四、問答題??
1 、在那些情況下,操作前,必須進行核相???
?
答:⑴、一切新安裝、改裝與系統有聯絡關系的設備和線路;⑵、進線檢修;⑶、變壓器檢修、折裝電纜引線接頭或調整分接開關;⑷、系統電纜重做接線盒、電纜頭、移動電纜及其它可能變換相別的作業時;⑸、?PT?的二次回路接有同期回路,當檢修?PT?或變動二次回路須做假同期試驗。???
2、?PT?運行中為什么二次不允許短路????
????答:?PT?正常運行時,由于二次負載是一些儀表和繼電器的電壓線圈阻抗大,基本上相當于變壓器的空載狀態,互感器本身通過的電流很小,它的大小決定于二次負載阻抗的大小,由于?PT?本身阻抗小,容量又不大,當互感器二次發生短路,二次電流很大,二次保險熔斷影響到儀表的正確指示和保護的正常工作,當保險容量選擇不當,二次發生短路保險不能熔斷時,則?PT?極易被燒壞。???
3、?CT?運行中二次為什么不允許開路????
答:?CT?經常用于大電流條件下,同時由于?CT?二次回路所串聯的儀表和繼電裝置等電流線圈阻抗很小,基本上呈短路狀態,所以?CT?正常運行時,二次電壓很低,如果?CT?二次回路斷線則?CT?鐵芯嚴重飽和磁通密度高達?1500?高斯以上,由于二次線圈的匝數比一次線圈的匝數多很多倍,于是在二次線圈的兩端感應出比原來大很多倍的高電壓,這種高電壓對二次回路中所有的電氣設備以及工作人員的安全將造成很大危險,同時由于?CT?二次線圈開路后將使鐵芯磁通飽和造成過熱而有可能燒毀,再者鐵芯中產生剩磁會增大互感器誤差,所以?CT?二次不準開路。???
4、什么是電流保護,動作原理如何????
答:當線路發生短路時,重要特征之一是線路中的電流急劇增大,當電流流過某一預定值時,反應于電流升高而動作的保護裝置叫過電流保護,過電流保護的動作電流是按最大負荷電流來考慮的,其選擇是靠階梯形的時限來配合的。???
5、什么叫速斷保護,它有何特點????
答:過電流保護啟動電流是按照大于最大負荷電流的原則整定的,為了保證選擇性,采取了逐級增加的階梯形時限的特征,這樣以來靠近電源端的保護裝置動作時限將很長,這在許多情況下是不允許的。為了克服這一缺點也采用提高整定值,以限制動作范圍的辦法,這樣就不必增加時限可以瞬時動作,其動作是按躲過最大運行方式下短路電流來考慮的,所以不能保護線路全長,它只能保護線路的一部分,系統運行方式的變化影響電流速斷的保護范圍。
6、什么叫接地?什么叫接零?為何要接地和接零????
答:在電力系統中,將設備和用電裝置的中性點、外殼或支架與接地裝置用導體作良好的電氣連接叫做接地。???
將電氣設備和用電裝置的金屬外殼與系統零線相接叫做接零。???
接地和接零的目的,一是為了電氣設備的正常工作,例如工作性接地;二是為了人身和設備安全,如保護性接地和接零。雖然就接地的性質來說,還有重復接地,防雷接地和靜電屏蔽接地等,但其作用都不外是上述兩種。???
7、為什么一些測量儀表的起始刻度附近有黑點????
答:一般指示儀表的刻度盤上,都標有儀表的準確等級刻度,起始端附近的黑點,是指儀表的指計從該點到滿刻度的測量范圍,符合該表的標準等級。一般黑點的位置是以該表最大該度值的?20%?標法。例如,一只滿該度為?5?安的電流表,則黑點標在?1A?上。由些可見,在選用儀表時,若測量時指針指示在黑點以下部分,說明測量誤差很大,低于儀表的準確度,遇有這種情況應更換儀表或互感器,使指針在?20%~100%?。???
