間開設防火門確實有困難,采用防火卷簾代替

39、根據《重大火災隱患判斷方法》(GB653-2006),下列可直接判定為重大火災隱患的有(ABE)。

A. 甲類生產場所設在半地下室

B. 某旅館,地上 5 層,總建筑面積 3600m2,未設置自動噴水滅火系統

C.占地面積 15000m2的小商品市場,沿寬度為 6m 的消防車道上搭建長 80m、寬3m 彩鋼夾芯板臨時倉庫

D.某公共娛樂場所位于多層建筑的第四層,設置封閉樓梯間E.易燃易爆化學危險品倉庫未設置在相對獨立的安全地帶

40、下列儲存物品中,屬于乙類火災危險性分類的有(A C E )。A.煤油

B.乙烯 C.油布 D.赤磷 E.硝酸銅

41、某 3 層圖書館,建筑面積為 12000 ㎡,室內最大凈空高度為 4.5m,圖書館內全部設置自動噴水滅火系統等。下列關于該自動噴水滅火系統的做法中,正確的有(C D E )。

A.系統的噴水強度為 4L/(min·㎡) B.共設置一套濕式報警閥組

C. 采用流量系數K=80 的灑水噴頭

D. 系統的作用面積為 160 ㎡

E. 系統最不利點的工作壓力為 0.1MPa

42、某地市級電力調度中心大樓內設置了電子信息系統機房,下列關于該機房的防火措施中,正確的是( A B D)。

A.主機房與其他部位之間采用 200m 厚加氣混凝土砌塊墻分隔,隔墻上的門采用甲級防火門

B.主機房、輔助區和支持區采用 200mm 厚加氣混凝土砌塊墻與其他區域分隔成獨立的防火分區

C.建筑面積為500 ㎡的主機房設置 2 個凈寬度均為 1.6m 感應式自動啟閉的推拉門通向疏散走道

D. 主機房設置高壓細水霧滅火系統

E.主機房設置點式光電感煙火在探測器,并由其中 2 只火災探測器的報警信號作為自動滅火系統的聯動信號

43、下列關于消防車道設置的做法中,正確的有(B E )。

A. 二類高層住宅建筑,沿其南、北側兩個長邊設置凈寬度為 3.5m 的消防車道

B. 消防車道穿過建筑物的洞口處地面標高為-0.300m,洞口頂部的標高為3.900m,門洞凈寬度為 4.2m

C.占地面積為 2400 ㎡的單層紡織品倉庫,沿其兩個長邊設置盡頭式消防車道, 回車場尺寸為 12mX13m

D. 高層廠房周圍的環形消防車道有一處與市政道路連通

E. 在一坡地建筑周圍設置最大坡度為 5%的環形消防車道

44、某建筑高度為 24m 的商業建筑,中部設置一個面積為 600 ㎡、貫穿建筑地上 5 層的中庭,該中庭同時設置線型光束感煙火火災探測器和圖像型火焰探測器,中庭的環廊設置點型感煙火災探測器,環廊與中庭之間無防煙分隔,中庭頂部設置機械排煙設施。下列報警信號中,可作為該中庭頂部機械排煙設施開啟聯動觸發信號的有( A B C D)。

A.中庭任一線型光束火災感煙探測器和任一圖像型火焰探測器的報警信號B.中庭兩個地址線型光束感煙火災探測器的報警信號

C.中庭任一線性光束感煙火探測器和環廊任一點型感煙火災探測器的報警信號D.中庭兩個地址圖像型火焰探測器的報警信號

E.環廊任一點型感煙火災探測器及其相鄰商鋪內任一火災探測器的報警信號

45、某建筑高度為 25m 的辦公建筑,地上部分全部為辦公,地下 2 層為汽車庫, 建筑內全部設置自動噴水滅火系統,下列關于該自動噴水滅火系統的做法中, 正確的有(A C D )。

A.辦公室樓層采用玻璃標為紅色的噴頭B.辦公室采用邊墻型噴頭

C. 汽車庫內一只噴頭的最大保護面積為 11.5 ㎡

D. 汽車庫采用直立型噴頭

E. 辦公樓層內一只噴頭的最大保護面積為 20.0 ㎡

46、下列關于防火分隔的做法中,正確的有(A B E )

A.棉紡織廠房在防火墻上設置一寬度為 1.6m 且耐火極限為 2.00h 雙扇防火門

B.5 層賓館共用一套通風空調系統,在豎向分管與每層水平分管交接處的水平管段上設置防火網,平時處于常開狀態

C.桶裝甲醇倉庫采用耐火極限為 4.00h 的防火墻劃分為防火分區,防火墻上設置 1m 寬的甲級防火門

D.多層商場內防火分區處的一個分隔部位的寬度為 50m,該分隔部位使用防火卷簾進行分隔的最大寬度為 20m

E.可停放 300 輛汽車的地下車庫,每 5 個防煙分區共用一套排煙系統,排煙風管穿越防煙分區時設置排煙防火閥

47、下列關于氣體滅火系統操作和控制的說法中,正確的有(B D E )。

A.? 組合分配系統啟動時,選擇閥應在容器閥開啟后打開

B.? 采用氣體滅火系統的防護區應選用靈敏度級別高的火災探測器C.自動控制裝置應在接到在一火災信號后聯動啟動

D. 預測滅火系統應設置自動控制和手動控制兩種啟動方式

E. 氣體滅火系統的操作與控制應包括對防火閥,通風機械,開口封閉裝置的聯動操作與控制

48、下列設置在人防工程內的場所中,疏散門應采用甲級防火門的( B C E)。A.廚房

B.消防控制室

C.柴油發電機房的儲油間D.歌舞廳

E.消防水泵房

49、下列關于火災聲警報器的做法中,正確的有( A B D)。A.火災自動報警系統能同時啟動和停止所有火災聲警報器工作B.火災聲警報器采用火災報警控制器控制

C.火災聲警報與消防應急廣播同步播放

D.學校閱覽室,禮堂等公共場所采用具有同一種火災變調聲的火災聲警報警E.教學樓使用警鈴作為火災聲警報警

50、導致高層建筑火災煙氣快速蔓延的主要因素包括(A C E )。A.熱浮力

B.建筑物的高度C.風壓

D.建筑的樓層面積 E.建筑的室內外溫差

51、下列關于建筑中疏散門的做法中,正確的有(A C E )。

A.建筑高度為 31.5m 的辦公樓,封閉樓梯間在每層均設置甲級防火門并向疏散方向開啟,防火門完全開啟時不減少樓梯平臺的有效寬度

B .賓館首層大堂 480 ㎡,在南,北兩面均設置 1 個的寬 1.8m 并雙向開啟的普通玻璃外門和 1 個直徑 3m 的轉門

C. 建筑面積為 360 ㎡的單層制氧機房,設置 2 個凈寬 1.4m 的外開門

D.位于走道兩側的教室,每間教室的建筑面積為 120 ㎡,核定人數 70 人,設置2 個凈寬均為 1.2m 并向教室內開啟的門

E.建筑面積為 1500 ㎡的單層輪胎倉庫,在墻的外側設置 2 個凈寬 4m 的推拉門52、某建筑高度為 28.5m 的電信大樓,每層建筑面積為 2000 ㎡,設置火災自動報警系統和自動滅火系統等。下列關于該建筑有窗辦公室內部裝修的做法中, 正確的有(A B C E )。

A.墻面采用彩色阻燃人造板裝修B.地面鋪裝硬質PVC 塑料地板 C.窗簾采用阻燃處理的難燃織物

D.頂棚采用難燃膠合板裝修E.隔斷采用復合壁紙裝修

53、下列關于消防水泵選用的說法中,正確的有(B D E )。A.柴油機消防水泵應采用火花塞點火型柴油機

B. 消防水泵流量一揚程性能曲線平滑,無拐點,無駝峰

C. 消防給水同一泵組的消防水泵型號應一致,且運作泵不宜超過 5 臺

D.消防水泵泵軸的密封方式和材料應滿足消防水泵在最低流量時運轉的要求E.電動機驅動的消防水泵時,應選擇電動機干式安裝的消防水泵

54、在進行火災風險評估中采用事件樹分析法進行分析時,確定初始時間的方法有(A B C D )。

A. 根據系統設計規定

B. 根據系統危險性評價確定

C. 根據系統運行經驗或事故經驗確定

D.根據系統事故樹分析,從其中間時間或初始事件中選擇E.根據結果事件確定

55、對自動噴水滅火系統噴頭的安裝情況進行檢查,下列說法中,正確的有(B D E )。

A. 噴頭安裝應在系統試壓、沖洗合格后進行

B. 同一隔間內不能同時安裝 3mm 和 5mm 玻璃球灑水噴頭

C.水平邊墻型灑水噴頭濺水盤與頂板的距離不應小于 150mm,且不應大于 300mm D.濕式系統在吊頂下不應安裝下垂型噴頭

E.噴頭的型號、規格、使用場所應符合規范規定

56、建筑滅火器配置缺陷項分為三類,分別為嚴重(A)、重(B)、輕(C)。下列滅

火器配置中,屬于嚴重缺陷項的有( B D E) A.堆場上露天設置MFT/ABC20 滅火器

B.柴油發電機房設置l 具磷酸銨鹽滅火器及l(fā) 具碳酸氫鈉滅火器C.建筑地下室滅火器被鎖在滅火器箱中

D.普通住宅內配置的滅火器未取得 3C 認證證書E.民用機場候機廳配置的滅火器型號為MF/ABC4

57、對某地下一層人防工程進行消防安全檢查,下列檢查結果中,不符合現行國家消防技術標準要求的有(D E )

A 設置了排煙機房,且采用防火墻和常閉甲級防火門與其他場所隔開

B.設置了一個建筑面積為 200m2 的電子游藝廳,并采取了相應的防火分隔措施C.設置了一個建筑面積為 2000 ㎡的超市,并采取了相應的防火分隔措施

D.設置了一個建筑面積為 200m2 的幼兒早教中心,并采取了相應的防火分隔措施

E.設置了一個建筑面積為 150 ㎡的餐廳,其操作間采用液化石油氣燃料

58、某住宅小區,有 18 棟 20 層住宅,建筑高度為 57m,20 層樓板標高為 54.2m, 高位消防水箱底標高為 62.6m,室內消防采用聯合供水的臨時高壓消防給水系統,設計流量 57L/s ,室外埋地供水干管采用DN200 球墨鑄鐵管,長 2000m, 漏水率為 1.40L/min?km,室內管網總的漏水量為 0.25L/s ,下列關于該系統穩壓設施的設置和參數的設計的做法中,符合安全可靠、經濟合理要求的有(B E )。A.臨時高壓消防給水系統采用高位消防水箱加穩壓泵穩壓的方式

B 高位消防水箱出水管的流量開關啟動流量設計值為 1.2L/s C.高位消防水箱出水管的流量開關啟動流量設計值為 0.25L/s D.高位消防水箱出水管的流量開關啟動流量設計值為 0.30L/s

E.臨時高壓消防給水系統采用高位消防水箱穩壓的方式

59、某高層建筑,建筑高度 50m,設有 3 臺濕式報警閥。下列關于末端試水裝置設置的說法中,正確的有( C D E)

