野王,日本xxxx片免费观看,丁香五月婷婷亚洲,六月丁香婷婷大团结

安全管理網

建筑施工安全之用電安全知識問答

  
評論: 更新日期:2009年10月30日

1、施工現場臨時用電什么情況下需編制臨時用電施工組織設計?
  答:用電設備在5臺及5臺以上或設備總用量50KW及50KW以上。此外應編制安全技術措施。
  2、在建工程的外側邊緣與1KV以下外電架空線路的邊線之間的最小安全距離應大于多少米?
  答:4米。
  3、變配電室要求做到“五防一通”指的是什么?
  答:五防:即防火、防水、防雷、防雪、防小動物。一通:即保持通風良好。
  4、使用的電氣設備按有關安全規程,其外殼應有什么防護措施?
  答:防護性接地或接零。
  5、對電擊所致的心博驟停病人實施胸外心臟擠壓法,應該每分鐘擠壓多少次?
  答:60-80次。
  6、施工現場臨時用電采用三級配電箱是指哪三級?
  答:總配電箱、分配電箱、開關箱。
  7、在操作閘刀開頭和磁力開關時,為什么必須將蓋蓋好?
  答:防止萬一短路時發生電弧或熔絲熔斷飛濺傷人。
  8、電工在停電維修時,必須在閘刀處掛上什么警示牌?
  答:“正在檢修,不得合閘”。
  9、施工現場專用的中性點直接接地的電力線路中,必須采用哪種保護系統?
  答:TN-S接零保護系統。
  10、我國根據環境條件不同規定安全電壓有哪幾個等級?
  答:6、12、24、36、42為安全電壓額定值等級。
  11、施工現場配電系統的漏電保護應如何設備?
  答:應按兩級設置,并應具備分級分段漏電保護功能。一級漏電保護設在開關箱,額定漏電動作電流不大于30mA,客定漏電動作時間應小于0.1s。另一級漏電保護應設在總配電箱。
  12、接地裝置的接地體應采用什么材料制作?
  答:施工現場接地裝置接地體應采用圓鋼、鋼管、角鋼、扁鋼等材料制作,螺紋鋼不能作接地體。
  13、配電屏(盤)上的配電線路應有什么標志?
  答:配電屏(盤)上的配電線路應編號,并標明用途。
  14、什么叫觸電,它對人體有什么危害?
  答:電流通過人體進入大地或其他導體,形成導電回路,這種情況就叫觸電。觸電時人體會受到某種程度的傷害,按其形式可分為電擊和電傷兩種。
  15、常見的觸電事故是怎樣發生的?
  答:(1)人體直接接觸帶電體;(2)人體接觸發生故障的電氣設備;(3)與帶電體的距離過??;(4)跨步電壓觸電。
  16、什么叫短路?
  答:電源兩端直接短接,從而導致電路中的電流劇增,這種現象叫短路。
  17、什么叫斷路?
  答:斷路是在閉合回路中發生斷線,使電流不能導通的現象。
  18、對短路保護有何要求?
  答:短路保護應能保證當發生短路時,或接近于短路電流數值的電流出現時,可靠地切斷電源。
  19、過載保護有何要求?
  答:過載保護慶能保證當線路或設備的負荷超過允許范圍時能自動切斷電源的保護。
  20、接地和接零按其作用分為四種方式,請說出哪四種?
  答:(1)工作接地;(2)保護接地;(3)保護接零;(4)重復接地。
  21、什么叫中性線和零線?
  答:(1)低壓側星形接法的配電變壓器,其三相線圈的公共點稱為中性點,由中性點引出的導線即中性線。
  (2)如果發電機和變壓器和中性點是接地的,則這時的中性點稱為零點,中性線則稱為零線。
  22、從安全角度來理解電氣設備為什么要接地?
  答:從安全角度考慮:
 ?。?)消除漏電。電氣設備如果通電部分的絕緣性能欠佳,就會輕則感到“麻手”,重則傷人。倘若接地,漏電電流就從地線漏到大地,從而保護了人身安全;
  (2)避免雷擊。電氣設備上的避雷器是一種防止雷擊的器件,必須埋好地線,以便引雷入地;
  (3)消除感應。電氣設備會受到靜電感應,如果機殼接地,就可將感應電荷安全地導入地中。
  23、在同一配電線路中不允許一部分接地,另一部分設備接零,這句話對嗎?
  答:對。
  24、由同一個變壓器供電的采用保護接零的配電系統中,能否同時采用保護接零和保護接地,為什么?
  答:(1)不能混用。(2)如果個別設備采取了保護接地措施,而離開零線網,則情況是相當嚴重的。當采取保護接地的設備發生碰殼時,這里該設備和其他所有接零設備的外殼對地電壓也都升到110伏,以至所有接觸該設備和接零設備的人都有觸電危險。
  25、防爆場所電氣設備的安全基本要求是什么?
  答:防爆場所對電氣設備安全要求基本原則是整體防爆。整體防爆是指在爆炸危險區內,安裝使用的電氣動力、通訊、照明、控制設備、儀器儀表、移動電氣設備(包括電動工具)及其輸配電線路等,應全部按爆炸危險場所的等級采取相應的措施,達到要求。如果其中之一不符合爆炸危險場所的要求,也就不能說達到了電氣整體防爆,就存在著爆炸危險。
  26、具備哪兩個條件會發生電氣火災和爆炸?
  答:(1)場所空氣中存在各種可燃易爆物質;(2)電氣裝置中產生引發火災和爆炸的火源。
  27、電氣設備著火滅火的安全要求?
  答:首先要設法切斷電源,采用適當滅火機,如二氧化碳、二氟一氯一溴甲烷、干粉等滅火機。
  28、防止電氣裝置發生火災、爆炸事故,應采取哪些安全措施?
  答:(1)根據周圍環境和生產性質,選用合適的電氣裝置;(2)電氣裝置不得超負荷運行;(3)要保證電氣裝置的安裝與檢修質量,使之處于良好狀態;(4)電氣裝置附近禁止存放易燃、易爆物品,并配備消防器材;(5)動火作業,必須辦理動火許可證。

網友評論 more
創想安科網站簡介會員服務廣告服務業務合作提交需求會員中心在線投稿版權聲明友情鏈接聯系我們