十一、在什么情況下應停用整套微機保護?
?
答:在下列情況下應停用整套微機保護:
1、微機繼電保護裝置使用的交流電壓、交流電流、開關量輸入、開關量輸出回路作業;
2、裝置內部作業;
3、繼電保護人員輸入定值。
?
十二、微機保護裝置現場檢驗應做什么內容?
?
答:微機保護現場檢驗應做以下幾項內容:
1、測量絕緣
2、檢驗?zāi)孀冸娫矗ɡ现绷麟娫?,直流電源緩慢上升、緩慢下降時逆變電源和微機繼電保護裝置應能正常工作);
3、檢驗固化的程序是否正確;
4、檢驗數據采集系統的精度和平衡度;
5、檢驗開關量輸入和輸出回路;
6、檢驗定值單;
7、整組檢驗;
8、用一次電流及工作電壓檢驗。
?
十三、諧波制動的變壓器差動保護中為什么要設置差動速斷元件?
?
答:設置差動速斷元件的主要原因是:為防止在較高的短路電流水平時,由于電流互感器飽和時高次諧波量增加,產生極大的制動力矩而使差動元件拒動,因此設置差動速斷元件,當短路電流達到4~10倍額定電流時,速斷元件快速動作出口。
?
十四、繼電保護裝置的動作時間是什么時間?
?
答:繼電保護裝置的動作時間是以向被測裝置通入模擬的故障電壓、電流量開始到裝置向斷路器發出跳閘脈沖為止的全部時間。
?
十五、電力電容器為什么裝設失壓保護?
?
答:失壓保護的作用是在母線電壓消失時電容器能自動退出工作,以防止空載變壓器帶電容器合閘時造成過電壓,損壞電容器和變壓器。
?
十六、什么是自動按頻率減負荷裝置?
?
答:為了保證供電質量和重要負荷供電的可*性,當系統出現功率缺額引起頻率下降時,根據頻率下降的程度,自動斷開一部分不重要的負荷,使頻率迅速恢復到正常值的自動裝置,叫自動按頻率減負荷裝置。它不僅可以保證重要用戶的供電,而且可以避免頻率下降引起的系統瓦解事故。
?
十七、繼電保護工作習慣性違章有哪些?
?
答:1、不履行工作票手續即行工作;
2、不認真履行現場繼電保護工作安全措施;
3、監護人不到位或失去監護;
4、現場標示牌不全,走錯間隔。
?
十八、小接地電流系統中,為什么采用中性點經消弧線圈接地?
?
答:小接地電流系統中性點不直接接地,當其發生單相接地時,接地點將流過全系統的全部對地電容電流,如果電流大就會在接地點產生間歇性電弧,引起過電壓,可能導致設備絕緣損壞,擴大事故。在中性點裝設消弧線圈,其目的是利用消弧線圈的感性電流補償接地故障點的容性電流,以便故障點自動熄弧。
?
十九、為什么不允許用電纜芯兩端同時接地方式作為抗干擾措施?
?
答:由于開關場各處地電位不等,使兩端接地的備用電纜芯會流過電流,這對不對稱排列的工作電纜來說是會感應出不同電勢的,從而干擾了保護裝置。
?
二十、什么是電氣一次設備和一次回路?什么是電氣二次設備和二次回路?
?
答:一次設備是指直接用于生產、輸送和分配電能的生產過程的高壓電氣設備。它包括發電機、變壓器、斷路器、隔離開關、自動開關、接觸器、刀開關、母線、輸電線路、電力電纜、電抗器、電動機等。由一次設備相互連接,構成發電、輸電、配電或進行其他生產過程的電氣回路稱為一次回路或一次接線系統。
二次設備是指對一次設備的工作進行監測、控制、調節、保護以及為運行、維護人員提供運行工況或生產指揮信號所需的低壓電氣設備。如熔斷器、控制開關、繼電器、控制電纜等。由二次設備相互連接,構成對一次設備進行監測、控制、調節和保護的電氣回路稱為二次回路或二次接線系統。
?