A 每層最不利點噴頭處均應設置末端試水裝置

B.末端試水裝置的出流量應由系統流量系數最大的噴頭確定C.末端試水裝置應由試水閥、壓力表、試水接頭組成

D.末端試水裝置的出水應采取孔口出流的方式排入排水管道E.末端試水裝置處排水管道的直徑不宜小于DN75

60、某電信大樓設備機房設置氣體滅火系統,有 3 個相同的防護區,采用 IG541 氣體滅火系統進行防護,防護區吊頂為活動吊頂,吊頂上方空間和吊頂下方空間分別設置一套組合分配系統。下列檢查結論中,正確的有(A B E )。

A. 防護區吊頂上方空間與吊頂下方空間的設計濃度相同,符合規范要求

B.防護區吊頂上方空間與吊頂下方空間的噴頭噴放時間相同,符合規范要求C.防護區泄壓口的安裝高度低于防護區凈高的 2/3,不符合規范要求

D.兩套系統分別設置啟動裝置,同一防護區吊頂上方空間與吊頂下方空間的啟動裝置同時啟動,符合規范要求

E.兩個集流管上的儲存容器規格及充裝壓力分別為 90L,15MPa 和 70L,15MPa, 符合規范要求

61、消防設施檢查機構的人員對建筑物內安裝的火災自動報警系統進行檢查時, 對引入火災報警及聯動控制器的電纜和導線進行檢查,下列檢查結果中,符合現行國家消防技術標準要求的有(A B D )。

A. 端子板的每個接線端,接線最多為 2 根

B.? 4V 供電的控制線路采用電壓等級為 300V/500V 的銅芯導線

C.接地導線采用截面積 16mm2?鋁芯導線D.每根電纜芯和導線留有 200mm 的余量

E.傳輸總線采用解決為 0.5mm2 的阻燃雙絞線

62、在對易燃易爆危險環境進行防火檢查時,應注意檢查電氣設備和電纜電線的選型及其安裝情況,下列做法中,符合現行國家消防技術標準要求的有(A C D )。

A.在爆炸性氣體混合物級別為 IIA 級的爆炸性氣體環境,選用 IIB 級別的防爆電器設備

B.在爆炸危險區域為I 區的爆炸性環境采用截面積為 2.0mm2 的銅芯照明電纜C.安裝的正壓型電器設備與通風系統連鎖

D.電氣設備房間與爆炸性環境相通,采取對爆炸性環境保持相對正壓的措施E.在爆炸危險區域不同的方向,接地干線有l(wèi) 處與接地體連接

63、對建筑的疏散樓梯進行工程驗收時,下列關于疏散樓梯間檢查的做法中, 正確的有(A C D E )。

A. 檢查疏散樓梯間在各層的位置是否改變

B.檢查地下與地上共用的樓梯間在首層與地下層的出入口處是否設置防火隔墻和乙級防火門完全隔開

C. 測量疏散樓梯間的門完全開啟時樓梯平臺的有效寬度

D.檢查通向建筑屋面的疏散樓梯間的門的開啟方向是否正確E.測量疏散樓梯的凈寬度,每部樓梯的測量點不少于 3 處

64、某消防服務機構對建筑面積為 30000 ㎡的大型地下商場進行安全評估,在對防火隔間進行檢查時發現,防火分區通向防火隔間的門為乙級防火門,兩個乙級防火門的間距為 4 米,隔間的裝修為輕鋼龍骨石膏板吊頂,阻燃壁紙裝飾

墻面,隔間內有幾位顧客坐在座椅上休息。根據現行國家消防技術標準,該防火隔間不符合現行國家消防技術標準規定的有(A C E )

A.防火隔間的門為乙級防火門B.采用輕鋼龍骨石膏板吊頂 C.設置供人員休息用的座椅

D.不同防火區開向防火隔間門的間距為 4m E.采用阻燃壁紙裝飾墻面

65、針對人員密集場所存在的下列隱患情況,根據《重大火災隱患判定辦法》GA653 的規定,可判定為重大火災隱患要素的有(C D E )

A.火災自動報警系統處于故障狀態,不能恢復正常運行B.一個防火分區設置的 6 樘防火門有 2 樘損壞

C.設置的防排煙系統不能正常使用D.安全出口被封墻

E.商場營業廳內的疏散距離超過規定距離的 20%

66、對建筑內部裝修工程進行防火檢查時,應注意檢查裝修施工單位遵守有關規定的情況,根據現行國家消防技術標準,下列規定中,應有施工單位遵守的有(A D E )

A. 施工現場應具備相應的工程質量檢驗制度

B. 防火裝修材料進入施工現場后應對材料進行見證取樣檢驗

C.材料進場時應核查裝修材料的燃燒性能,并填寫進場檢查記錄 D.裝修施工過程中,應分階段對所選用防火裝修材料進行抽樣檢驗E.內部裝修不應影響消防設施的使用功能

67、某 12 層公共建筑,防煙樓梯間及其合用前室采用正壓送風系統,正壓風機

設置在屋頂,消防設施檢測機構對該建筑的正壓送風系統進行檢測,結果:十一層送風量滿足設計值,五層正壓送風量為設風量值的 80%,二層正壓送風量為設計風量值的 60%。造成這一結果的可能原因有( A D)。

A.風機風量壓力不足B.風道尺寸偏小

C.部件選用不當D.風道泄漏

E.風口位置不當

68、下列關于消防水泵接合器的安裝要求的說法中,正確的有(A B C )。A.應安裝在便于消防車接近使用的地點

B.墻壁式消防水泵接合器不應安裝在玻璃幕墻下方

C.墻壁式消防水泵接合器與門窗洞口的凈距不應小于 2.Om D.距室外消火栓或消防水池的距離宜為 5m~40m

E.地下消防水泵接合器進水口與井蓋底部的距離不應小于井蓋的直徑

69、安全疏散距離是安全疏散設計的一項重要內容,關于安全疏散距離的設置, 下列說法中,符合現行國家消防技術標準要求的有( D E)

A. 商場營業廳內任一點至疏散門的距離不應大于 30m

B.設置自動噴水滅火系統的場所,室內任一點至安全出口的安全疏散距離可在規范規定值的基礎上增加 25%

C.高層建筑在首層未采用防煙樓梯間前室時,可將直通室外的門設置在離樓梯間不大于 15m 處

D.采用敞開式外廊的建筑,安全疏散距離可以在官方規定值的基礎上增加 5m E.位于二級耐火等級建筑內的卡拉 OK 廳,廳內任一點至直通疏散走道的疏散

門的直線距離不應大于 9m

70、根據《火災自動報警系統施工及驗收規范》GB 50166 要求,下列關于火災自動報警系統周期性維護保養的說法中,正確的是(B C D E )。

A.點型感煙火災探測器投入運行 3 年后,應每隔 2 年至少全部清洗一遍B.每年應用專用檢測儀器對所安裝的全部探測器試驗至少l 次

C.每年應用專用檢測儀器對所安裝的全部手動報警器裝置試驗至少l 次D.每年應對全部防火卷簾的試驗至少l 次

E.每年應對全部電動防火門的試驗至少l 次

71、南方某工業廠區,占地面積為 180hm2,長方形地塊,其寬度為 1000m,消防水泵房為獨立建筑且設置在地塊的中心位置,消防給水系統采用室內外合用的臨時高壓系統,系統設計流量和壓力分別為 120L/s、1.0MPa。廠區消防控制室至消防水泵房行走距離為 800m。驗收時,下列檢測結果中,符合現行國家消防技術標準的有(C E )

A.消防水泵地面與室外地坪相差 50mm 高差,沒有擋水設施B.室外最不利點消火栓到消防泵房的行走距離為 1350m

C.穩壓泵設計流量 3L/s D.消防水泵五用一備

E.消防水泵房不設值班室

72、在對建筑由火災自動報警系統聯動啟動的雨淋噴水滅火系統進行檢測時, 應檢測雨淋閥組聯動控制功能,根據現行國家消防技術標準,下列關于開啟雨淋閥組的聯動觸發信號的說法中,正確的有( A E)。

A.同一報警區域內兩只及以上獨立的感溫火災探測器的報警信號B.同一報警區域內兩只及以上獨立的感煙火災探測器的報警信號

C.同一報警區域內一只感煙火災探測器與一只手動火災報警按鈕的報警信號D.同一報警區域內一只感煙火災探測器與一只感溫火災報警的報警信號

E.同一報警區域內一只感溫火災探測器與一只手動火災報警按鈕的報警信號73、下列物品中,儲存與生產火災危險性類別不同的有(CDE)

A. 鋁粉

B.竹藤家具C.漆布

D.桐油織布E.谷物面粉

74、某商業建筑,建筑高度為 23.3m,地上標準層每層劃分為面積相近的 2 個防火分區,防火分隔部位的寬度為 60m,該商業建筑的下列防火分隔做法中, 正確的有(CD)。

A.防火墻設置兩個不可開啟的乙級防火窗B.防火墻上設置兩樘常閉式乙級防火門

C. 設置總寬度為 18m、耐火極限為 3.00h 的特級防火卷簾

D. 采用耐火極限為 3.00h 的不燃性墻體從樓地面基層隔斷至梁或樓板地面基層

E. 通風管道在穿越防火墻處設置一個排煙防火閥

75、下列照明燈具的防火措施中,符合規范要求的有(AC)。A.燃氣鍋爐房內固定安裝任意一種防爆類型的照明燈具

B.照明線路接頭采用釬焊焊接并用絕緣布包好,配電盤后線路接頭數量不限C.潮濕的廠房內外采用封閉型燈具或有防水型燈座的開啟型燈具

D.木質吊頂上安裝附帶鎮流器的熒光燈具

E.舞池腳燈的電源導線采用截面積不小于 2.5 ㎡阻燃電纜明敷

76、某平戰結合的人防工程,地下 3 層,下列防火設計中,符合《人民防空工程設計防火規范》(GB50098)要求的有(BD)。

A. 地下一層靠外墻部位設油浸電力變壓器室

B.地下一層設卡拉 OK 廳、室內地坪與室外出入口地坪高差 6m C.地下三層設沉香專賣店

D.地下一層設員工宿舍

E.地下一層設 400 ㎡兒童游樂場,游樂場下層設汽車庫77、末端試水裝置開啟后,(ABDE)件和噴淋泵應動作。A.水流指示器

B.水力警鈴 C.閉式噴頭 D.壓力開關 E.濕式報警閥

78、關于防煙排煙系統聯動控制的做法,符合規范要求的有(ADE)

