一、填空題(每題1分,共計30分)
1、掘進工作面甲烷傳感器的(報警濃度?1.0 %CH4)(斷電濃度?1.5 %CH4)(復電濃度?1.0 %CH4)(掘井工作面斷電范圍:掘進巷道內全部非本質安全型電氣設備)。
2、礦井安全監控系統必須具有(甲烷斷電儀全部功能)(甲烷風電閉鎖裝置)(饋電狀態監測功能)。
3、回采工作面回風巷甲烷傳感器的(斷電范圍是回采工作面及回風巷內部非本質安全型電氣設備)。
4、掘進工作面回風流甲烷傳感器的(報警濃度?1.0 %CH4)(斷電濃度?1.5 %CH4)(復電濃度?1.0 %CH4)。
5、爬電距離(是兩導體之間沿其固體絕材料表面的最短距離)(一般大于等于電氣間隙)。
6、礦用一般型電氣設備(非防爆型電氣設備)(礦用于煤礦井下爆炸性環境)。
7、防護等級(表示外殼防外物和防水的能力)(用IP聯通兩個數字表示)(是外殼防止外部固體和水進入設備內部的能力)
8、使用和維護增安型電氣設備時,要注意(電氣間隙和爬電距離)(電路和導線的連接)(外殼的防護性能)。
9、使用和維護本質安全型電氣設備時,要注意(最大輸出電流)(所使用的電源后來居上所配接的負載是否通過本質安全防爆聯檢取得合格證、最高輸出電壓)。
10、隔爆型防爆電氣設備的監察重點有(隔爆間隙和引入裝置)(沿使用的喇叭嘴)(外殼)。
二、選擇題:(把正確選項前的字母填入括號內,每題1分,共計10分)
1、煤礦井下電網電壓的波動范圍是(D)
A、220V、380V B、127V、660V、1140V、3300V C、90%-110%、 D75%-110%
2、地面電網電壓的波動范圍是(C)
A、220V、380V B、127V、660V、1140V、3300V C、90%-110%、 D220V、380V
3、礦用電氣設備同一般電氣設備相比具有如下特點(A)
A、電氣防爆、防護性能好、電網電壓波動適應能力強、過載能力強、保護功能強、可靠性高
B、使用專用變壓器,專用開關、專用電纜 C、瓦斯電閉鎖、風電閉鎖
D、專用變壓器,專用開關、專用電纜、風電閉鎖
4、電氣設備的防護等級是的指(C)
A、絕緣等級 B、漏電保護、過流保護、接地保護 C、外殼防外物和防水能力 D、電壓等級
5、礦用隔爆型防爆電氣設備的防爆標志是(A)
A、Exdi B、Exdii C、Exd D、Exiii
6、本質安全型防爆適用于(D)
A、井下電氣設備 B、全部電氣設備 C、大功率電氣設備 D、通信、監控信號和控制等小功率電氣設備
7、本質安全型防爆電源(A)
A、必須懷其防爆聯檢合格的本質安全型負載配套使用 B、可以與其它本質安全型防爆電源并聯使用C、可以與其它本質安全型防爆呂聯使用 D、可以配接各種負載
8、ia級本質安全檢查型防爆電源至少有(A)級限流限壓保護單元。ia級本質安全檢查型防爆電源至少有(B)級流限壓保護單元。
A、a2 b3 B、a3 b2 C、a2 b2 D、a3 b3
9、本質安全型防爆電氣設備是通過(B、C、D)達到防爆目的的。
A、外殼 B、電路 C、限制火花能量、限制元器件和導線發熱D、限制功率及火花放電時間E、涂三防漆
10、甲烷報警器和甲烷斷電儀具有(D)功能。
A、指示 B、報警 C、切斷被控電源 D、指示、報警、切斷被控電源
三、判斷題:(對的打“?”,錯的打“?”;每題1分,共計10分)
1、年產60000t心個的礦井必須裝備礦井安全監控系統。(?)
2、當便攜式光學甲烷檢測的讀數與傳感器讀數誤差大于允許誤差時,應以便攜式光學甲烷檢測儀的讀數為準。(?)
3、為保證礦井安全監控設備的供電可靠性,礦井安全監控設備的電源應取自于局部通風機的變壓器。(?)
4、回采工作面回風巷必須設置甲烷傳感器。(?)
5、用于調校甲烷傳感器的校準氣體不是標準氣樣。(?)
6、掘進巷道的回風流中必須設置甲烷傳感器。(?)
7、掘進工作面必須設置甲烷傳感器。(?)
8、回采工作面必須設置甲烷傳感器。(?)
9、當甲超限斷電時,應切斷被控區域的全部電源。(?)
10、礦井瓦斯監測系統一般由地面中心站、井下工作站、傳輸系統三部分組成。(?)
四、名詞解釋:(每題5分,共計20分)
1、單雙工傳輸:是指通信雙方都能收發信息,但不能同時進行收和發的工作方式。
2、異步通信:是用1個起始位表示字符的開始用停止位表示字符結束,字符地表在起始和停止位中間。
3、傳感器:將被子監測的非電量信號轉換為電信號。
4、量程:是指傳感器所允許測量被子澌則物理量的量值范圍。
五、問答題:(每題15分,共計30分)
1、礦井監控系統的特點是什么?
答:1、電氣防爆;2、傳輸距離遠;3、網絡結構宜采用樹形結構;4、監控對象變化緩慢;5、電網電壓波動大、電磁干擾嚴重;6、工作環境惡劣;7、傳感器宜采用遠程供電8、不宜采用中斷器。
2、甲烷斷電儀必須具備的功能是什么?
答:1、甲烷濃度達超過報警濃度時聲光報警;2、甲烷濃度達到或超過斷電濃度時切斷被控制有關的設備并閉鎖,甲烷濃度低于復電濃度時自動解鎖。3、與閉鎖控制有關的設備未投入正常遠行或故障時,應切該設備所監控區域的全部非本質安全檢查型電氣設備的電源并閉鎖,當與閉鎖控制有關的設備工作正常并穩定運行后自動解鎖。