一、名稱解釋:
1、三相交流電: 由三個頻率相同、電勢振幅相等、相位差互差 120 °角的交流電路組成的電力系統,叫三相交流電。
2、一次設備: 直接與生產電能和輸配電有關的設備稱為一次設備。包括各種高壓斷路器、隔離開關、母線、電力電纜、電壓互感器、電流互感器、電抗器、避雷器、消弧線圈、并聯電容器及高壓熔斷器等。
3、二次設備: 對一次設備進行監視、測量、操縱控制和保護作用的輔助設備。如各種繼電器、信號裝置、測量儀表、錄波記錄裝置以及遙測、遙信裝置和各種控制電纜、小母線等。
4、高壓斷路器: 又稱高壓開關,它不僅可以切斷或閉合高壓電路中的空載電流和負荷電流,而且當系統發生故障時,通過繼電保護裝置的作用,切斷過負荷電流和短路電流。它具有相當完善的滅弧結構和足夠的斷流能力。
5、負荷開關: 負荷開關的構造秘隔離開關相似,只是加裝了簡單的滅弧裝置。它也是有一個明顯的斷開點,有一定的斷流能力,可以帶負荷操作,但不能直接斷開短路電流,如果需要,要依靠與它串接的高壓熔斷器來實現。
6、空氣斷路器 (自動開關):是用手動(或電動)合閘,用鎖扣保持合閘位置,由脫扣機構作用于跳閘并具有滅弧裝置的低壓開關,目前被廣泛用于 500V 以下的交、直流裝置中,當電路內發生過負荷、短路、電壓降低或消失時,能自動切斷電路。
7、電纜: 由芯線(導電部分)、外加絕緣層和保護層三部分組成的電線稱為電纜。
8、母線: 電氣母線是匯集和分配電能的通路設備,它決定了配電裝置設備的數量,并表明以什么方式來連接發電機、變壓器和線路,以及怎樣與系統連接來完成輸配電任務。
9、電流互感器: 又稱儀用變流器,是一種將大電流變成小電流的儀器。
10 、變壓器: 一種靜止的電氣設備,是用來將某一數值的交流電壓變成頻率相同的另一種或幾種數值不同的交流電壓的設備。
11 、高壓驗電筆: 用來檢查高壓網絡變配電設備、架空線、電纜是否帶電的工具。
12 、接地線: 是為了在已停電的設備和線路上意外地出現電壓時保證工作人員的重要工具。按部頒規定,接地線必須是 25mm 2 以上裸銅軟線制成。
13 、標示牌: 用來警告人們不得接近設備和帶電部分,指示為工作人員準備的工作地點,提醒采取安全措施,以及禁止微量某設備或某段線路合閘通電的通告示牌??煞譃榫骖?、允許類、提示類和禁止在等。
14 、遮欄: 為防止工作人員無意碰到帶電設備部分而裝設備的屏護,分臨時遮欄和常設遮欄兩種。
15 、絕緣棒: 又稱令克棒、絕緣拉桿、操作桿等。絕緣棒由工作頭、絕緣桿和握柄三部分構成。它供在閉合或位開高壓隔離開關,裝拆攜帶式接地線,以及進行測量和試驗時使用。
16 、跨步電壓: 如果地面上水平距離為 0.8m 的兩點之間有電位差,當人體兩腳接觸該兩點,則在人體上將承受電壓,此電壓稱為跨步電壓。最大的跨步電壓出現在離接地體的地面水平距離 0.8m 處與接地體之間。
17 、相序: 就是相位的順序,是交流電的瞬時值從負值向正值變化經過零值的依次順序。
18 、電力網: 電力網是電力系統的一部分,它是由各類變電站(所)和各種不同電壓等級的輸、配電線路聯接起來組成的統一網絡。
19 、電力系統: 電力系統是動力系統的一部分,它由發電廠的發電機及配電裝置,升壓及降壓變電所、輸配電線路及用戶的用電設備所組成。
20 、動力系統: 發電廠、變電所及用戶的用電設備,其相間以電力網及熱力網(或水力)系統連接起來的總體叫做動力系統。
二、選擇題
1、為降低變壓器鐵心中的( C )疊電間要互相絕緣。
A、無功損耗 B、空載損耗 C、渦流損耗 D、短路損耗
2、對于中小型電力變壓器,投入運行后每隔( C )要大修一次。
A、1年 B、2 ~ 4年 C、5 ~10 年 D、 15 年
3、Y接法的三相異步電動機,在空載運行時,若定子一相繞組突然斷路,則電機( B )。
A、必然會停止轉動 B、有可能連續運行
C、肯定會繼續運行
4、線圈產生感生電動勢的大小正比通過線圈的( B )。
A、磁通量的變化量 B、磁通量的變化率
C、磁通量的大小
5、某正弦交流電壓的初相角ψ=-л /6 ,在 t =0時其瞬時值將( B )。
A、大于零 B、小于零 C、等于零
6、由 RLC 并聯電路中, 為電源電壓大小不變而頻率從其諧波頻率逐漸減小到零時,電路中的電流值將( B )。
A、從某一最大值漸變到零 B、由某一最小值漸變到無窮大
C、保持某一定值不變
7、電壓表的內阻( B )。
A、越小越好 B、越大越好 C、適中為好
8、普通功率表在接線時,電壓線圈和電流線圈的關系是( C )。
A、電壓線圈必須接在電流線圈的前面
B、電壓線圈必須接在電流線圈的后面 C、視具體情況而定
9、測量1Ω以下的電阻應選用( B )。
A、直流單臂電橋 B、直流雙臂電橋 C、萬用表的歐姆檔
10 、某三相異步電動機的額定電壓為 380 V,其交流耐壓試驗電壓為( B )V。
A、 380 V B、 500 V C、 1000 V D、 1760
11 、疊加原理不適用于( C )。
A、含有電阻的電路 B、含有空心電感的交流電路
C、含有二極管的電路
12 、繼電保護是由( B )組成。
A、二次回路各元件 B、各種繼電器
C、包括各種繼電器、儀表回路
13 、過電流繼電器的返回系數( A )。
A、小于1 B、大于1 C、等于1
14 、真空斷路器滅弧室的玻璃外殼起( C )作用。
A 、真空密封 B 、絕緣 C 、真空密封和絕緣雙重
15 、變壓器的基本工作原理是( C )。
A、電磁感應 B、電流的磁效應
C、能量平衡 D、電流的熱效應
16 、設三相異步電動機I N = 10 A,△形聯結, 用熱繼電器作過載及缺相保護 。熱繼電器型號可選( A )型。
A、 JR16-20/3D B、 JR0-20/3 C、 JR10-10/3 D、JR16-40/3