A.同一防煙分區內的一只感煙探測器和一只感溫探測器報警,聯動控制該防煙分區的排煙口開啟

B.同一防煙分區內的兩只感煙探測器報警,聯動控制該防煙區及相鄰防煙分區的排煙口開啟

C.排煙口附近的一只手動報警按鈕報警,控制該排煙口開啟D.排煙閥開啟動作信號聯動控制排煙風機啟動

E.通過消防聯動控制器上的手動控制盤直接控制排煙風機啟動、停止

79、與基層墻體、裝飾層之間無空腔的住宅外墻外保溫系統,當建筑高度大于

27m、但不大于 100m 時,下列保溫材料中,燃燒性能符合要求的有(BD)。A.B2 級保溫材料

B.A 級保溫材料C.B3 級保溫材料D.B1 級保溫材料E.B4 級保溫材料

80、管網七氟丙烷滅火系統的控制方式有(BCE)。A.緊急停止

B.自動控制啟動C.手動控制啟動D.溫控啟動

E.機械應急操作啟動

81、關于消防水泵控制的說法,正確的有(CDE)。

A.消防水泵出水干管上設置的壓力開關應能控制消防水泵的停止B.手動火災報警按紐信號應能直接啟動消防水泵

C.消防水泵出水干管上設置的壓力開關應能控制消防水泵的啟動D.消防控制室應能控制消防水泵啟動

E.消防水泵控制柜應能手動控制消防水泵的啟動、停止

82、關于火災警報和消防應急廣播系統聯動控制設計的說法,符合規范要求的有(ABD)。

A. 火災確認后應啟動建筑內所有火災聲光警報器

B.消防控制室應能手動控制選擇廣播分區、啟動和停止應急廣播系統C.消防應急廣播啟動后應停止相應區域的聲警報器

D.集中報警系統和控制中心報警系統應設置消防應急廣播

E.當火災確認后,消防聯動控制器應聯動啟動消防應急廣播向火災發生區域及相鄰防火分區廣播

83、七氟丙烷的主要滅火機理有(ADE)。A.降低燃燒反應速度

B.降低燃燒區可燃氣體濃度C.隔絕空氣

D.抑制、阻斷鏈式反應E.降低燃燒區的溫度

84、室外消火栓射流不能抵達室內且室內無傳統彩畫、壁畫、泥塑的文物建筑, 宜考慮設置室內消火栓系統或(CE)。

A.加大室外消火栓設計流量B.設置消防水箱

C.配置移動高壓水噴霧滅火設備D.加大火災持續時間

E.設置預作用自動噴水滅火系統

85、關于甲乙丙類液體、氣體儲罐區的防火要求,錯誤的有(DE)。A.罐區應布置在城市的邊緣或相對獨立的安全地帶

B. 甲乙丙類液體儲罐宜布置在地勢相對較低的地帶

C. 液化石油氣儲罐區宜布置在地勢平坦等不易積存液化石油氣的地帶

D.液化石油氣儲罐區四周應設置高度不高于 0.8m 的不燃燒性實體防護墻E.鋼質儲罐必須做防雷接地,接地點不應少于 1 處

86、下列儲存物品中,火災危險性類別屬于甲類的有(BC)。

A.樟腦油B.石腦油C.汽油 D.潤滑油E.煤油

87、下列設置在商業綜合體建筑地下一層的場所中,疏散門應直通室外或安全出口的有(ACDE)

A. 鍋爐房

B.柴油發電機房C.油浸變壓器室D.消防水泵房 E.消防控制室

88、關于古建筑滅火器配置的說法,錯誤的有(BD)。

A.縣級以上的文物保護古建筑,單具滅火器最小配置滅火級別是 3A B.縣級以上的文物保護古建筑,單位滅火級別最大保護面積是 60m2/A C.縣級以下的文物保護古建筑,單具滅火器最小配置滅火級別是 2A D.縣級以下的文物保護古建筑,單位滅火級別最大保護面積是 90m2/A E.縣級以下的文物保護古建筑,單位滅火級別最大保護面積是 75m2/A

89、某高 15m、直徑 15m 的非水溶性丙類液體固定頂儲罐,擬采用低倍數泡沫滅火系統保護,可選擇的型式有(ABE)。

A.液上噴射系統B.液下噴射系統

C.半固定式泡沫系統

D.移動式低倍數泡沫系統E.半液下噴射系統

90、基于熱輻射影響,在確定建筑防火間距時應考慮的主要因素有(ABC)。A.相鄰建筑的生產和使用性質

B.相鄰建筑外墻燃燒性能和耐火極限C.相鄰建筑外墻開口大小及相對位置

D.建筑高差小于 15m 的相鄰較低建筑的建筑層高

E.建筑高差大于 15m 的較高建筑的屋頂天窗開口大小

91、下列安全出口的檢查結果中,符合現行國家消防技術標準的有(ADE)。A.防煙樓梯間在首層直接對外的出口門采用向外開啟的安全玻璃門

B.服裝廠房設置的封閉樓梯間各層均采用常閉式乙級防火門,并向樓梯間開啟C.多層辦公樓封閉樓梯間的入口門采用常開的乙級防火門,并有自行關閉和信號反饋功能

D.室外地坪標高-0.15m,室內地坪標高-10.00m 的地下 2 層建筑,其疏散樓梯采用封閉樓梯

E.高層賓館中連接“一”字型內走道的 2 個防煙樓梯間前室的入口中心線之間的距離為 60m

92、對某城市綜合體進行防火檢查,發現存在火災隱患。根據重大火災隱患綜 合判定規則,下列火災隱患中,存在 2 條即可判定為重大火災隱患的是(BD)。A.自動噴水滅火系統的消防水泵損壞

B.設在四層的卡拉 OK 廳未按規定設置排煙設施C.地下一層超市防火卷簾門不能正常下落

D.疏散走道的裝修材料采用膠合板

E.消防用電設備末端不能自動切換

93、根據現行國家標準《建筑消防設施的維護管理》(GB 25201),對火災自動報警系統報警控制器的檢測內容,主要包括(BCDE)。

A.聯動控制器及控制模塊的手動、自動聯動控制功能B.火災顯示盤和 CRT 顯示器的報警、顯示功能

C.火災報警、故障報警、火災優先功能D.自檢、消音、復位功能

E.打印機打印功能

94、某施工單位對學校報告廳進行內部裝飾,其中吊頂采用輕鋼龍骨紙面石膏板,地面鋪設地毯,墻面采用不同裝修材料進行分層裝修。關于該報告廳內部裝飾的說法,正確的有(ABDE)。

A. 紙面石膏板安裝在鋼龍骨上時,可作為 A 級材料使用

B. 復合型裝修材料應交專業檢測機構進行整體測試確定燃燒性能等級

C.墻面分層裝修材料除表面層的燃燒性能等級應符合規范要求,其余各層的燃燒性能等級可不限

D. 地毯應使用阻燃制品,并應加貼阻燃標識

E. 進入施工現場的裝修材料應按要求填寫進場驗收記錄

95、下列防火分隔措施的檢查結果中,不符合現行國家消防技術標準的有(ABD)。 A.鋁合金輪轂拋光廠房采用 3.00h 耐火極限的防火墻劃分防火分區

B. 電石倉庫采用 3.00h 耐火極限的防火墻劃分防火分區

C.高層賓館防火墻兩側的窗采用乙級防火窗,窗洞之間最近邊緣的水平距離為1.0m

D. 煙草成品庫采用 3.00h 耐火極限的防火墻劃分防火分區

E. 通風機房開向建筑內的門采用用甲級防火門.消防控制室開向建筑內的門采用乙級防火門

96、對某一類高層賓館進行防火檢查,查閱資料得知,該賓館每層劃分為 2 個防火分區,符合規范要求。下列檢查結果中,不符合現行國家消防技術標準的有(BE)。

A. 設有 3 臺消防電梯,一個防火分區 2 臺。另一個防火分區只有 1 臺

B. 消防電梯前室的建筑面積為 6.0 ㎡,與防煙樓梯間合用前室的建筑面積為

10 ㎡

C. 消防電梯能夠??棵總€樓層

D. 消防電梯從首層到頂層的運行時間為 59s

E.兼做客梯用的消防電梯,其前室門采用耐火極限滿足耐火完整性和耐火隔熱性判定條件的防火卷簾

97、對某公共建筑火災自動報警系統的控制器進行功能檢查。下列檢查結果中符合現行國家消防技術標準要求的有(ACE)。

A.控制器與探測器之間的連線短路,控制器在 80s 時發生故障信號B.控制器與探測器之間的連線短路,控制器在 120s 時發生故障信號

C.在故障狀態下,使一非故障部位的探測器發出火災報警信號,控制器在 50s 時發出火災報警信息

D.在故障狀態下,使一非故障部位的探測器發出火災報警信號,控制器在 70s 時發出火災報警信號

E. 控制器與備用電源之間的連線短路,控制器在 90s 時發出故障報警信號

98、對某民用建筑設置的消防水泵進行驗收檢查,根據現行國家標準《消防給水及消火栓系統技術規范》(GB 50974),關于消防水泵驗收要求的做法,正確

的有(ABCD)。

A.消防水泵應采用自灌式引水方式,并應保證全部有效儲水被有效利用B.消防水泵就地和遠程啟泵功能應正常

C.打開消防出水管上試水閥,當采用主電源啟動消防水泵時.消防水泵應啟動正常

D. 消防水泵啟動控制應置于自動啟動檔

E. 消防水泵停泵時,水錘消除設施后的壓力不應超過水至出口設計工作壓力的

1.6 倍

99、關于疏散樓梯最小凈寬度的說法,符合現行國家技術標準的有(BC)。A.除規范另有規定外,多層公共建筑疏散樓梯的凈寬度不應小于 1.00m

B.汽車庫的疏散樓梯凈寬度不應小于 1.10m

C.高層病房樓的疏散樓梯凈寬度不應小于 1.30m D.高層辦公建筑疏散樓梯的凈寬度不應小于 1.40m

E.人防工程中商場的疏散樓梯凈寬度不應小于 1.20m

100、某服裝加工廠,室內消防采用臨時高壓消防給水系統聯合供水,穩壓泵穩壓,系統設計流量 57L/s, 室外供水干管采用 DN200 球管鑄鐵管,埋地敷設, 長度為 2000m。消防檢測機構現場檢測結果為: 室外管內漏水率為 2.40L/

(min·km),室內管網部分漏水量為 0.2L/s,該系統官網總泄露量計算 和穩壓泵設計流量正確的有(AC)。

A.管網泄漏量0.28L/s,穩壓泵設計流量1.00L/s
B.管網泄漏量0.20L/s,穩壓泵設計流量0.28L/s
C.管網泄漏量0.28L/s,穩壓泵設計流量1.28L/s
D.管網泄漏量0.20L/s,穩壓泵設計流量1.00L/s

E.管網泄漏量 0.28L/s,穩壓泵設計流量 0.50L/s

101、在自動噴水滅火系統設備和組件安裝完成后應對系統進行調試。根據現行國家標準《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》(GB 50261),系統調試主控項目應包括的內容有(ABCE)。