8、使用兆歐表測量絕緣電阻時,應該注意哪些事項????
答:⑴、測量設備的絕緣電阻時,必須先切斷電源。對具有較大電容的設備(如電容器、變壓器、電機及電纜線路)必須先進行放電;⑵、兆歐表應放在水平位置,在未接線之前,先搖動兆歐表看指針是否在“∞”處,再將(?L?)和(?E?)兩個接線柱短路,慢慢地搖動兆歐表看指針是否指在“零”處,對于半導體型兆歐表不宜用短路校檢;⑶、兆歐表引線應用多股軟線,而且應有良好的絕緣;⑷、不能全部停電的雙回架空線路和母線,在被測回路的感應電壓超過?12?伏時,或當雷雨發生時的架空線路及與架空線路相連接的電氣設備,禁止進行測量;⑸、測量電容器,電纜、大容量變壓器和電機時,要有一定的充電時間,電容量愈大,充電時間應愈長。一般以兆歐表轉動一分鐘后的讀數為準;⑹、在搖測絕緣時,應使兆歐表保持額定轉速。一般為?120?轉?/?分,當測量物電容量較大時,為了避免指針擺動,可適當提高轉速(如?130?轉?/?分);⑺、被測物表面應擦試清潔,不得有污物,以免漏電影響測量的準確度。???
9、用兆歐表測量絕緣時,為什么規定搖測時間為1分鐘????
答:用兆歐表測量絕緣電阻時,一般規定以搖測一分鐘后的讀數為準備。因為在絕緣體上加上直流電壓后,流過絕緣體的電流(吸收電流)將隨時間的增長而逐漸下降。而絕緣的直流電阻率是根據穩態傳導電流確定的,并且不同材料的絕緣體,其絕緣吸收電流的衰減時間也不同。但是試驗證明,絕大多數材料其絕緣吸收電流經過一分鐘已趨于穩定,所以規定以加壓一分鐘后的絕緣電阻值來確定絕緣性能的好壞。???
10?、怎樣選用兆歐表????
答:兆歐表的選用,主要是選擇其電壓及測量范圍,高壓電氣設備需使用電壓高的兆歐表。低壓電氣設備需使用電壓低的兆歐表。一般選擇原則是:?500?伏以下的電氣設備選用?500~1000?伏的兆歐表;瓷瓶、母線、刀閘應選用?2500?伏以上的兆歐表。???
兆歐表測量范圍的選擇原則是:要使測量范圍適應被測絕緣電阻的數值免讀數時產生較大的誤差。如有些兆歐表的讀數不是從零開始,而是從?1?兆歐或?2?兆歐開始。這種表就不適宜用于測定處在潮濕環境中的低壓電氣設備的絕緣電阻。因為這種設備的絕緣電阻有有可能小于?1?兆歐,使儀表得不到讀數,容易誤認為絕緣電阻為零,而得出錯誤結論。???
12?、什么叫定時限?什么叫反時限????
答:為了實現過電流保護的選擇性,應將線路各段的保護動作時間按階梯原則來整定,即離電源端越近時限越長。每段時限級差一般為?0.5?秒。繼電器的動作時間和短路電流的大小無關。采用這種動作時限方式的稱為定時限。定時限過流繼電器為電磁式,配有時間繼電器獲得時限特性,其型號為?DL?型。???
反時限是使動作時間與短路電流的大小無關,當動作電流大時,動作時間就短,反之則動作時間長,利用這一特性做成的繼電器稱為反時限過流繼電器。它是感應式,型號為?GL?型。它的動作電流和動作時間的關系可分為兩部分:一部分為定時限,一部分為反時限。當短路電流超出一定倍數時,電流的增加不再使動作時間縮短,此時表現為定時限特性。???
13?、交、直流回路能合用一條電纜嗎????