A. 水源測試

B.消防水泵調試C.排水設施調試D.電動閥調試 E.穩壓泵調試

102.根據現行國家標準《建筑滅火器配置驗收及檢查觀范》(GB 50444),下列滅火器中,應報廢的有(ADE)。

A. 筒體表面有凹坑的滅火器

B. 出廠期滿 2 年首次維修后,4 年內又維修 2 次的干粉滅火器

C.出廠滿 10 年的二氧化碳滅火器D.無間歇噴射機構的手提式滅火器E.筒體為平底的滅火器

103、在進行建筑消防安全評估時,關于疏散時間的說法,正確的有(ABCD)。A.疏散開始時間是指從起火到開始疏散時間

B.疏散行動時間是指從疏散開始至疏散安全地點的時間C.與疏散相關的火災探測時間可以采用噴頭動作的時間D.疏散準備時間與通知人們疏散的方式有較大關系

E.疏散開始時間不包括火災探測時間

104、消防設施檢測機構對某建筑的機械排煙系統進行檢測時,打開排煙閥,消

防控制室接到風機啟動的反饋信號,現場測量,排煙口入口處排煙風速過低, 排煙口風速過低的可能原因有(BE)。

A. 風機反轉

B.風道阻力過大 C.風口尺寸偏小 D.風機位置不當 E.風道漏風量過大

105、根據現行國家標準《火災自動報警系統施工及驗收規范》(GB 50166),下列火災自動報警系統的功能中,應每季度檢查和試驗的有(ABCE)。

A.分期分批試驗探測器的動作及確認燈顯示功能B.試驗火災警報裝置的聲光顯示功能

C.試驗主、備電源自動切換功能D.試驗非消防電源強制切斷功能

E.試驗相關消防控制設備的控制顯示功能

106、某設計院對有爆炸危險的甲類廠房進行設計。下列防爆設計方案中,符合現行國家標準《建筑設計防火規范》(GB 50016)的有(ABCD)。

A.廠房承重結構采用鋼筋混凝土結構B.廠房的總控制室獨立設置

C. 廠房的地面采用不發火花地面

D.廠房的分控制室貼鄰廠房外墻設置,并采用耐火極限不低于 3h 的防火隔墻與其他部位分隔

E. 廠房利用門窗作為泄壓設施,窗玻璃采用普通玻璃

107、某單位的圖書館書庫采用無管網七氟丙烷氣體滅火裝置進行防護,委托消

防檢測機構對該氣體滅火系統進行檢測。下列檢測結果中,符合現行國家消防技術標準要求的有(ACD)。

A.系統僅設置自動控制、手動控制兩種啟動方式B.防護區門口未設手動與自動控制的轉換裝置 C.防護區內設置 10 臺預制滅火裝置

D.氣體滅火系統采用自動控制方式E.儲存容器的充裝壓力為 4.2MPa

108、根據現行國家標準《火災自動報警系統設計規范》(GB50116),消防聯動控制器應具有切斷火災區域及相關區域非消防電源的功能。當局部區域發生電氣設備火災時,不可立即切斷的非消防電源有( ACE )。

A、客用電梯電源B、空調電源

C、生活給水泵電源D、自動扶梯電源 E、正常照明電源

109、根據現行國家標準《建筑設計防火規范》,下列民用建筑防火間距設計方案中,正確的有( AB )。

A.建筑高度為 32m 住宅建筑與建筑高度 25m 辦公樓,相鄰側外墻均設有普通門窗,建筑之間的間距為 13m

B.建筑高度為 22m 的商場建筑與 10KV 的預裝式變電站,相鄰側商場建筑外墻設有普通門窗,建筑之間的間距為 3m

C.建筑高度為 22m 的商場建筑與建筑高度為 120m 酒店,相鄰外墻為防火墻,建筑之間間距不限

D.建筑高度為 32m 住宅建筑與木結構體育館,相鄰側外墻均設有普通門窗,建筑之間間距不限

E.建筑高度為 32m 住宅建筑與建筑高度 22m 的二級耐火等級商場建筑,相鄰側外墻均設有普通門窗,建筑之間間距為 6m

110、現行《火災自動報警系統設計規范GB50116》關于火災自動報警系統線纜選擇說法正確的是( CD )。

A、消防聯動控制線采用阻燃銅芯電纜

B、消防專用電話傳輸線采用耐高溫銅芯導線C、供電線路應選擇耐火銅芯電纜

D、火災探測報警總線應選擇阻燃銅芯導線

E、消防應急廣播傳輸線路應選擇耐火銅芯導線111、聚氯乙烯電纜燃燒時,燃燒產物有( AC )。A、炭瘤

B、氮氧化物 C、腐蝕性氣體D、熔滴

E、水蒸氣

112、某商場建筑,地上 4 層,地下 2 層,每層建筑面積 1000 ㎡和設備用房, 地下一層為庫房和設備用房,地上一至四層均為營業廳,該建筑內設置的柴油發電機房的下列設計方案中,正確的有( BCDE )。

A、在儲油間與發電機間之間設置耐火極限為 2.00h 的防火隔墻B、柴油發電機房與營業廳之間設置耐火極限為 2.00h 的防火隔墻C、將柴油發電機房設置在地下二層

D、柴油發電機房與營業廳之間設置耐火極限為 1.50h 的樓板E、儲油間的柴油總儲存量為 1m3

113、下列建筑場所濕式自動噴水滅火系統噴頭選型方案中,正確的有( ABDE )。A.辦公樓附建的地下汽車庫:選用直立型灑水噴頭

B.裝有非通透性吊頂的商場：選用下垂型灑水噴頭

C.總建筑面積為 5000 ㎡的地下商場:選用隱蔽式灑水噴頭D.多層旅館客戶:選用邊墻灑水噴頭

E.工業園區員工集體宿舍:選用家用噴頭

114、根據現行國家標準《自動噴水滅火系統設計規范》(GB50084),下列濕式自動噴水滅火系統消防水泵控制方案中,正確的有( DE )。

A、由消防水泵出水干管上設置的壓力開關動作信號與高位水箱出水管上設置的流量開關信號作為聯動與觸發信號,自動啟動消防噴淋泵

B、由高位水箱出水管上設置的流量開關動作信號與火災自動報警系統報警信號作為聯動與觸發信號,自動啟動消防噴淋泵

C、由消防水泵出水干管上設置的壓力開關動作信號與火災自動報警系統報警信號作為聯動與觸發信號,直接自動啟動消防噴淋泵

D、火災自動報警聯動控制器處于手動狀態時,由報警閥組壓力開關動作信號作為觸發信號,直接控制啟動消防噴淋泵

E、火災自動報警聯動控制器處于自動狀態時,由高位水箱出水管上設置的流量開關信號作為觸發信號,直接自動啟動消防噴淋泵

115、根據現行國家標準《氣體滅火系統設計規范)(GB50370),關于七氟丙烷氣體滅火系統的說法,正確的有( ADE )。

A. 在防護區疏散出口門外應設置氣體滅火裝置的手動啟動和停止按鈕

B.防護區外的手動啟動按鈕按下時,應通過火災報警控制器聯動控制氣體滅火裝置的啟動

C. 防護區最低環境溫度不應低于-15℃

D. 手動與自動控制轉換狀態應在防護區內外的顯示裝置上顯示

E.同一防護區內多臺預制滅火系統裝置同時啟動的動作響應時差不應大于 2s 116、某公共建筑,共 4 層,建筑高度 22m,其中一至三層為商店,四層為電影院,電影院的獨立疏散樓梯采用室外樓梯。該室外疏散樓梯的下列設計方案中, 正確的有( BCDE )。

A、室外樓梯平臺耐火極限 0.5h

B、建筑二、三、四層通向該室外疏散樓梯的門采用乙級防火門C、樓梯欄桿扶手高度 1.10 米

D、樓梯傾斜角度 45°

E、樓梯周圍 2 米內墻面上不設門窗洞

117、某多層科研樓設有室內消防給水系統,其高位消防水箱進水管管徑為DN100。該高位消防水箱溢流管的下列設置方案中,正確的有( AE )。

A、溢流水管經排水溝與建筑排水管網連接B、溢流水管上安裝用于檢修的閘閥

C、溢流管采用DN150 的鋼管

D、溢流管的喇叭口直徑為 250mm

E、溢流水位低于進水管口的最低點 100mm

118、某多層商場、每層設有 3 個防火分區,6 個防煙分區,根據現行國家標準

《建筑防煙排煙系統技術標準》(GB51251),該建筑下列關于排煙系統控制說法錯誤的有( BDE)

A、將排煙風機入口處設置的排煙防火閥的關閉動作信號作為排煙風機關閉的觸發信號

B、火災確認后,火災自動報警系統在 20s 內聯動開啟相應防煙分區的全部排煙口

C、火災確認后,火災自動報警系統在 30s 內自動關閉與排煙無關的空調系統D、每層設一套排煙系統,該層任一排煙閥開啟后,該層排煙風機自動開啟

E、火災確認后,火災自動報警系統在 20s 內聯動相應防煙分區的全部活動擋煙垂壁

119、下列住宅建筑安全出口,疏散樓梯和戶門的設計方案中,正確的有( CD )。A、建筑高度為 27m 的住宅,各單元每層的建筑面積為 700 ㎡,每層設 1 個安全出口

B、建筑高度為 36m 的住宅,采用封閉樓梯間

C、建筑高度為 18m 的住宅,敞開樓梯間與電梯井相鄰,戶門采用乙級防火門D、建筑高度為 30m 的住宅,采用敞開樓梯間,戶門采用乙級防火門

E、建筑高度為 56m 的住宅,每個單元設置 1 個安全出口,戶門采用乙級防火門120、下列辦公建筑內會議廳的平面布置方案中,正確的有( ACD )。

A.耐火等級為二級的辦公建筑,將建筑面積為 300m2 的會議廳布置在地下一層B.耐火等級為一級的辦公建筑,將建筑面積為 600m2 的會議廳布置在地上四層C.耐火等級為一級的辦公建筑,將建筑面積為 200m2 的會議廳布置在地下二層D.耐火等級為二級的辦公建筑,將建筑面積為 500m2 的會議廳布置在地上三層E.耐火等級為三級的辦公建筑,將建筑面積為 200m2 的會議廳布置在地上三層121、下列建筑中,屬于一類高層民用建筑的有( ACD )。

A、建筑高度為 26m 的病房樓

B、建筑高度為 32m 的員工宿含樓C、建筑高度為 54m 的辦公樓

D、建筑高度為 26m、藏書量為 120 萬冊的圖書館建筑E、建筑高度為 33m 的住宅樓

122、某綜合樓,地上 5 層,建筑高度 18m,第三層設有電子游戲廳,設有火災自動報警系統、自動噴水滅火系統和自然排煙系統。根據現行國家標準《建筑內部裝修設計防火規范》(GB50222),該電子游戲廳的下列裝修方案中,正確的有( BE )。

A、游藝廳設置燃燒性能為B2 級的座椅B、墻面粘貼燃燒性能為B1 級的布質壁紙C、安裝燃燒性能為B1 級的頂棚

D、室內裝飾選用純麻裝飾布

E、地面鋪設燃燒性能為B1 級塑料地板

123、下列廠房中,可設 1 個安全出口的有( ABE )

A. 每層建筑面積 80 ㎡,同一時間的作業人數為 4 人的赤磷制備廠房

B. 每房建筑面積 160 ㎡,同一時間的作業人數為 8 人的木工廠房

C. 每層建統面積 240 ㎡,同一時間的作業人數為 12 人的空分廠房

D. 每層建筑而積 400 ㎡,同一時間的作業人數為 32 人的制磚年間

E. 每層建筑面要 320 ㎡,同一時間的作業人數為 16 人的熱處理廠房

124、消防工程施工單位的技術人員對某商場的火災自動報警系統進行聯動調試。下列對防火門和防火卷簾聯動調試的結果中,符合現行國家標準要求的有( ADE )。

A. 常開防火門所在防火分區內的兩只獨立的火災探測器報警后,防火門關閉

B.常開防火門所在防火分區內的一只手動火災報警按鈕動作后,防火門關閉 C.防火分區內一只專門用于聯動防火卷簾的感溫探測器報警后,疏散走道上的防火卷簾下降至距樓板面 1.8m 處

D.防火分區內兩只獨立的感煙探測器報警后,疏散走道上的防火卷簾下降至距樓板面 1.8m 處

E.防火分區內兩只獨立的感煙探測器報警后,用于防火分區分隔的防火卷簾直接下降至樓板面

125、根據現行國家標準《消防給水及消火栓系統技術規范》(GB50974),對消防給水及消火栓系統進行驗收前的檢測。下列檢測結果中,屬于工程質量缺陷項目重缺陷項的有( BD)。

A.消防水泵出水管上的控制閥關閉 B.消防水泵主、備泵相互切換不正常

C.消防水池吸水管喇叭口位置與設計位置存在誤差D.消防水泵運轉中噪聲及振動較大

E.高位消防水箱未設水位報警裝置

126、對某多層旅館設置的自動噴水滅火系統進行驗收前檢測,檢測結果如下:(1) 手動啟動消防泵 29s 后,水泵投入正常運行;(2)系統使用的噴頭均無備用品;(3)直立型標準覆蓋面積灑水噴頭與端墻的距離為 2.2m;(4)水力警鈴卡阻致水力警鈴不報警。根據《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》(GB 50261), 對該系統施工質量缺陷判定及系統驗收結果判定,結論正確的有( CE )。

A. 檢測結果中有嚴重缺陷 1 項

B. 檢測結果中有重缺陷 2 項

C. 檢查結果中有輕缺陷 1 項

D.該項目整體質量不合格E.該項目整體質量合格

127、消防工程施工單位對安裝在某大廈地下車庫的機械排煙系統進行系統聯動調試。下列調試方法和結果中,符合現行國家標準《建筑防煙排煙系統技術標準》(GB51251)的有( ABC )。

A.手動開啟任一常閉排煙口,相應的排煙風機聯動啟動 B.模擬火災報警后 12s 相應的排煙口、排煙風機聯動啟動C.補風機啟動后,在補風囗處測得的風速為 8m/s

D.模擬火災報警后 20s 相應的補風機聯動啟動

E.排煙風機啟動后,在排煙口處測得的風速為 12m/s

128、下列安全出口和疏散門的防火檢查結果中,不符合現行國家標準要求的有( BDE )

A. 單層的谷物倉庫在外墻上設置凈寬為 5m 的金屬推拉門作為疏散門

B.多層老年人照料設施中位于走道盡端的康復用房,建筑面積 45 ㎡,設置一個疏散門

C. 多層辦公樓封閉樓梯間的門采用雙向彈簧門

D.防煙樓梯間首層直接對外的門采用與樓梯段等寬的向外開啟的安全玻璃門E.多層建筑內建筑面積 300 ㎡的歌舞廳室內最遠點至疏散門距離為 12m

129、某會展中心工程按照現行國家標準設計了火災自動報警系統、自動噴水滅火系統、防排煙系統和消火栓系統等消防設施。根據《中華人民共和國消防法》, 下列選擇使用消防產品的要求正確的有( ACE )。

A. 有國家標準的消防產品必須符合國家標準

B. 優先選用專業消防設備生產廠生產的消防產品

C.沒有國家標準的消防產品,必須符合行業標準D.優先選用經技術鑒定的消防產品

E.禁止使用不合格的消防產品以及國家明令淘汰的消防產品

130、某大型地下商業建筑,占地面積 30000 ㎡。下列對該建筑防火分隔措施的檢查結果中,不符合現行國家標準要求的有( BDE )。

A.消防控制室房間門采用乙級防火門B.空調機房房間門采用乙級防火門

C.氣體滅火系統儲瓶間房間門采用乙級防火門D.變配電室房間門采用乙級防火門

E.通風機房房間門采用乙級防火門

131、某住宅小區,均為 10 層住宅樓,建筑高度 31m。每棟設有兩個單元,每個單元標準層建筑面積為 600 ㎡,戶門均釆用乙級防火門且至最近安全出口的最大距離為 12m。下列防火檢查結果中,符合現行國家標準要求的有( ABC )。A.抽查一層住宅的外窗,與樓梯間外墻上的窗口最近邊緣的水平距離為 1.5m B.疏散樓梯采用敞開樓梯間

C.敞開樓梯間內局部敷設的天然氣管道采用鋼套管保護并設置切斷氣源的裝置D.每棟樓每個單元設一部疏散樓梯,單元之間的疏散樓梯可通過屋面連通

E.敞開樓梯間內設置垃圾道,垃圾道開口采用甲級防火門進行防火分隔

132、某單位計算機房位于地下一層,凈空高度為 4.5m,采用單元獨立式 IG541 氣體滅火系統進行防護,滅火劑設計儲存壓力為 20MPa。消防技術服務機構對該氣體滅火系統進行檢測。下列檢測結果中,符合現行國家標準要求的有( AE )。A.滅火劑儲存容器上安全泄壓裝置的動作壓力為 28MPa

B.低泄高封閥安裝在驅動氣體管道的末端

C.防護區內設置機械排風裝置,其通風換氣次數為每小時 3 次D.80L 滅火劑儲存容器內的滅火劑儲存量為 19.5kg

E.泄壓口距地面高度為 2.9m

133、某建筑高度為 98m 的多功能建筑,在進行室內裝修工程施工時,不符合現行國家標準要求的做法有( ABE )。

A. 對現場阻燃處理后的木質材料,每種取 2m2 檢驗燃燒性能

B.對木質材料表面進行防火涂料處理時,均勻涂刷一次防火涂料C.對B1 級木質材料進場進行見證取樣檢驗

D.對木質材料進行阻燃處理時,將木質材料的含水率控制在 10%以下E.對木質材料表面涂刷防火涂料的用量為 450g/㎡

134、某建筑高度為 36m 的高層住宅樓,疏散樓梯釆用剪刀樓梯間,設有消防電梯,剪刀樓梯間共用前室,且與消防電梯的前室合用。該住宅樓的下列防火檢查結果中,符合現行國家標準要求的有( ABD )。

A.每戶的入戶門為凈寬 1.0m 的乙級防火門B.消防電梯轎廂內設有專用消防對講電話

C.合用前室的使用面積為 10 ㎡,短邊長度為 2.4m D.消防電梯內銘牌顯示其載重量為 1200kg

E.消防電梯轎廂內采用阻燃木飾面裝修

135、對某展覽館安裝的火災自動報警系統進行驗收前檢測,下列檢測結果中, 符合現行國家標準《火災自動報警系統施工及驗收規范》(GB 50166)的有( ABD )。

A. 使用發煙器對任一感煙探測器發煙,火災報警控制器發出火災報警信號

B. 在火災報警控制器處于故障報警狀態下,對任一非故障部位的探測器發出火

災報警信號后 55s,控制器發出火災報警信號

C.消防聯動控制器接收到任意兩只獨立的火災探測器的報警信號后,聯動啟動消防泵

D.斷開消防聯動控制器與輸入/輸出模塊的連線后 80s,控制器發出故障信號E.消防聯動控制器接收到兩只獨立的火災探測器的報警信號后,火警信號所在防火分區的火災聲光警報器啟動

136、某大廈地下車庫共設置兩樘防火卷簾,對其進行聯動檢查試驗時,使兩個獨立的感煙探測器動作后,一樘防火卷簾直接下降到樓地面,另一樘防火卷簾未動作,但聯動控制器顯示控制該防火卷簾的模塊已經動作。防火卷簾未動作的原因可能有( BCE )。

A.防火卷簾手動按鈕盒上的按鈕損壞B.防火卷簾控制器未接通電源

C.防火卷簾控制器中的控制繼電器損壞D.聯動控制防火卷簾的邏輯關系錯誤

E.聯動模塊至防火卷簾控制器之間線路斷路

137、某二級耐火等級的服裝加工廠房,地上 5 層,建筑高度為 30m,每層建筑面積為 6000 ㎡。該廠房首層、二層的人數均為 600 人,三至五層的人數均為

300 人。對該廠房的下列防火檢查結果中,不符合現行國家標準要求的有( BCE )。

A. 疏散樓梯采用封閉樓梯間

B.第四層最大的疏散距離為 60m C.樓梯間的門采用常開乙級防火門

D.辦公室與車間連通的門采用乙級防火門

E.首層外門的總凈寬度為 3.6m

138、某 6 層商場,建筑高度為 30m,東西長 200m,南北寬 80,每層劃分為 4 個防火分區,對該商場的下列防火檢查結果中,不符合現行國家標準要求的有( CD )。

A.供消防救援人員進入的窗口凈高度為 1.0m B.在第六層南面外墻墊層設置室外電子顯示屏C.供消防救援人員進入的窗口凈寬度為 0.5m

D.供消防救援人員進入的窗口在室內對應部位設置可破拆的廣告燈箱E.供消防救援人員進入的窗口下沿距室內地面 1.0m

139、某 20 層大廈每層為一個防火分區,防煙樓梯間及前室安裝了機械加壓送風系統。下列對該系統進行聯動調試的方法和測試結果中,符合現行國家標準

《建筑防煙排煙系統技術標準》(GB 51251)要求的有( ABC )。

A.手動開啟第六層樓梯間前室內的常閉送風口,相應的加壓送風機聯動啟動 B.使第九層的兩只獨立的感煙探測器報警,相應的送風口和加壓送風機聯動啟動

C. 風機聯動啟動后,在頂層樓梯間送風口處測得的風速為 5m/s

D.按下第十層樓梯間前室門口的一只手動報警按鈕,相應的加壓送風機聯動啟動

E. 風機聯動啟動后,測得第三層樓梯間前室與走道之間的壓差值為 40Pa

140、某商業綜合體建筑高度為 31.6m,總建筑面積為 35000 ㎡,設置臨時高壓消防給水系統。根據現行國家標準《消防給水及消火栓系統技術規范》(GB 50974),對消火栓系統進行驗收下列驗收檢測結果中,不符合規范要求的有 ( DE )

A. 消防主泵切換到備用泵的時間為 60s

B.聯動控制器處于手動狀態時,高位消防水箱的消火栓出水干管的流量開關動作,消防水泵啟動

C. 消防水泵啟動后不能自動停止運行

D.消防水泵吸水管上的控制閥采用暗桿閘閥,無開啟刻度和標志E.高位消防水箱有效容積為 36m3,設置有水位報警裝置

141、對人員密集場所進行防火檢查,根據現行國家標準《重大火災隱患判定方法》(GB 35181),下列檢查時發現的隱患中,可以作為重大火災隱患綜合判定要素的有( BCDE )