答:簡單地講交、直流回路是不能合用一條電纜的,其主要原因是:交、直回路都是獨立的系統,當交、直流合用一條電纜時,交、直流發生互相干擾,降低對直流的絕緣電阻;同時,直流是絕緣系統,而交流則是接地系統,兩者之間容易造成短路,故交、直流不能合用一條電纜。???
14?、中央信號裝置有幾種?各有何用途????
答:中央信號裝置有事故信號和預告信號兩種。事故信號的用途是當斷路器動作于跳閘時,能立即通過蜂鳴器發出音響,并使斷路器指示燈閃光。而預告信號的用途是:在運行設備發生異?,F(xiàn)象時,能使電鈴瞬時或延時發出音響,并以光字牌顯示異?,F(xiàn)象的內容。???
15?、掉牌未復歸的作用是什么????
????答:掉牌未復歸信號一般用光字牌和警鈴來反映,其特點是在全部控制回路中,任何一路信號未恢復,均能發出燈光信號,以便提醒值班人員或操作人員根據信號查找故障,不至于發生遺漏或誤判。???
16?、直流母線電壓過高或過低有何影響????
????答:直流母線電壓過高時,對長期帶電運行的電氣元件,如儀表繼電器,指示燈等容易因過熱而損壞。而電壓過低時,容易使保護裝置誤動或拒動。一般規定電壓的允許變化范圍為±?10?%。???
17?、變壓器過流保護動作,值班員如何處理????
????答:①、到現場檢查若無明顯故障時,可以送電;②、確定是人為誤動,保護引起變壓器開關跳閘或聯系主控調度確定系統故障,引起該過流保護動作,而后變壓器油開關跳閘則可不經檢查立即投入。???
18?、繼電保護在異常故障時,值班人員都允許哪些責任????
?
??? 答: a 、當電站內部及系統發生異常和事故時,(如電流沖擊電壓突然下降系統振蕩、過負荷,周波擺動。接地及開關自動跳閘等)值班員須做下列工作:①、檢查信號掉牌落下的情況;②、檢查音響、燈光信號發出情況;③、檢查開關自動跳閘,自動裝置的動作的情況;④、監視電流、電壓周波及有功功率變化情況,將上述情況詳細記入記錄本內,然后按規定復歸信號。??
???? b 、對上述檢查的結果應及時通知值長,系統調度及車間領導。??
???? c 、下列情況規定值班員可自行處理:①、更換燈泡和保險;②、選擇直流接地。??
?
19 、在三相四線制供電系統中,為什么不允許一部分設備接零,而另一部分設備采用保護接地???
??? 答:當采用保護接地的用電設備一相碰殼時,由于大地的電阻比中線的電阻大的多,經過機殼搪地極和地形成了短路電源、往往不足以使自動開關和保險動作,而接地電源,又使電源中性點電位升高,使所有接零線的電設備外殼或柜架出現了對地電壓,會造成更多的觸電機會。??
20 、試電筆有哪些用途???
答:試電筆除能測量物體是否帶電以外,還有以下幾個用途:??
?。?1 )可以測量線路中任何導線之間是否同相或異相。其方法是:站在一個與大地絕緣的物體上,兩手各持一支試電筆,然后在待測的兩根導線上進行測試,如果兩支試電筆發光很亮,則這兩根導線是異相,否則即同相。( 2 )可以辮別交流電和直流電。在測試時如果電筆氖管中的兩個極(管的兩端)都發光,則是交流電。如果兩個極只有一個極發光,則是直流電。( 3 )可判斷直流電的正負極。接在直流電路上測試,氖管發亮的一極是負極,不發亮的一極是正極。( 4 )能判斷直流是否接地。在對地絕緣的直流系統中,可站在地上用試電筆接觸直流系統中的正極或負極,如果試電筆氖管不亮,則沒有接地現象。如果發亮,則說明的接地存在。其發亮如在筆尖一端,這說明正極接地。如發亮在手指一端,則是負極接地。但帶接地監察繼電器者不在此限。??