A.防煙樓梯間的防火門損壞率為設置總數的 15% B.消防控制室值班操作人員未取得相應資格證C.防煙、排煙設施不能正常運行

D.歌舞廳墻面采用聚氨酯材料裝修E.樓梯間設置柵欄

142、某大型地下商場內裝修工程進行工程驗收,該商場設有自動噴水滅火系統和火災自動報警系統。下列驗收檢查結果中,符合現行國家標準要求的有( BDE )。

A.疏散樓梯間前室墻面設置燈箱廣告B.疏散走道的地面采用仿古瓷磚

C.營業廳地面采用水泥木絲板 D.疏散樓梯間的地面采用水磨石

E.消防水泵房、空調機房地面采用水泥地面

143、對某高層公共建筑的消防設施聯動控制功能進行調試。下列調試結果中,

符合現行國家標準《火災自動報警系統設計規范》(GB 50116)要求的有( DE )。A.消防聯動控制器設于手動狀態,高位消防水箱出水管上的流量開關動作后, 消防泵未啟動;

B.消防聯動控制器設于自動狀態,同一防火分區內兩只獨立的感煙探測器報警后,用作防火分隔的水幕系統的水幕閥組啟動;

C.消防聯動控制器設于自動狀態,同一防火分區內兩只獨立的感溫探測器報警后用于防火卷簾保護的水幕系統的水幕閥組啟動;

D.消防聯動控制器設于手動狀態,濕式報警閥壓力開關動作后,噴淋泵啟動; E.消防聯動控制器設于自動狀態,同一防火分區內兩只獨立的感煙探測器報警后,全樓疏散通道的消防應急照明和疏散指示系統啟動

144、某地下檔案庫房,設置了全淹沒二氧化碳滅火系統,對該氣體滅火系統的防護區進行防火檢查,下列檢查結果中,不符合現行國家標準要求的有( BCE)。A.防護區入口附近未設置氣體滅火控制盤

B.防護區的入口處明顯位置未配置專用的空氣呼吸器或氧氣呼吸器C.防護區內未設置機械排風裝置

D.系統管道未設置防靜電接地

E.防護區出入口未設手動、自動轉換裝置

145、根據現行國家標準《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》(GB 50261),關于自動噴水滅火系統灑水噴頭的選型,正確的有( CDE )。

A. 圖書館書庫采用邊墻型灑水噴頭

B.總建筑面積為 5000 ㎡的商場營業廳采用隱蔽式噴頭C.辦公室吊頂下安裝下垂型噴頭

D.無吊頂的汽車庫選用直立型快速響應噴頭

E.印刷廠紙質品倉庫采用早期抑制快速響應噴頭

146、根據現行國家標準《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》(GB 50261),自動噴水滅火系統調試前的必備條件有( ABE )。

A.消防水池、消防水箱儲存了設計要求的水量B.系統供電正常

C.濕式系統管網已經放空

D.與系統聯動的火災自動報警系統處于調試階段E.消防氣壓給水設備的水位、氣壓符合設計要求

147、對某車用乙醇生產廠房進行防火檢查,下列防火檢查結果中,符合現行國家標準《建筑設計防火規范》(GB 50016)要求的有( ABD )。

A.該廠房與二級耐火等級的單層氨壓縮機房的間距為 12m B.該廠房與飼料加工廠房貼鄰,相鄰較高一面外墻為防火墻C.該廠房與廠區內建筑高度 26m 的辦公樓間距為 30m

D.該廠房與建筑高度 27m 的造紙車間間距為 13m E.該廠房與廠外鐵路中心線的間距為 20m

148、某二級耐火等級建筑,地上 12 層,地下 2 層,建筑總高度為 37m,一至二層為商業服務網點,三至十二層為住宅。對該建筑的下列防火檢査結果中, 符合現行國家標準《建筑設計防火規范》(GB 50016)要求的有( BD )。

A. 商業服務網點采用敞開樓梯間

B. 商業服務網點內疏散樓梯凈寬為 1.1m

C.該樓梯間內的地下部分與地上部分在首層采用耐火極限為 1.00h 的隔墻分隔D.商業服務網點內的最大疏散距離為 22m

E.住宅的疏散樓梯采用封閉樓梯間

149、對某活性炭制造廠房進行防火防爆檢查,下列檢查結果中,符合現行國家標準要求的有( CE )

A. 廠房采用水泥地面

B. 地溝中積聚的粉塵未清理

C.在廠房內設置的排污地溝,蓋板嚴密D.采暖設施采用肋片式散熱器

E.墻面采取了防靜電措施

150、某建材商場,地下 3 層,地上 5 層,建筑高度為 30m,地上每層建筑面積

為 8000 ㎡,劃分為 2 個防火分區。對該商場的下列防火檢查結果中不符合現行國家標準要求的有( CD )

A.空調通風管道穿越樓梯間,采用金屬風管B.第四層營業廳的最大疏散距離為 35m

C.因搬運大件貨物需要,有 1 部疏散樓梯入口處采用防火卷簾分隔D.水暖管道井的檢修門開向樓梯間,采用甲級防火門

E.地上第三層人員密度為 0.13 人/㎡,該疏散樓梯的總凈寬度為 11m

151、某大型展覽中心,總建筑面積為 100000 ㎡,對防火門檢查的下列結果中, 不符合現行國家標準要求的有( AC )

A.油浸變壓器室與其他部位連通的門為乙級防火門B.電纜井井壁上的檢查門為丙級防火門

C.通風機房的門為乙級防火門 D.消防控制室的門為乙級防火門

E.氣體滅火系統儲瓶間的門為乙級防火門

152、對某樟腦油提煉車間配置的滅火器進行檢查,下列檢查結果中,不符合現

行國家標準要求的有( CDE )

A.用掛鉤將滅火器懸掛在墻上,掛鉤最大承載力為 45kg B.滅火器套用防護外罩

C. 滅火器銘牌朝向墻面

D. 滅火器頂部離地面距離為 1.60m

E. 配置的滅火器類型為磷酸銨鹽干粉滅火器和碳酸氫鈉干粉滅火器

153、某消防救援機構對某高層辦公樓火災自動報警系統進行消防監督檢查,下列檢查結果中符合現行國家標準要求的有( ABE )

A.消防控制室圖形顯示裝置能顯示系統消防用電設備的供電電源和備用電源B.消防控制室圖形顯示裝置能顯示該辦公樓的消防安全管理信息

C.消防控制室內的消防聯動控制器能遠程控制常開防火門關閉D.消防控制室內的消防聯動控制器能遠程控制防火卷簾的升降

E.消防控制室內的消防聯動控制器能遠程控制所有電梯停于首層或電梯轉換層154、關于建筑供配電系統電器防火要求的說法,正確的有( DE )。

A. 空調器具,防排煙風機的配電回路應設置過載保護裝置

B.服裝倉庫內設置的配電箱與周邊可燃物的距離不應小于 5mm 或采取相應的隔熱措施

C.建筑面積為 300m2 的老年人照料設施的非消防用電負荷可不設置電氣火災監控系統

D.在采用金屬導管保護時,墻壁插座的配電線路可緊貼通風管道外壁敷設 E.在采用可燃物的悶頂中敷設時,照明燈具的配電線路應采用金屬導管保護

155、某商場設火災自動報警系統和室內消火栓系統,商場屋頂設有高位消防水箱。根據現行國家標準《火災自動報警系統設計規范》(GB 50116),該商場室

內消火栓系統的下列控制設計方案中,錯誤的有( BDE )。

A.消防聯動控制器處于手動或自動狀態,高位消防水箱出水干管流量開關的動作信號均能直接連鎖控制消火栓泵啟動

B. 消火栓按鈕的動作信號直接控制消火栓泵的啟動

C. 消防聯動控制器處于手動狀態時,該控制器不能聯動消火栓泵啟動

D.消防聯動控制器處于自動狀態時,高位消防水箱出水干管流量開關信號不能直接聯鎖控制消火栓泵啟動

E.消防聯動控制器處于自動狀態時,該控制器不能手動控制消火栓泵的啟動156、某辦公樓的自動噴水滅火系統采用濕式系統。通過( CDE )可直接自動啟動該濕式系統的消防水泵。

A. 手動火災報警按鈕

B. 每個樓層設置的水流指示器

C.消防水泵出水干管上設置的壓力開關D.高位消防水箱出水管上的流量開關 E.報警閥組壓力開關

157、下列防煙分區劃分設計要求中,適用于地鐵站廳公共區的有( AE )。A.防煙分區不應跨越防火分區

B. 防煙分區的最大準許面積與空間凈高有關

C. 防煙分區長邊的最大準許長度與空間凈高有關

D.當空間高度大于規定值時,防煙分區之間可不設擋煙設施E.采用擋煙垂壁或建筑結構劃分防煙分區

158、某一級耐火等級的服裝廠,共 7 層,建筑高度 32m,每層劃分一個防火分區,各層使用人數為:第二層 300 人,第三層 260 人,第四層 280 人,第五層

至第七層每層 290 人,關于該廠房疏散樓梯的說法,正確的有( ABE )。A.四層至三層疏散樓梯總凈寬度不應小于 2.90m

B.二層至一層疏散樓梯總凈寬度不應小于 3.00m C.五層至四層疏散樓梯總凈寬度不應小于 3.00m D.三層至二層疏散樓梯總凈寬度不應小于 2.40m E.疏散樓梯應采用封閉樓梯間或室外樓梯

159、某地上商場,總建筑面積為 4000m2,設置自動噴水滅火系統,采用標準覆蓋面積灑水噴頭,該噴頭布置中錯誤的有( BCE )。

A.噴頭呈長方形布置,長邊和短邊分別為 4.0m 和 3.0m B.噴頭呈正方形布置邊長為 3.8m

C.噴頭呈平行四邊形布置,長邊和短邊分別為 3.5m 和 1.5m D.噴頭與端墻的距離為 0.2m

E.噴頭與端墻的距離為 2.0m

160、下列物質中,燃燒時燃燒類型既存在表面燃燒也存在分解燃燒的有( BC )。A.PVC 電纜

B.純棉織物 C.木制人造板D.金屬鋁條 E.電視機外殼

161、關于氣體滅火系統設計的說法,錯誤的有( AE )。

A.圖書館書庫防護區設置的七氟丙烷滅火系統,滅火設計濃度應采用 8% B.滅火劑噴放指示燈信號應保持到防護區通風換氣后,以手動方式解除

C. 滅火設計濃度為 40%的 IG541 混合氣體滅火系統的防護區,可不設手動與自

動控制的轉換裝置

D. 組合分配系統啟動時,選擇閥應在容器開啟前打開或與容器閥同時打開

E.滅火設計濃度為 9.5%的七氟丙烷滅火系統的防護區,可不設手動與自動控制的轉換裝置

162、某單層非密集柜式檔案館,建筑高度為 7m,自動噴水滅火系統采用預作用系統,該預作用的噴頭應采用( AD )。

A.直立型標準響應噴頭B.下垂型標準響應噴頭C.下垂型快速響應噴頭

D.干式下垂型標準響應噴頭E.直立型快速響應噴頭

163、某綜合樓建筑高度為 110m,設置自動噴水滅火系統,該綜合樓內柴油發電機房的下列設計方案中,正確的有( AE )。

A. 機房內設置自動噴水滅火系統

B.機房與周圍場所采用耐火極限 2.0h 的防火隔墻和 1.0h 的不燃性樓板分隔C.為柴油發電機供油的 12m3 儲罐直埋于室外距綜合樓外墻 3m 處,毗鄰油罐的外墻 4m 范圍內為防火墻

D.儲油間采用耐火極限為 2.5h 的防火隔墻與發電機間分隔,隔墻上設置甲級防火門

E.柴油發電機房布置在地下二層

164、某辦公樓地上 8 層,建筑高度 32m,室內消火栓采用臨時高壓消防給水系統,并設有穩壓泵。該消防給水系統穩壓泵的下列設計方案中,正確的有( BCE)。A.穩壓泵不設置備用泵

B.穩壓泵的設計流量不小于室內消火栓系統管網的正常泄漏量和系統自動啟動流量

C. 穩壓泵采用單吸多級離心泵

D.穩壓泵的設計壓力保持系統最不利點處室內消火栓在準工作狀態時的靜水壓力為 0.10MPa

E. 穩壓泵葉輪材質采用不銹鋼

165、某辦公樓,建筑高度為 56m,每層建筑面積為 1000m2。該建筑內部裝修的下列設計方案中,正確的有( BDE )。

A. 建筑面積為 100m2 的B 級電子信息系統機房鋪設半硬質PVC 塑料地板

B. 建筑面積為 100m2 的辦公室墻面粘貼塑料壁紙

C. 建筑面積為 50m2 的重要檔案資料室采用B2 級阻燃織物窗簾

D. 建筑面積為 150m2 的餐廳內采用B2 級木制桌椅

E. 建筑面積為 150m2 的會議廳內裝飾彩色圖紋羊毛掛毯

166、某體育館,耐火等級二級,可容納 8600 人,若疏散門凈寬為 2.2m,則下列設計參數中,適用于該體育館疏散門設計的有( BCD )。

A.允許疏散時間不大于 3.0min B.允許疏散時間不大于 3.5min C.疏散門的設置數量為 17 個

D.每 100 人所需最小疏散凈寬度為 0.43m

E.通向疏散門的縱向走道的通行人流股數為 5 股

三、判斷題

1、 同一座廠房或廠房的任一防火分區內有不同火災危險性生產時,廠房或防火分區內的生產火災危險性類別應按火災危險性較小的部分確定。(錯)

2、甲類廠房與重要公共建筑的防火間距不應小于 50m,與明火或散發火花地點的防火間距不應小于 30m。(對)

3、一級汽車加油站、一級汽車加氣站和一級汽車加油加氣合建站不應布置在城市建成區內。(對)

4、廠區圍墻與廠區內建筑的間距不宜小于 10m,圍墻兩側建筑的間距應滿足相應建筑的防火間距要求。(錯)

5、有爆炸危險的廠房或廠房內有爆炸危險的部位應設置泄壓設施。(對)

6、 有爆炸危險的甲、乙類廠房宜獨立設置,并宜采用敞開或半敞開式。其承重結構應采用鋼筋混凝土。(錯)

7、有爆炸危險的甲、乙類廠房的總控制室應獨立設置。(對)

8、廠房的安全出口應分散布置。每個防火分區或一個防火分區的每個樓層,其相鄰 2 個安全出口最近邊緣之間的水平距離不應大于 5m。(錯)

9、地下或半地下廠房(包括地下或半地下室),當有多個防火分區相鄰布置,并采用防火墻分隔時,每個防火分區可利用防火墻上通向相鄰防火分區的甲級防火門作為第二安全出口,但每個防火分區必須至少有 2 個直通室外的獨立安全出口。(錯)

10、 高層廠房和甲、乙、丙類多層廠房的疏散樓梯應采用封閉樓梯間或室外樓梯。建筑高度大于 32m 且任一層人數超過 10 人的廠房,應采用防煙樓梯間或室外樓梯。(對)

11、每座倉庫的安全出口不應少于 2 個,當一座倉庫的占地面積不大于 500 ㎡

時,可設置 1 個安全出口。倉庫內每個防火分區通向疏散走道、樓梯或室外的

出口不宜少于 2 個,當防火分區的建筑面積不大于 100 ㎡時,可設置 1 個出口。通向疏散走道或樓梯的門應為乙級防火門。(錯)

12、高層倉庫的疏散樓梯應采用封閉樓梯間。(對)

13、建筑高度大于 100m 的民用建筑,其樓板的耐火極限不應低于 3.00h。(錯)

14、一級耐火等級建筑的屋面板應采用不燃材料,二級耐火等級建筑的屋面板宜采用不燃材料。(錯)

15、除為滿足民用建筑使用功能所設置的附屬庫房外,民用建筑內不應設置生產車間和其他庫房。(對)

16、商店建筑、展覽建筑采用三級耐火等級建筑時,不應超過 3 層;(錯)

17、 托兒所、幼兒園的兒童用房和兒童游樂廳等兒童活動場所宜設置在獨立的建筑內,且不應設置在地下或半地下;當采用一、二級耐火等級的建筑時,不應超過 3 層;采用三級耐火等級的建筑時,不應超過 2 層;采用四級耐火等級的建筑時,應為單層;(對)

18、老年人照料設施中的老年人公共活動用房、康復與醫療用房設置在地上四層及以上時,每間用房的建筑面積不應大于 200 ㎡且使用人數不應大于 30 人。

(對)

19、醫院和療養院的住院部分不應設置在地下或半地下。 (對)

20、教學建筑、食堂、菜市場采用三級耐火等級建筑時,不應超過 3 層;采用四級耐火等級建筑時,應為單層;設置在三級耐火等級的建筑內時,應布置在首層或二層;設置在四級耐火等級的建筑內時,應布置在首層。(錯)

21、劇場、電影院、禮堂宜設置在獨立的建筑內;采用三級耐火等級建筑時, 不應超過 2 層;(對)

22、建筑的樓梯間宜通至屋面,通向屋面的門或窗應向內開啟。(錯)

23、自動扶梯和電梯可計作安全疏散設施。(錯)

24、高層建筑直通室外的安全出口上方,應設置挑出寬度不小于 1.6m 的防護挑檐。(錯)

25、公共建筑內每個防火分區或一個防火分區的每個樓層,其安全出口的數量應經計算確定,且不應少于 1 個。(錯)

26、一類高層公共建筑和建筑高度大于 32m 的二類高層公共建筑,其疏散樓梯應采用防煙樓梯間。裙房和建筑高度不大于 32m 的二類高層公共建筑,其疏散樓梯應采用封閉樓梯間。(對)

27、人員密集的公共場所、觀眾廳的疏散門不應設置門檻,其凈寬度不應小于

1.40m,且緊靠門口內外各 1.40m 范圍內不應設置踏步。(對)

28、地下或半地下人員密集的廳、室和歌舞娛樂放映游藝場所,其房間疏散門、安全出口、疏散走道和疏散樓梯的各自總凈寬度,應根據疏散人數按每 200 人不小于 1.00m 計算確定。(錯)

29、建筑高度大于 100m 的公共建筑,應設置避難層(間)。(對)

30、建筑高度大于 54m 的住宅建筑,每個單元每層的安全出口不應少于 2 個。

(對)

31、建筑高度大于 32m 的住宅建筑應采用防煙樓梯間。戶門不宜直接開向前室, 確有困難時,每層開向同一前室的戶門不應大于 3 樘且應采用乙級防火門。(錯) 32、住宅建筑的戶門、安全出口、疏散走道和疏散樓梯的各自總凈寬度應經計算確定,且戶門和安全出口的凈寬度不應小于 0.90m,疏散走道、疏散樓梯和首層疏散外門的凈寬度不應小于 1.10m。建筑高度不大于 18m 的住宅中一邊設置欄桿的疏散樓梯,其凈寬度不應小于 1.0m。(對)

33、防火墻應直接設置在建筑的基礎或框架、梁等承重結構上,框架、梁等承重結構的耐火極限應低于防火墻的耐火極限。(錯)

34、防火墻上不應開設門、窗、洞口,確需開設時,應設置不可開啟或火災時能自動開啟的甲級防火門、窗。(錯)

35、防火墻的構造應能在防火墻任意一側的屋架、梁、樓板等受到火災的影響而破壞時,不會導致防火墻倒塌。(對)

36、劇場等建筑的舞臺與觀眾廳之間的隔墻應采用耐火極限不低于 2.00h 的防火隔墻。(錯)

37、附設在建筑內的消防控制室、滅火設備室、消防水泵房和通風空氣調節機房、變配電室等,應采用耐火極限不低于 2.00h 的防火隔墻和 1.50h 的樓板與其他部位分隔。(對)

38、電纜井、管道井、排煙道、排氣道、垃圾道等豎向井道,應分別獨立設置。井壁的耐火極限不應低于 2.00h,井壁上的檢查門應采用丙級防火門。(錯) 39、防煙、排煙、供暖、通風和空氣調節系統中的管道及建筑內的其他管道, 在穿越防火隔墻、樓板和防火墻處的孔隙應采用防火封堵材料封堵。(對)

40、建筑內受高溫或火焰作用易變形的管道,在貫穿樓板部位和穿越防火隔墻的兩側宜采取阻火措施。(對)

41、室外疏散樓梯欄桿扶手的高度不應小于 1.10m,樓梯的凈寬度不應小于

1.00m。(錯)

42、疏散用樓梯和疏散通道上的階梯不宜采用螺旋樓梯和扇形踏步;確需采用時,踏步上、下兩級所形成的平面角度不應大于 10°,且每級離扶手 250mm 處的踏步深度不應小于 220mm。(對)

43、建筑內的公共疏散樓梯,其兩梯段及扶手間的水平凈距不宜小于 150mm。

(對)

44、疏散走道在防火分區處應設置常閉甲級防火門。(錯)

45、民用建筑和廠房的疏散門,應采用向疏散方向開啟的平開門,不應采用推拉門、卷簾門、吊門、轉門和折疊門。(對)

46、倉庫的疏散門應采用向疏散方向開啟的平開門,但乙、丙、丁、戊類倉庫首層靠墻的外側可采用推拉門或卷簾門。(錯)

47、防火隔間的建筑面積不應小于 8.0 ㎡。(錯)

48、防火隔間的門應采用甲級防火門;(對)

49、避難走道防火隔墻的耐火極限不應低于 2.00h,樓板的耐火極限不應低于

1.50h。(錯)

50、避難走道內部裝修材料的燃燒性能應為A 級。(對)

51、防火分區至避難走道入口處應設置防煙前室,前室的使用面積不應小于 6.0

㎡,開向前室的門應采用甲級防火門,前室開向避難走道的門應采用乙級防火門。(對)

52、設置在建筑內經常有人通行處的防火門宜采用常開防火門。常開防火門應能在火災時自行關閉,并應具有信號反饋的功能。(對)

53、除管井檢修門和住宅的戶門外,防火門應具有自行關閉功能。雙扇防火門應具有按順序自行關閉的功能。(對)

54、設置在防火墻、防火隔墻上的防火窗,應采用不可開啟的窗扇或具有火災時能自行開啟的功能。(錯)

55、防火卷簾應具有火災時靠自重自動關閉功能。(對)

56、建筑的內、外保溫系統,宜采用燃燒性能為 A 級的保溫材料,嚴禁采用 B2、B3 級保溫材料。(錯)

57、對于人員密集場所,用火、燃油、燃氣等具有火災危險性的場所以及各類建筑內的疏散樓梯間、避難走道、避難間、避難層等場所或部位,應采用燃燒性能為A 級的保溫材料。(對)

58、設置人員密集場所的建筑,其外墻外保溫材料的燃燒性能應為 A 級。(對)

59、建筑外墻外保溫系統與基層墻體、裝飾層之間的空腔,應在每層樓板處采用防火封堵材料封堵。(對)

60、建筑外墻的裝飾層應采用燃燒性能為 A 級的材料,但建筑高度不大于 54m 時,可采用B1 級材料。(錯)

61、消防車道的凈寬度和凈空高度均不應小于 4.0m;(對)

62、建筑物與消防車登高操作場地相對應的范圍內,應設置直通室外的樓梯或直通樓梯間的入口。(對)

63、廠房、倉庫、公共建筑的外墻應在每層的適當位置設置可供消防救援人員進入的窗口。(對)

64、建筑高度大于 32m 的住宅建筑應設置消防電梯。(錯)

65、消防電梯應分別設置在不同防火分區內,且每個防火分區不應少于 2 臺。

(錯)

66、符合消防電梯要求的客梯或貨梯不可兼作消防電梯。(錯)

67、消防電梯井、機房與相鄰電梯井、機房之間應設置耐火極限不低于 3.00h 的防火隔墻,隔墻上的門應采用甲級防火門。(錯)

68、消防電梯應能每層停靠且電梯的載重量不應小于 1000kg。(錯)

69、自動噴水滅火系統、水噴霧滅火系統、泡沫滅火系統和固定消防炮滅火系統等系統應設置消防水泵接合器。(對)

70、單獨建造的消防水泵房,其耐火等級不應低于一級。(錯)

71、消防水泵房和消防控制室應采取防水淹的技術措施。(對)

72、高層公共建筑和建筑高度大于 32m 的住宅建筑應設置室內消火栓系統。(錯)

73、建筑內可能散發可燃氣體、可燃蒸氣的場所應設置可燃氣體報警裝置。(對)

74、地下或半地下建筑(室)、地上建筑內的無窗房間,當總建筑面積大于 200

㎡或一個房間建筑面積大于 50 ㎡,且經常有人停留或可燃物較多時,應設置排煙設施。(對)

75、民用建筑內空氣中含有容易起火或爆炸危險物質的房間,應設置自然通風或獨立的機械通風設施,且其空氣不應循環使用。(對)

76、廠房內有爆炸危險場所的排風管道,嚴禁穿過防火墻和有爆炸危險的房間隔墻。(對)

77、含有燃燒和爆炸危險粉塵的空氣,在進入排風機前應采用不產生火花的除塵器進行處理。對于遇水可能形成爆炸的粉塵,嚴禁采用濕式除塵器。(對) 78、一類高層民用建筑的消防用電應按一級負荷供電。(對)

79、室外消防用水量大于 20L/s 的廠房(倉庫)的消防用電應按二級負荷供電。

(錯)

80、建筑高度大于 100m 的民用建筑內消防應急照明和燈光疏散指示標志的備用電源的連續供電時間不應小于 2.5h。(錯)

81、消防用電設備應采用專用的供電回路,當建筑內的生產、生活用電被切斷時,應仍能保證消防用電。(對)

82、消防控制室、消防水泵房、防煙和排煙風機房的消防用電設備及消防電梯等的供電,應在其配電線路的最末一級配電箱處設置自動切換裝置。(對) 83、消防控制室、消防水泵房、自備發電機房、配電室、防排煙機房以及發生火災時仍需正常工作的消防設備房應設置備用照明,其作業面的最低照度不應

低于正常照明的照度。(對)

84、當市政給水管網連續供水時,消防給水系統不可采用市政給水管網直接供水。(錯)

85、當消防水池采用兩路消防供水且在火災情況下連續補水能滿足消防要求時, 消防水池的有效容積應根據計算確定,但不應小于 100m3。當僅設有消火栓系統時不應小于 50m3。(對)

86、消防用水與其他用水共用的水池,應采取確保消防用水量不作他用的技術措施。(對)

87、設有消防車取水口的天然水源,應設置消防車到達取水口的消防車道和消防車回車場或回車道。(對)

88、當采用電動機驅動的消防水泵時,應選擇電動機干式安裝的消防水泵。(對)

89、消防水泵從市政管網直接抽水時,應在消防水泵出水管上設置有空氣隔斷的倒流防止器。(對)

90、穩壓泵的設計流量不應小于消防給水系統管網的正常泄漏量和系統自動啟動流量。(對)

91、高層民用建筑、高層工業建筑和超過五層的多層工業建筑的室內消火栓給水系統應設置消防水泵接合器。(錯)

92、自動噴水滅火系統、水噴霧滅火系統、泡沫滅火系統和固定消防炮滅火系統等水滅火系統,均應設置消防水泵接合器。(對)

93、獨立建造的消防水泵房耐火等級不應低于二級。(對)

94、高層民用建筑、總建筑面積大于 10000m2且層數超過 3 層的公共建筑和其他重要建筑,必須設置高位消防水箱;(錯)

95、室內環境溫度不低于 4℃,且不高于 60℃的場所,應采用濕式室內消火栓

系統。(錯)

96、市政消火栓宜采用直徑 DN150 的室外消火栓,并應符合下列要求:室外地上式消火栓應有一個直徑為 150mm 或 100mm 和兩個直徑為 65mm 的栓口;室外地下式消火栓應有直徑為 100mm 和 65mm 的栓口各—個。(對)

97、當市政給水管網設有市政消火栓時,其平時運行工作壓力不應小于 0.4MPa, 火災時水力最不利市政消火栓的出流量不應小于 15L/s。且供水壓力從地面算起不應小于 0.10MPa。(錯)

98、地下式市政消火栓應有明顯的永久性標志。(對)

99、建筑室外消火栓的數量應根據室外消火栓設計流量和保護半徑經計算確定, 保護半徑不應大于 250.0m,每個室外消火栓的出流量宜按 10L/s~15L/s 計算。

(錯)

100、人防工程、地下工程等建筑應在出入口附近設置室外消火栓,且距出入口的距離不宜小于 5m,并不宜大于 30m。(錯)

101、設置室內消火栓的建筑,包括設備層在內的各層均應設置消火栓。(對)

102、向兩棟或兩座及以上建筑供水時,消防給水應采用環狀給水管網。(對)

103、消防給水系統管道的最低點處宜設置自動排氣閥。(錯)

104、室內消防給水系統由生活、生產給水系統管網直接供水時,應在引入管處設置倒流防止器。當消防給水系統采用有空氣隔斷的倒流防止器時,該倒流防止器應設置在清潔衛生的場所,其排水口應采取防止被水淹沒的技術措施。(對) 105、室內消防排水設施應采取防止倒灌的技術措施。(對)

106、消防給水及消火栓系統試壓和沖洗應符合下列要求:管網安裝完畢后,應對其進行強度試驗、沖洗和嚴密性試驗。(對)

107、系統竣工后,必須進行工程驗收,驗收應由監理單位組織建設、設計、施

工、監理參加,驗收不合格不應投入使用。(錯)

108、自動噴水滅火系統不適用于存在遇水發生爆炸或加速燃燒的物品較多的場所。(對)

109、自動噴水滅火系統選型應根據設置場所的建筑特征、環境條件和火災特點等選擇相應的開式或閉式系統。露天場所不宜采用開式系統。(錯)

110、環境溫度不低于 4℃且不高于 60℃的場所,應采用濕式系統。(錯)

111、環境溫度低于 4℃或高于 70℃的場所,應采用干式系統。(對)

112、自動噴水滅火系統應有備用灑水噴頭,其數量不應少于總數的 1%,且每種型號均不得少于 20 只。(錯)

113、每個報警閥組控制的最不利點灑水噴頭處應設末端試水裝置,其他防火分區、樓層均應設直徑為 50mm 的試水閥。(錯)

114、采用臨時高壓給水系統的自動噴水滅火系統,當按現行國家標準《消防給水及消火栓系統技術規范》GB 50974 的規定可不設置高位消防水箱時,系統應

設氣壓供水設備。氣壓供水設備的有效水容積,應按系統最不利處 4 只噴頭在最低工作壓力下的 5min 用水量確定。干式系統、預作用系統設置的氣壓供水設備,應同時滿足配水管道的充水要求。(對)

115、高位消防水箱的出水管應設止回閥,并應與報警閥入口前管道連接;出水管管徑應經計算確定,且不應小于 70mm。(錯)

116、系統應設消防水泵接合器,其數量應按系統的設計流量確定,每個消防水泵接合器的流量宜按 10L/s~15L/s 計算。(對)

117、當消防水泵接合器的供水能力不能滿足最不利點處作用面積的流量和壓力要求時,應采取增壓措施。(對)

118、設置排煙系統的場所或部位應采用擋煙垂壁、結構梁及隔墻等劃分防煙分

區。防煙分區不應跨越防火分區。(對)

119、設置排煙設施的建筑內,敞開樓梯和自動扶梯穿越樓板的開口部應設置擋煙垂壁等設施。(對)

120、活動擋煙垂壁應具有火災自動報警系統自動啟動和現場手動啟動功能,當火災確認后,火災自動報警系統應在 30s 內聯動相應防煙分區的全部活動擋煙垂壁,60s 以內擋煙垂壁應開啟到位。(錯)

121、當確認火災后,由發生火災的報警區域開始,順序啟動全樓疏散通道的消防應急照明和疏散指示系統,系統全部投入應急狀態的啟動時間不應大于 3s。

(錯)

122、疏散通道上設置的防火卷簾的聯動控制設計,應符合下列規定:手動控制方式,應由防火卷簾兩側設置的手動控制按鈕控制防火卷簾的升降。(對) 123、公稱壓力 1.6MPa 和 2.5MPa 的接合器,安全閥的公稱通徑應不小于 20mm; 公稱壓力 4.0MPa 的接合器,安全閥的公稱通徑應不小于 40mm。(錯)

124、公稱通徑 100mm 的地下接合器應選用GB 12514.2-2006 規定的KWS65 型外螺紋固定接口。其他型式的接合器應選用 GB 12514.2-2006 規定的KWA65 型外螺紋固定接口。(錯)

125、公稱通徑 150mm 的地下接合器應選用GB 12514.2-2006 規定的KWA80 型外螺紋固定接口,其他型式的接合器應選用 GB 12514.2-2006 規定的KWS80 型外螺紋固定接口。(對)

126、經營、存放和使用甲、乙類火災危險性物品的商店、作坊和儲藏間,嚴禁附設在民用建筑內。(對)

127、人員密集的公共場所的室外疏散通道的凈寬度不應小于 2.00m,并應直接通向寬敞地帶。(錯)

128、向水滅火系統供水時及采用設有高位消防水箱的臨時高壓消防給水系統時,消防給水應采用環狀給水管網。(錯)